tadmin Опубликовано 27 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Проконсультируйте, господа. Есть два промышленных здания. Металлоконструкции и сендвичпанели. У зданий разный фундамент и разные системы заземления. Из одного в другое нужно сделать телефонный вынос на 20-30 пар. Канализации нет, зато есть эстакада. Полная длина кабеля порядка 130 метров, протяженность на эстакаде - 90м. Кабель CAT5 в уличном исполнении, фольговый экран и по 1й медной жиле в каждом 4х парнике. Кабель лежит в пластиковой гофре, прикручен стяжками к верхней полке швеллера эстакады. Высота зданий 15метров, высота эстакады 4 метра. Эстакада проходит параллельно зданиям на расстоянии 8-10м. Между зданиями 15м. Вопросы: - можно ли вообще так делать (в смысле меди по улице)? - есим да, то как правильно сделать грозозащиту, чтобы не побило АТС? Изменено 27 мая, 2008 пользователем tadmin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andre Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба Если эстакаду подключить к системам заземления обоих зданий, она уравняет их потенциалы и далее можно смело делать все остальное. Вариантов, на мой взгляд, два: 1.1. Подключить оба конца кабельного экрана к системам заземления зданий. 1.2. Не подключать кабельный экран вообще. Эстакада будет экранировать линию, прада в значительно меньшей степени, чем кабельный экран. При прокладке кабеля следить чтобы он везде проходил по заземленному проводнику. Если есть участки свободной прокладки, следует над этим вариантом хорошенько подумать. 2. Если планируется использование цифровых или системных телефонов, проверить как построены схемы линейные комплектов. При возникновении каких-либо подозрений, установить на эти порты полупроводниковую защиту с низким порогом срабатывания. 3. Проверить заземление АТС и кросса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tadmin Опубликовано 29 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Спасибо за советы, Andre Экран кабеля сплетен и обжат через клеммы на медную шину в шкафу. АТС и телеком шкаф заземлены нормально: до контура заземления на 0 уровне идет 100мм2 медь . На этом контуре заземления больше никого нет (два шкафа - телеком и сервреный). Есть сомнения, что эстакада может выровнять потенциалы зданий. Говорят, даже в одном большом здании это непросто сделать. СНИП бы какой почитать. Страшно убить АТС. Есть оптический линк, но телефонный вынос на нем делать заметно дороже. Не посоветуете ли конструктив для 19" с "полупроводнковой защитой" или телефонными грозоразрядниками? Хотя бы ключевые слова, что искать. Изменено 29 мая, 2008 пользователем tadmin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andre Опубликовано 30 мая, 2008 · Жалоба Есть сомнения, что эстакада может выровнять потенциалы зданий. Говорят, даже в одном большом здании это непросто сделать. А Вам и не нужно уравнивать потенциалы зданий. Нужно чтобы уравнивающие токи текли по эстакаде а не по экрану Вашего кабеля. Хотя бы ключевые слова, что искать. Krone ComProtect Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Связной (С) Опубликовано 2 июня, 2008 · Жалоба Страшно убить АТСПоставьте защиту на кроссе АТС (для надежности в несколько ступеней). Надежно и проверенно для телефонии это ComProtect от ADC Gmbx (они Krone купили). можно ли вообще так делать (в смысле меди по улице)?Это обычное дело - воздушка/подвес кабеля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...