Andrei Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба Прошел в нашей местности неслабый ураган (деревья с корнем выворачивал, крыши срывал), с грозой. На удивление даже оборудование, установленное "воздушки" из utp 5cat outdoor, подвешенные по крышам, не пострадало (стоит грозозащита НАГа). Но один линк "убило" - сталька осталась целая, а сам кабель как-будто рассекло. Причина осталась непонятна, т.к. подвес был на высоте метра 4 над крышей, человеку не достать, на птиц не похоже. Возможно какой-нибудь оторвавшийся кусок жести резанул кабель во время порыва ветра (ветер был 35-40 м/сек). Пришлось сращивать - вставили кусок такого же кабеля длиной примерно 70-80 см на скрутках, скрутили только зеленую и оранжевую пары, тщательно заизолировали. Длина линка всего метров 60-70, но не заработал. :( Под руками были только свичи Acopr и DLink DES-1008, у обоих были одинаковые симптомы: индикатор порта, в которые втыкали линк со скрутками, мигал (загорится-погаснет-загорится-погаснет), но линк так и не поднялся. В чем может быть причина? Может вставка слишком короткая? Знаю, что когда делают вставку в ВОЛС, длина такой вставки должна быть не менее 50 метров. Но для меди ведь делают патч-корды 50 см... Или 2 скрутки на линке - это все же через чур? Меня бы и 10 мбит/сек устроило. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilijaz Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба Может порт выгорел на одной из сторон, характерный симптом для AT-FS*** - линк поднимается/опускается?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dengus Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба Свитчи меняйте. А так не понятно, зачем вы вместо того, чтобы скрутить разорванные жилы одной скруткой, делаете вставку и получаете аж две скрутки? А так - ничего страшного, у нас вон линки по 170 метров и со скрутками без проблем на 100 мегабит пашут. Пакеты по 65500 ходят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KoryШ Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба У меня так было (загориться-погаснет...) когда один провод из двух пар был перебит... Слишком уж странно чтоб при такой длинне косяки уже были... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба Может порт выгорел на одной из сторонСвичи меняли - ставили заведомо исправные. Не помогло. Потом проверил - порты живые. зачем вы вместо того, чтобы скрутить разорванные жилы одной скруткой, делаете вставку и получаете аж две скруткиНет запаса кабеля, чтобы срастить место обрыва без вставки. :( А так - ничего страшного, у нас вон линки по 170 метров и со скрутками без проблем на 100 мегабит пашут. Пакеты по 65500 ходят.Именно! Есть у меня места со скрутками, тоже работает на 100 мбит. А тут такая засада. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMi Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба Замыкание или обрыв одного проводника. Либо касячная скрутка. Переделайте все и осмотрите линк, а лучше не .... того самого свой моск и перевесте линк. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilijaz Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба Может порт выгорел на одной из сторонСвичи меняли - ставили заведомо исправные. Не помогло. Потом проверил - порты живые. А лантестером не прозванивали?! А то может еще где обрыв/короткая?! (Согласен со SMI: линк медный, проще перевесить, чем гемороиться столько) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 12 июня, 2007 · Жалоба А лантестером не прозванивали?! А то может еще где обрыв/короткая?!Не было под рукой - в выходные на крышу лазили. проще перевесить, чем гемороиться столькоСпорно, но возможно придется. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Сабж-то был на счет минимальной длины кабельной ставки на меди... Есть органичения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба ну вообщето вопрос как то некоректный. длина вашего кабеля по стандартам не более 100м. причем тут волс с ихними стандартами. так что делай хоть 30см, хоть метр, хоть 30метров. должно работать. а то что нерабьотает то возможно кабель еще имеет повреждения либо неоднородности. кстати незабудь экран тоже соеденить и остальные жили тоже и проверить заземление. тоесть ваши 60-70м это линк должен быть стабильным. если его нет. бери прибор и выясняй причину. может даже вода попала в кабель и коротит гдето в трещинах/порезах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба кстати незабудь экран тоже соеденитьutp - экрана нет остальные жили тожеобязательно? :) вроде только 2 пары используются. может даже вода попала в кабель и коротит гдето в трещинах/порезах.возможно, т.к. кабель провисел с обрывом дня 3-4, а дожди были, возможно насосал в себя воды. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mystic Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба У меня такая же проблемы была. Вставил вставку - ничего не заработало. Прозвонил кабель - оказалось обрыв в кабеле где-то в пару метров от разрыва. Пробуйте прозвонить кабель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...