Zews Опубликовано 5 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Нужна помощь в оценке работ по провесу самонесущего оптического кабеля между 9-ти этажными домами, план прилагаю. Общая протяженность трассы ~2 км. Сложности: 1. тех.этажи не имеют оконных отверстий наружу, следовательно в каждом доме нужно бурить отверстия под кабель. 2. Кабель смотан кольцами, без барабана. добавил случайно несколько раз файл а удалить не могу :( Изменено 5 сентября, 2008 пользователем Zews Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба во первых из тех-этажа на тех-этаж весать по большому нельзя. так тока пионеры балуются. По правильному ставить свои стойки набо на каждом доме или вешать на существующие (спросив разрешения у владельца оных) цена подвеса 15-70т.р. за километр в зависимости от того кто делает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zews Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба по большому нужно закапыватся, но на начальном этапе строения это нецелесообразно потому как денежный фонд не позволяет пока, хочется вложить лучше в железо подороже. а вешать на стойки по крышам не считаю разумным потому как стоек нет, и нормальных предусмотреных входов с крыши на тех этаж тоже нет :) не бурить же в кровле дыры :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба На мой взгляд вполне нормально через техэтаж выйти... Никаких проблем при ремонте кровли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба Не только нормально, но единственно правильно. При двускатных крышах сделать правильный и качественный ввод на чердак/техэтаж можно только на этапе строительства, при мягкой кровле тем паче не возможно, либо очень дорого. А наёмными бригадами практически не возможно. Все якобы удачные примеры в сад - это самообман. Если есть/нет слуховых окон в техэтаже - сверлить две дырки, одну под шпильку(насквозь), другую под кабель. Соблюдать некоторый уклон наружу. Проектировщики, среди них много рас***яев, часто рисуют варианты с трубостойками, либо просто по слабоумию, либо по неопытности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 5 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба в центре спб очень даже нормально ставят стойки и делают вводы на техэтаж. Сделаеш плохо: воздушка может и недели не провисеть. ПС знаю что есть какойто НПА от лохматого года разрешающий строить только по стойкам. Изменено 5 сентября, 2008 пользователем zadrovets Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zews Опубликовано 6 сентября, 2008 · Жалоба Сделаеш плохо: воздушка может и недели не провисеть.ПС знаю что есть какойто НПА от лохматого года разрешающий строить только по стойкам. Что можно сделать плохо? моменты? хотелось бы по точнее про НПА. P.S. Господа и побольше цифр плиз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 6 сентября, 2008 · Жалоба в центре спб очень даже нормально ставят стойки и делают вводы на техэтаж. Коллега, объясните - зачем делать ввод на техэтаж ( как я понял вы имели ввиду чердак ), если через стойку( например рс-1 ) установленную в центре СПБ он прекрасно входит на чердак? зы 99% крыш в центре Петербурга - это жестяные крыши с с деревянной обрешеткой по деревянным стропилам.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zews Опубликовано 7 сентября, 2008 · Жалоба ребята плиз, нужны цифры кто во сколько оценивает такую работу, в дополнение сварка не нужна, просто провешать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 7 сентября, 2008 · Жалоба я и имел ввиду что вводят через стойку и для ее установки делают "типа" ввод. зевсу: цифры тебе написали. Хочеш точнее? делай запросы строителям своего региона. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 7 сентября, 2008 · Жалоба Насчет сверления дырок - я бы не рисковал, есть уже негативный опыт одного оператора который заплатил через арбитраж не одну сотню тысяч рублей за высотный ремонт фасада после самоуправной протяжки кабеля напрямую с чердака в чердак... правда им не повезло - когда сверлили повредили направляющую вентфасада берем средний расчет.. 16 волокон оптика "само-натягивающаяся" 120-150 тыр ( клиент говорит точку а и б , все остальное делает подрядчик ) оптика клиента - все остальное делает подрядчик - 90-120 тыр оптика клиента, стойки клиента, стойки смонтированы клиентом, доступы организовывает клиент, только натягиваем - 40-60 тыр за км Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...