Тоже приступил к тестам это железяки. Пока не разобрался с ACL. После длинковского многобразия написания acl тут все примитивно.

Например совершенно не понятно как построить такую схему ACL:

 

1) запрещаем 137-139 tcp/udp

2) разрешаем сервисную подсеть 192.168.100.0/24

3) разрешаем 53 udp (dns)

4) некоторым запрещаем все (неплательщикам)

 

в SPS224 как не ломал голову не получается, т.к. получается повесить только 1 access-list на интерфейс(порт), или мб я не в том направлении думаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так в access-list можно несколько правил писать.

После длинковского многобразия
После этого Г** и цисковский cli будет непонятен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну скажем а как управлять записями внутри 1 access-list?

каждый раз раз удалять его с интерфейса и создавать заного?

 

задачу я описал, вопрос в том как реализовать на cisco-like....

 

длинк конечно глюкавая железка, но acl там неплохо сделаны. все разбито по профилям и внутри профиля каждое правило со своим id.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UP: У кого есть MIBы на данный девайс поделитесь плиз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброе время суток!

 

Вход трафик в linksys sps224g4-g5 лучше всего ограничить через команду service-policy. В Policy-map Burst как вам угодно можете настроить. Но есть другая проблема: нельзя повесить acl и service-policy одновременно на порту. Может кто-нибудь знает как повесить и то, и другое на порту?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какие альтернативи для даного свитча можете посоветовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по моему работает отлично. немного правда деревяноватый, но надежный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по моему работает отлично. немного правда деревяноватый, но надежный.

На вкус и цвет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так что нет альтернативи? И как грозу переживает? Порти изолированы? Не знаю что лучше выбрать Linksys SPS224G4 или D-Link DES-1228/ME.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так что нет альтернативи? И как грозу переживает? Порти изолированы? Не знаю что лучше выбрать Linksys SPS224G4 или D-Link DES-1228/ME.....
Сорри если это похоже на холивар - но тоже интересует этот вопрос!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

собственно на этой железки не получается настроить mvr или как он у них называется multicast-tv. Может кто поделиться опытом как оно работает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

собственно на этой железки не получается настроить mvr или как он у них называется multicast-tv. Может кто поделиться опытом как оно работает?

Примерно так:

 

vlan database

vlan 2-4

exit

 

ip igmp snooping multicast-tv vlan 2 add 224.1.1.100

ip igmp snooping multicast-tv vlan 2 add 224.1.1.101

 

interface range ethernet g(1-2)

no shut

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan add 2

 

interface ethernet e3

no shut

switchport access vlan 3

spanning-tree disable

switchport access multicast-tv vlan 2

 

interface ethernet e4

no shut

switchport access vlan 4

spanning-tree disable

switchport access multicast-tv vlan 2

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

собственно на этой железки не получается настроить mvr или как он у них называется multicast-tv. Может кто поделиться опытом как оно работает?

Примерно так:

 

vlan database

vlan 2-4

exit

 

ip igmp snooping multicast-tv vlan 2 add 224.1.1.100

ip igmp snooping multicast-tv vlan 2 add 224.1.1.101

 

interface range ethernet g(1-2)

no shut

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan add 2

 

interface ethernet e3

no shut

switchport access vlan 3

spanning-tree disable

switchport access multicast-tv vlan 2

 

interface ethernet e4

no shut

switchport access vlan 4

spanning-tree disable

switchport access multicast-tv vlan 2

всё как тут написано работает То есть с тв влана попадает на порт тот что надо и т д - но не работает правильно igmp snooping - поток сразу начинает валить на порте - даже без подключения к группе! подскажите что делать - а то уже запарило!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте включить bridge multicast filtering.

 

P.S. Буду признателен, если и дальше будете сообщать о всех проблемах, т.к. собираемся их тоже взять на пробу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне кажется, или этот Linksys похож на DLink DGS-3100-24 ?

http://dlink.ru/ru/products/1/721.html

 

UPD. Перепутал, была другая модель Linksys, все порты GE

Изменено пользователем marikoda

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте включить bridge multicast filtering.

 

P.S. Буду признателен, если и дальше будете сообщать о всех проблемах, т.к. собираемся их тоже взять на пробу.

Не помогло!!! - всё равно валит на порт без подписки на группу!

 

Могу сказать что аналогично мы тестировали на Dlink 1228ME и на Huawei 2326TP-EI - всё работает нормально так как и должно!

 

хотелось бы всё таки запустить на этой дряни.... но я так вижу что я не один с этой бедой - тут ещё одна ветка есть с аналогичной проблемой (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=56690&hl=SPS224G4)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А он не из той же оперы что и edge-core es3528M , OmniStack 6224 , еще AT и пары вендоров такой же есть ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не помогло!!! - всё равно валит на порт без подписки на группу!
Победили ЧЕРЕЗ ЗАД! но работает!

 

Особенно удивляет что при кривости прошивки она датируется 2008 годом и никаких исправлений до 2010 не было! - вот это настораживает - непонятна роль сего дивайса на рынке и его будущее вообще - если под него уже сейчас свежих прошивок нету - то похоже вендор на него мягко говоря "положил"!

 

я так понял циска выдала его на рынок с таким подходом что вот вам - дешево - что то не работает - берите не линксис а каталист! и никто особо не будет его поправлять..... по крайней мере такое ощущение! Короче меня он не порадовал - хотя надежды были большие!

Изменено пользователем Lynx10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Особенно удивляет что при кривости прошивки она датируется 2008 годом и никаких исправлений до 2010 не было! - вот это настораживает - непонятна роль сего дивайса на рынке и его будущее вообще - если под него уже сейчас свежих прошивок нету - то похоже вендор на него мягко говоря "положил"!

захожу на сайт циски: последняя прошивка от 19/Jan/2009 (Release Note for SPS224G4 Version 1.0.2)

http://www.cisco.com/en/US/products/ps1002...notes_list.html

 

видать все таки что-то было после 2008 года.

Изменено пользователем Konstantin Klimchev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Особенно удивляет что при кривости прошивки она датируется 2008 годом и никаких исправлений до 2010 не было! - вот это настораживает - непонятна роль сего дивайса на рынке и его будущее вообще - если под него уже сейчас свежих прошивок нету - то похоже вендор на него мягко говоря "положил"!

захожу на сайт циски: последняя прошивка от 19/Jan/2009 (Release Note for SPS224G4 Version 1.0.2)

http://www.cisco.com/en/US/products/ps1002...notes_list.html

 

видать все таки что-то было после 2008 года.

вы пдфку читали ?

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/m...N_v1.0.2-tm.pdf

SPS224G4 Firmware Release Note

Software version 1.0.2 11/19/2008

Boot version 1.0.2

 

чем там датируется релиз нотес не важно - читайте софт версшн - я говорил о версии прошивки!

во вторых уже прошло как минимум полтора года ! хотите сказать что нету глюков (в такой откатанной версии как 1.0.2 ???) и нету чего исправлять ? я их увидел - они есть!

Изменено пользователем Lynx10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[вы пдфку читали ?

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/m...N_v1.0.2-tm.pdf

SPS224G4 Firmware Release Note

Software version 1.0.2 11/19/2008

Boot version 1.0.2

я pdf'ку по диагонали просмотрел, у меня нет линксисов и нет желания вникать в суть. а еще я посмотрел, что написано на ресурсе для загрузки:

 

SPS224G4_SPS208G_FW_ls_sps2xx_bx-10223_200812.ros

Release Date: 19/Jan/2009

SPS208G and SPS224G4 Firmware V1.0.2

Size: 3843.17 KB (3935398 bytes)

 

Вопрос то собственно в другом был (в имени файла фигурирует 200812). Собственно у вас 1.0.2 или нет? От вас я видел одни только эмоции, подкрепить бы их технической информацией (версии firmware и т.п.)....

Изменено пользователем Konstantin Klimchev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос то собственно в другом был (в имени файла фигурирует 200812). Собственно у вас 1.0.2 или нет? От вас я видел одни только эмоции, подкрепить бы их технической информацией (версии firmware и т.п.)....
да 1.0.2

нда эмоции. :( сорри...... нехотя.....

Изменено пользователем Lynx10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у них 1.0.2 странно появилась. Её для нас компилили - исправление бага с dhcp sooping большими пакетами.

Прислали нам на тест в ноябре 2008. И только через полгода выложили её как stable на сайте.

Дальнейший баг заявленный нами (колизии маков; то, что через полгодика-годик начали про делинки 3028 писать) остался без исправления, ибо железный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у них 1.0.2 странно появилась. Её для нас компилили - исправление бага с dhcp sooping большими пакетами.

Прислали нам на тест в ноябре 2008. И только через полгода выложили её как stable на сайте.

Дальнейший баг заявленный нами (колизии маков; то, что через полгодика-годик начали про делинки 3028 писать) остался без исправления, ибо железный.

 

Илья! есть пара вопросов к вам именно по линксисам....

 

1 Вы телевидение абонентам даёте ? можете кусок конфига показать что касается multicast-tv + igmp snooping + bridge filtering + bridge multicast address и тд ... - то есть всё что необходимо чтобы оно работало. В нас работает - просто хочется посмотреть как у людей оно...

2 А как если не секрет получилось что они под вас компилили ... куда обращались ? просто страшно их брать с таким подходом к прошивкам и оновлениями по.

3 Может расскажете нам о том какие ещё мухи есть в этого устройства... ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста

 

ip igmp snooping

bridge multicast filtering

interface vlan X

ip igmp snooping

exit

 

iptv идет в вилане с данными

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.