nixx Posted June 9, 2024 Posted June 9, 2024 Стоят SNR'овские упсы разных мощностей с картами мониторинга (версия/модель ниже), некоторые покупались достаточно давно - года три и более назад. Последние несколько месяцев начались приколы с отвалом портов железок, в которые воткнуты эти карты. Порт может упасть на минуты три. Может на сутки. Один лежит уже пару недель, вставая на несколько минут, и снова падая на несколько часов. Понятное дело, что грешили на порты/патч-корды, но когда проблема стала массовой, и переключения/замены ничего не дали, стало также понятно, что это никак не патч-корды. В одном упсе даже поменяли карту мониторинга, купив новую взамен старой, ушедшей окончательно в астрал - и она все равно падает (правда, редко). Статистически - из ~20 карт мониторинга хронически колбасятся 4-5, причем одна плясала давно, а 3-4 добавились в последние месяцы. Кто-нибудь встречался с подобным? Hardware Version HDL801 Firmware Version 3.7.DL520.5 причем вот прям сейчас заметил еще один прикольный глюк - в настройках стоит self-test - "Every 2 Weeks" Однако в статусе карты читаю такое: UPS Last Self Test 2024/06/04 06:45:00 UPS Next Self Test 2024/06/11 06:45:00 где тут две недели? Прошивки кривые? Вставить ник Quote
tcup Posted June 11, 2024 Posted June 11, 2024 Пользуем. Подглючивают, бывает. Некоторые линк похоже теряют периодически. Из более критичного - одна теряет много пингов, отключил триггер в мониторинге, вроде работает дальше Вставить ник Quote
witch Posted June 11, 2024 Posted June 11, 2024 Может попробовать зажать на 10/Half ? Вставить ник Quote
tcup Posted June 11, 2024 Posted June 11, 2024 witch зажать пробовал, не дало эффекта Вставить ник Quote
witch Posted June 11, 2024 Posted June 11, 2024 Как вариант, может в сторону модуля из сети летит что-то неприятное для модуля? Вставить ник Quote
nixx Posted June 11, 2024 Author Posted June 11, 2024 (edited) скорость зажимать пробовал, с одним помогло на пару недель, потом опять колбаситься начал. с другими пофигу. 28 минут назад, witch сказал: Как вариант, может в сторону модуля из сети летит что-то неприятное для модуля? об этом вот неделю назад подумал. перенёс интерфейс, через который ходит трафик к упсам, на микротик, ограничил в файерволле форвард пакетов только от "нужных" сетей. картина без изменений. уточню - все упсы сидят в отдельном влане, кроме них в нем - никого. доступ - только через упомянутый интерфейс. Edited June 11, 2024 by nixx Вставить ник Quote
witch Posted June 11, 2024 Posted June 11, 2024 Зарезали все протоколы кроме нужных? Снять tcpdump ? Ps. Я вот сразу от UPS отказался, мне проще батарейка+инвертор и данные по 485 снимаю... Но у меня уже не телеком сфера. Вставить ник Quote
nixx Posted June 11, 2024 Author Posted June 11, 2024 1 час назад, witch сказал: Зарезали все протоколы кроме нужных? Снять tcpdump ? я не настолько впал в паранойю, чтобы предполагать, что из офиса или из серверной сети в упсы полетит что-то нештатное )) зарезаны все src адреса, кроме нужных. все остальное открыто. по tcpdump ничего, кроме snmp/http/icmp не бегало - смотрел, но недолго. пока что думаю достать из вторсырья "умершую" платку, которую поменяли на новую, и посмотреть, насколько она реально дохлая. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 17, 2024 Posted June 17, 2024 В 12.06.2024 в 02:19, nixx сказал: пока что думаю достать из вторсырья "умершую" платку, которую поменяли на новую, и посмотреть, насколько она реально дохлая. Питание эти карты получают от UPS же, и имеют интерфейсную шину до его внутренних компонентов. Попробуйте плату мониторинга подключить к другому UPS и проверить как она будет с ним работать. У нас используются ИБП Поверман с картами мониторинга, ни разу не было никаких проблем с отвалами портов или зависаний, каждый подключен в отдельный свой порт микротика, без всяких вланов работает. Вставить ник Quote
Alex_78 Posted July 5, 2024 Posted July 5, 2024 (edited) То же самое наблюдаем у нас, используется порядка 60шт 1500 ибп. Отваливается процентов 5-10, с чем связано не понятно, замена карт мониторинга не помогает. Edited July 5, 2024 by Alex_78 Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 5, 2024 Posted July 5, 2024 12 часов назад, Alex_78 сказал: Отваливается процентов 5-10, с чем связано не понятно, замена карт мониторинга не помогает. Сами ИБП чудят, нужно смотреть питание и интерфейсные шины. Как вариант нагреваются / высыхают конденсаторы БП, он выдает не стабильное (пульсирующее) напряжение, в некоторых случаях (просадка входного напряжения, ток заряда аккумуляторов и т.п.) карте мониторинга не подходят параметры по питанию и она зависает. Вставить ник Quote
nixx Posted July 5, 2024 Author Posted July 5, 2024 12 часов назад, Alex_78 сказал: То же самое наблюдаем у нас, используется порядка 60шт 1500 ибп. Отваливается процентов 5-10, с чем связано не понятно, замена карт мониторинга не помогает. обратите внимание на нагрев в тех местах, где стоят ибп. у меня подозрение (на основе личной статистики), что карты мониторинга мрут/глючат от перегрева своего личного. сейчас, по жаре в нашей полосе, стало очень заметно. подбейте свою статистику - похоже? Вставить ник Quote
shurdre Posted November 19, 2024 Posted November 19, 2024 Все доброго дня. Имеем 15 плат Netagent 9 mini (прошивка платы 3.7.DL520.6) и аналогичную проблему - периодически (чаще всего после автоматического теста раз в квартал) плата начинает флэпать портом, приходится ехать на узел и дёргать плату (выдернуть и воткнуть назад). Данная манипуляция помогает до следующего раза. Стоит сказать, что не после каждого теста и не всегда после теста это происходит, но помогает только выдернуть/вставить плату, игры со скоростью и дуплексом ничего не дают. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 19, 2024 Posted November 19, 2024 11 часов назад, shurdre сказал: Стоит сказать, что не после каждого теста и не всегда после теста это происходит, но помогает только выдернуть/вставить плату, игры со скоростью и дуплексом ничего не дают. Оборудование сколько лет уже работает и какой ИБП используется? Кто с подобным встречался, после разбирательств, находили причину в не стабильности подачи питания на плату от ИБП, конденсаторы там высохли и т.п. Вставить ник Quote
nixx Posted January 21, 2025 Author Posted January 21, 2025 допишу в тему, ну просто чтобы новую не создавать ) узрел между делом, что MegaTec выпустил обновление прошивок для карт NetAgent https://www.megatec.com.tw/software-download/ шьются путём запуска софта Netility (берется в соседней вкладке) в той же подсети, что и карта мониторинга Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 21, 2025 Posted January 21, 2025 Нового то ничего не добавили в этой прошивке. Только можно платы испортить, если вдруг прошивка пойдет не по плану. Вставить ник Quote
b1i9k Posted February 24, 2025 Posted February 24, 2025 Тоже были отвалы упсов, лечили заменой конденсатора на плате питания модуля управления. Надеюсь в серии Element 2 пофиксили проблему. Вставить ник Quote
stnx Posted April 29, 2025 Posted April 29, 2025 Та же ерунда. ИБП в работе относительно недавно SNR-UPS-ONRM-1500-X36, платы тоже. Прошивка последняя. Вставить ник Quote
nixx Posted June 4, 2025 Author Posted June 4, 2025 добавился еще один глюк (ну точнее он и раньше был, но сейчас прям чОтко) - при пропаже питания на входе упса карта DL520 просто потеряла конфиг, слетела в заводские настройки. такое и раньше бывало, но не сопоставлял... а по отвалу карты - вот у меня на руках две карты, одна из которых резко отвалилась и с концами (пока ее не поменяли через полгода), а вторая то работала, то не работала, а потом мы ее потеряли совсем. вторую карту поменяли вместе с упсом. и што я могу сказать. в "домашних условиях" (сиречь, на полу комнаты) в том самом упсе, в котором не работала вторая карта, прекрасно работают обе упомянутые. стоит с питанием и батарейками уже неделю. карты работают. конденсаторы не смотрел. @b1i9k правильно ли я понимаю, что вы пишете про кондеры на плате самого упса, которая у боковой стенки вертикально стоит, и с которой идет шлейф на карту мониторинга? Вставить ник Quote
b1i9k Posted June 11, 2025 Posted June 11, 2025 @nixx правильно, но буквально на днях опять проблема с этими изделиями, высвечивают ошибку "EPO ON", соответственно на выходе напряжения нет. Вставить ник Quote
Adim Posted September 18, 2025 Posted September 18, 2025 подниму темку...есть ибп с картой HDT801 в ибп стоят аккумуляторы, два по 6 вольт. какое значение количества аккумуляторов ставить в этой карте? суть проблемы емкость батарей не изменяется в течении дня...т.е. сейчас стоит на 61 процент и ни туды и не сюды как узнать в чем проблема идет заряд или нет? Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 7, 2025 Posted October 7, 2025 Аккумуляторов - 1. Нужно открыть мониторинг и посмотреть напряжение на аккумуляторах, отключить питание и смотреть происходит ли его падение. При разряде в ноль запомнить минимальное напряжение на аккумуляторе, его и указать в параметрах. Вставить ник Quote
Adim Posted October 31, 2025 Posted October 31, 2025 по итогу что то с самим ибп и плюс глюк карты, Выкинул ...заменил на apc 1000 Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.