Kapitan_Velzevul Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 здравствуйте. Встала проблема защиты питания узловой точки на период капитального ремонта здания где она расположена. требуется к аккумулятору 17А\часов(или нескольким)приделать бюджетный УПС для обеспечения работы точки от 6 до 10 часов при условии что стоит железка на 100 ватт. Подскажите други сетеводы марку этого упса..... Зарание благодарен за ваши многочисленные ответы. Вставить ник Quote
itl2044 Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 100ватт = 100/220=0,5а Для 12 вольт это 8,5 А Но при КПД около 60% (это практически недостижимый идеальный кпд) - уже 12 ампер. 75 амперного автомобильного аккумулятора хватит примерно на 3 часа. 200 амперного от камаза - примерно на 4 часа - емкость аккумулятора падает в геометрической прогрессии в зависимости от разряда. Аккумуляторы паралелить нельзя - падает внутренее сопротивление, и инвертор самовозбуждается. Вставить ник Quote
911 Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 Аккумуляторы паралелить нельзя - падает внутренее сопротивление, и инвертор самовозбуждается. кто такое сказал? :) Вставить ник Quote
littlesavage Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 INELT Monolith, наверно. http://www.inelt.ru/index.php?direct=catal...;iid=1033713529 Только аккумулятор там будет не один, и не 17АЧ. Вставить ник Quote
Fog Posted October 1, 2009 Posted October 1, 2009 (edited) можно мустек за стольник баксов на 1000ва разобрать и поцепить акк на 24в. при вдвое большем напряжении акк ток меньше что для него благоприятно. в мустеке есть вентилятор так что неперегрееется. проверено при времени около 6 часов. акк стоят на 2х75ач. нагрузка точно нескажу мож ват 200 примерно. или ищите старенький тупой упс (а то новые умничают и отключают по таймеру) ставьте вентилятор на охлаждение и будет щастье. на одной из точек так и сделано - упс нонейм 500ва и 4х12вх7ач Edited October 1, 2009 by Fog Вставить ник Quote
911 Posted October 1, 2009 Posted October 1, 2009 можно мустек за стольник баксов на 1000ва разобрать и поцепить акк на 24в. при вдвое большем напряжении акк ток меньше что для него благоприятно.в мустеке есть вентилятор так что неперегрееется. проверено при времени около 6 часов. акк стоят на 2х75ач. нагрузка точно нескажу мож ват 200 примерно. интересно, а сколько часов заряжается АКБ в таком случае? Вставить ник Quote
Nic Posted October 3, 2009 Posted October 3, 2009 кпд бесперебойника около 80%, итого он будет жрать от аккумулятора 125вт. Напряжение акков в бюджетных моделях как правило 24В. Примем 20В, т.к. в процессе разряда падает. Получим ток примерно 6А. Емкость акка, написанная на нем, измеряется при токе разряда 0.05С. Значит, акк 120Ач продержит такую нагрузку 20ч. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted October 4, 2009 Posted October 4, 2009 Может стоит задуматся о заказе/самосборе DC-DC преобразователей под оборудование, КПД будет явно выше, ибо отпадает потребность в двойном преобразовании. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.