здравствуйте.

Встала проблема защиты питания узловой точки на период капитального ремонта здания где она расположена.

требуется к аккумулятору 17А\часов(или нескольким)приделать бюджетный УПС для обеспечения работы точки от 6 до 10 часов при условии что стоит железка на 100 ватт.

 

Подскажите други сетеводы марку этого упса.....

Зарание благодарен за ваши многочисленные ответы.

Posted

100ватт = 100/220=0,5а

Для 12 вольт это 8,5 А

Но при КПД около 60% (это практически недостижимый идеальный кпд) - уже 12 ампер.

75 амперного автомобильного аккумулятора хватит примерно на 3 часа.

200 амперного от камаза - примерно на 4 часа - емкость аккумулятора падает в геометрической прогрессии в зависимости от разряда.

Аккумуляторы паралелить нельзя - падает внутренее сопротивление, и инвертор самовозбуждается.

Posted

Аккумуляторы паралелить нельзя - падает внутренее сопротивление, и инвертор самовозбуждается.

кто такое сказал? :)

Posted (edited)

можно мустек за стольник баксов на 1000ва разобрать и поцепить акк на 24в. при вдвое большем напряжении акк ток меньше что для него благоприятно.

в мустеке есть вентилятор так что неперегрееется.

проверено при времени около 6 часов. акк стоят на 2х75ач. нагрузка точно нескажу мож ват 200 примерно.

 

или ищите старенький тупой упс (а то новые умничают и отключают по таймеру) ставьте вентилятор на охлаждение и будет щастье. на одной из точек так и сделано - упс нонейм 500ва и 4х12вх7ач

Edited by Fog
Posted
можно мустек за стольник баксов на 1000ва разобрать и поцепить акк на 24в. при вдвое большем напряжении акк ток меньше что для него благоприятно.

в мустеке есть вентилятор так что неперегрееется.

проверено при времени около 6 часов. акк стоят на 2х75ач. нагрузка точно нескажу мож ват 200 примерно.

интересно, а сколько часов заряжается АКБ в таком случае?
Posted

кпд бесперебойника около 80%, итого он будет жрать от аккумулятора 125вт. Напряжение акков в бюджетных моделях как правило 24В. Примем 20В, т.к. в процессе разряда падает. Получим ток примерно 6А. Емкость акка, написанная на нем, измеряется при токе разряда 0.05С. Значит, акк 120Ач продержит такую нагрузку 20ч.

Posted

Может стоит задуматся о заказе/самосборе DC-DC преобразователей под оборудование, КПД будет явно выше, ибо отпадает потребность в двойном преобразовании.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.