Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Проконсультируйте, господа.

Есть два промышленных здания. Металлоконструкции и сендвичпанели. У зданий разный фундамент и разные системы заземления.

Из одного в другое нужно сделать телефонный вынос на 20-30 пар. Канализации нет, зато есть эстакада.

Полная длина кабеля порядка 130 метров, протяженность на эстакаде - 90м.

Кабель CAT5 в уличном исполнении, фольговый экран и по 1й медной жиле в каждом 4х парнике.

Кабель лежит в пластиковой гофре, прикручен стяжками к верхней полке швеллера эстакады.

 

Высота зданий 15метров, высота эстакады 4 метра. Эстакада проходит параллельно зданиям на расстоянии 8-10м.

Между зданиями 15м.

 

Вопросы:

- можно ли вообще так делать (в смысле меди по улице)?

- есим да, то как правильно сделать грозозащиту, чтобы не побило АТС?

Edited by tadmin
Posted

Если эстакаду подключить к системам заземления обоих зданий, она уравняет их потенциалы и далее можно смело делать все остальное. Вариантов, на мой взгляд, два:

1.1. Подключить оба конца кабельного экрана к системам заземления зданий.

1.2. Не подключать кабельный экран вообще. Эстакада будет экранировать линию, прада в значительно меньшей степени, чем кабельный экран. При прокладке кабеля следить чтобы он везде проходил по заземленному проводнику. Если есть участки свободной прокладки, следует над этим вариантом хорошенько подумать.

 

2. Если планируется использование цифровых или системных телефонов, проверить как построены схемы линейные комплектов. При возникновении каких-либо подозрений, установить на эти порты полупроводниковую защиту с низким порогом срабатывания.

 

3. Проверить заземление АТС и кросса.

Posted (edited)

Спасибо за советы, Andre

 

Экран кабеля сплетен и обжат через клеммы на медную шину в шкафу.

АТС и телеком шкаф заземлены нормально: до контура заземления на 0 уровне идет 100мм2 медь .

На этом контуре заземления больше никого нет (два шкафа - телеком и сервреный).

 

Есть сомнения, что эстакада может выровнять потенциалы зданий. Говорят, даже в одном большом здании это непросто сделать.

СНИП бы какой почитать. Страшно убить АТС. Есть оптический линк, но телефонный вынос на нем делать заметно дороже.

 

Не посоветуете ли конструктив для 19" с "полупроводнковой защитой" или телефонными грозоразрядниками?

Хотя бы ключевые слова, что искать.

Edited by tadmin
Posted
Есть сомнения, что эстакада может выровнять потенциалы зданий. Говорят, даже в одном большом здании это непросто сделать.

А Вам и не нужно уравнивать потенциалы зданий. Нужно чтобы уравнивающие токи текли по эстакаде а не по экрану Вашего кабеля.

 

Хотя бы ключевые слова, что искать.

Krone ComProtect

Posted
Страшно убить АТС
Поставьте защиту на кроссе АТС (для надежности в несколько ступеней). Надежно и проверенно для телефонии это ComProtect от ADC Gmbx (они Krone купили).

 

 

можно ли вообще так делать (в смысле меди по улице)?
Это обычное дело - воздушка/подвес кабеля.

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.