BudushiyISP Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Серверная у меня находится прям таки в выделенном уголке кабинета одного из сотрудников. Справа и слева стены, но туда надобно всё же поставить дверь, дабы приглушить звук. Какую дверь посоветуйте? Какие двери вообще не допускается устанавливать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Стоит такая алюминиевая с уплотнителями. Взяли из неликвидов - кто-то для сауны заказал и отказался.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Стоит такая алюминиевая с уплотнителями. Взяли из неликвидов - кто-то для сауны заказал и отказался....Вы лично сидите рядом с серверной ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikolaicheg Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба стальная проивопожарная дверь с шумоизоляцией и уплотнителем. рядом сидят люди. в автозале порядка 15 стоек с шумным железом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба стальная проивопожарная дверь с шумоизоляцией и уплотнителем. рядом сидят люди. в автозале порядка 15 стоек с шумным железом. Из чего изготовлены шумоизоляция и уплотнитель? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikolaicheg Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба уплотнитель стоит резиновый, подобный ставят на домашние двери входные, только вроде бы негорючий. шумоизоляция внутри двери, я хз из чего :) а сталь сама 3 или 4 мм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба уплотнитель стоит резиновый, подобный ставят на домашние двери входные, только вроде бы негорючий. шумоизоляция внутри двери, я хз из чего :)а сталь сама 3 или 4 мм. Насколько сокращается звук примерно в % соотношени открытая дверь и закрытая дверь?кабель оптический в сервурную заводится через отверстие в двери ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Beginner Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Простейшая плотно прилегающая дверь алюминиевый профиль/стекло снижает шум в несколько раз - практически ничего не слышно. Оптику мы заводили из подвала (серверная на 1 этаже, оптика из канализации заводится в подвал), коммуникации из серверной - кабели под фальш-пола сквозь стену, с противоположной стороны забраны в короб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Простейшая плотно прилегающая дверь алюминиевый профиль/стекло снижает шум в несколько раз - практически ничего не слышно. Оптику мы заводили из подвала (серверная на 1 этаже, оптика из канализации заводится в подвал), коммуникации из серверной - кабели под фальш-пола сквозь стену, с противоположной стороны забраны в короб. Вы хотите сказать стеклопакет в котором вакуум, а сам алюминивый профиль ничем не заполнен? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Beginner Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Алюминиевая дверь в алюминиевом проеме, стеклопакет с резиноподобным уплотнителем (резина или нет врать не буду - не знаю). За одной дверью шум значительно снижается, дверной проем в капитальной стене приличной толщины, то есть сама стена шум практически не пропускает. Прямо за дверью шум слышно хорошо, отходишь чуть в комнату - на расстоянии 1,5 уже достаточно тихо - на уровне 2-3 не бесшумных компьютеров - CD-привод в ноутбуке легко все это хозяйство перекрикивает. Опять же зависит от того что шумит и в какую сторону, у нас самые шумные сервера стоят в преимущественно в стойках, которые дальше всего от двери, в тех что ближе в основном UPS'ы, коммутаторы, пассивка, нешумные бюджетные системы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikolaicheg Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба кабеля заводятся через отдельные вводы в стенах, перпендикулярных стене двери. соотношение шума\тишины хорошее. Если дверь закрыта, то слышно небольшой тихий гул, какбудтно рядом пк работает, а когда открыть дверь, то оочень шумно :) (представить 15 стоек забитых железом под завязку) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Стоит такая алюминиевая с уплотнителями. Взяли из неликвидов - кто-то для сауны заказал и отказался....Вы лично сидите рядом с серверной ? Через стенку гипсокартонную с шумоизолятором, дверь с резиновыми уплотнителями. Шум 3-х стоек не различим на фоне работы собственных рабочих компов. А блейды от IBM - штуки шумные... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadimz Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Установите две двери. Первую - с резиновыми уплотнителями, вторую - обычную деревянную. Берите пример с чиновников, у них такие двери ;). Когда была одна дверь всё равно шум было слышно, после установки второй двери шума не слышно вообще. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Установите две двери. Первую - с резиновыми уплотнителями, вторую - обычную деревянную. Берите пример с чиновников, у них такие двери ;). Когда была одна дверь всё равно шум было слышно, после установки второй двери шума не слышно вообще.Вообще-то площадь данной серверной не велика в ширину 107 см , глубина 157 см высота 2,77. Одна стойка в ней сервера HP 2 штуки,циска 3560G, Д-линк DGS - 3100, Д-линк 3627-G.Поставил пластикую дверь эффект бын нулевым. Наверно поставлю железную заполню её стекловатой и чем только обшить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба А стекловата зачем? Риск пожара? Ставьте тогда уж насыпную дверь :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба А стекловата зачем? Риск пожара? Ставьте тогда уж насыпную дверь :-)Вообще-то она как раз-таки пожаро-неопасна. Плавится но особо не горит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба Можно подумать, сервера полыхают, аки свечки 8-) Зато в насыпную дверь рогами можно биться до посинения, она мнётся, но не протыкается. Особенно если песочек маслом залить. Правда косяк надо немерянной крепости и открывать тяжело.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба Просто уже была на данном этапе использована пластиковая дверь с пенопластом эффект нулевой. Тесты показали стекловата помогает лучше. Но видимо весь двери также имеет значение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...