eugang Posted August 18, 2007 Posted August 18, 2007 Собственно установить то 7 метровую вышку на доме(14 этажей) не проблема, но вот как ее правильно заземлить. Чтобы все это хозяйство при грозе не того. На вышке помимо WiFi еще и камеры видеонаблюдения будут стоять. Вот и хотелось бы обезопасится от сгорания оборудования по возможности, ну и не причинить проблем дому. (На доме стоят радиолюбительские вышкие очень большие но у них все тяп-ляп сделано). Да и с грозами в этом году трэндец у многих полностью сети повыгорали). Дайте совета пожалуйста. Вставить ник Quote
Gromozeka Posted August 18, 2007 Posted August 18, 2007 начинай со строительной документации, разрешений от управляющих домом властей, т.д. Вставить ник Quote
eugang Posted August 18, 2007 Author Posted August 18, 2007 (edited) С бумагами проблематики нет. Edited August 18, 2007 by eugang Вставить ник Quote
eugang Posted August 19, 2007 Author Posted August 19, 2007 Тут, что никто не ставил вышки чтоль? :( Вставить ник Quote
Blackmore Posted August 19, 2007 Posted August 19, 2007 от 15 и выше максимально 96 метров контур заземления делаем шину подводим и болтами 600 на 800 прикручиваем стойку к шине, шину к контуру варить ... и все - будет щастье Вставить ник Quote
yrida Posted August 19, 2007 Posted August 19, 2007 Вам нужно делать свое отдельное заземление для вишки тоесть под домом копать яму или бурить на заземление дальше технология отработана что и как туда нужно вставлять инфи валом любой електрик знает :) на вишку стальную проволоку определеного сечения и громоотвод готов а оборудование на вишке должно невступать в контакт с самой вишкой и отдельно антени и тд можно на вишку же заземлять и все. Вставить ник Quote
eugang Posted August 19, 2007 Author Posted August 19, 2007 Спасибо.. Про заземление понял, проше наймем контору и нам все сделают, а вот про оборудование немного непонятно.. у камер видеонаблюдения да и у передатчиков корпуса металические и контакт у них с вышкой при креплении будет хоть как Вставить ник Quote
yrida Posted August 19, 2007 Posted August 19, 2007 (edited) Пластиковие значит ставте или както место контакта заекранировать но не изолентой :) Лутше всего какието кронштейни из твердих пластмас. Дерево тоже неплохой екран :) Edited August 19, 2007 by yrida Вставить ник Quote
eugang Posted August 20, 2007 Author Posted August 20, 2007 Дерево это шутка? Действительно нужно пластиком или еще чем антенны камеры и передатчики изолировать от вышки? Вставить ник Quote
Cepillo Posted August 20, 2007 Posted August 20, 2007 Резиновый коврик под крепление на мачту (трубостойку) Вставить ник Quote
zoro Posted August 20, 2007 Posted August 20, 2007 первый раз это слышу что надо изолировать... сколько монтировал БС все заземляется, включая антены, для надёжного контакта оно дополнительно заземляется спомощью поводков сечение минимум 10мм2, потом внизу делаетсся повторное заземление экранов фидеров , и уже в аппаратной ставится ГЗ которая также заземляется... http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/...ricsson_mle.jpg http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/...y/pasolink2.jpg http://www.radioscanner.ru/photo/galleries...mg/univer25.jpg Вставить ник Quote
eugang Posted August 20, 2007 Author Posted August 20, 2007 (edited) Спасибо большое всем за советы. Подведу итог: Нанимаем рабочих и электрика..они ставят вышку, делают контур и прокидывают шину..на вышке болтовое надежно защищенное соединение, внизу сварка с контуром. Камеры, передатчики, антены и прочее крепим прямо на вышку, дополнительно соединяя заземления с вышкой..внизу в серверной..используем грозозащиту и дополнительно заземляем кабеля.. Правильно? Edited August 20, 2007 by eugang Вставить ник Quote
yrida Posted August 21, 2007 Posted August 21, 2007 (edited) Правильно вот только крепеж активки тоесть камер все же через резиновий коврик надо би :) антенам и остальному всеравно а вот камерам надо би. Edited August 21, 2007 by yrida Вставить ник Quote
Cepillo Posted August 21, 2007 Posted August 21, 2007 Так-точно! Земля - землей, грозозащита-грозозащитой. Коврик, как говорят дохторы, "не повердит...". Был вариант с РРЛ (старая пендосовская Digital Microwave Corporation, с несиметричными E1) - отваливалась (ошибки порог превышали) по ночам, когда включалось освещение территории. Коврик помог. При этом Мини-Линки работают рядом и без ковриков. Вставить ник Quote