Mechanic Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Заняты практически все порты, в нее вкл фтп сервера и несколько подсетей. На некоторых интерфейсах имеются ошибки : трафик входящий, ошибки undersized packets. По каким причинам они могут появляться ? как лечить ?! Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Какова загрузка свитча? В общем-то он имеет ограничения, не является wire-speed во всех режимах работы. Вставить ник Quote
Mechanic Posted January 29, 2009 Author Posted January 29, 2009 cpu utiliz =7-8% bandwidth utliz 4-5% Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Что включено в те интерфейсы, на которых ошибки? Просто если клиентские сети - там и не такое может переть. Вставить ник Quote
Mechanic Posted January 29, 2009 Author Posted January 29, 2009 можно уточнить про сущность ошибки ?! те что она означает , я так понимаю, что прилетают пакеты более 1500 байт ?! вкл и сегменты сети и сервера: ftp (freebsd, сетевые intel), свич edge-core3526xa где агрегируются инет сервера Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 undersized - наоборот, недостаточной длины. Note: When you use dot1q on trunk interface on the Cat3750/3560, you can see runts in the show interface command output because Cat3750/3560 counts valid dot1q encapsulated packets that are 61-64 bytes including the q-tag as undersized frames, even when these packets are forwarded correctly. In addition, these packets are not reported in the appropriate category (unicast, multicast, broadcast) in receive statistics. Это не ошибки, всё в порядке. http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...08010edab.shtml Вставить ник Quote
Mechanic Posted January 29, 2009 Author Posted January 29, 2009 ну да, принципе на этих интерфейсах много vlan ,только всеравно не понятно откуда они могут там взяться ?! виндовые пинги по 64байта, а что еще может быть меньше ?! Вставить ник Quote
bondar Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 У нас была проблема с несоответствием типов соединение(duplex, full-duplex) почему то при режиме auto cisco 3560 определяла как дуплекс, помогла принудительная установка full-duplex. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Баг Cisco. Они неправильно считают тегированные пакеты. Вставить ник Quote
bondar Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Баг Cisco. Они неправильно считают тегированные пакеты.кстати, по поводу багов, у меня так и не получилось снять по SNMP показания о трафике с vlan'ов.3560G, прошивка 12.2(25r)SEE4, adv ip service. Вставить ник Quote
Ali_ajar Posted February 3, 2009 Posted February 3, 2009 Баг Cisco. Они неправильно считают тегированные пакеты.кстати, по поводу багов, у меня так и не получилось снять по SNMP показания о трафике с vlan'ов.3560G, прошивка 12.2(25r)SEE4, adv ip service. Не получится , из-за специфики свитча Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 3, 2009 Posted February 3, 2009 он счётчики на ACL'ах показывает неправильно и на policy-map'ах. Железо... Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.