dvrsk-isu Опубликовано 15 января · Жалоба Имеется некое количество ИБП SNR-UPS-ONRT-3000-XL72, это бесперебойники без внутренних аккумуляторов с возможностью подключения внешнего источника. Перечитав кучу форумов и прочей информации, пришли к выводу что затея не очень хорошая, но делать было нечего. Вскрыв, посмотрев померив, поняли что очевидной гальванической привязки вроде как нет (но это не точно). Подключили два сперебойника к аккумам, все норм. Включили один в сеть 220, все норм, работают оба. Включили второй в 220. Бахнули оба. Причем один прям жестко, с откалыванием корпусов транзисторов. В связи с этим вопрос. Был ли у кого ни будь опыт подключения таких ИБП в параллель к одному источнику? И есть ли у кого ни будь схема на этот ИБП? Если есть схема, киньте на электронку santyer@yandex.ru, а то тут не один документ открыть не смог. Видимо удаляют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 15 января · Жалоба Нельзя так его включать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Nemcev Опубликовано 15 января · Жалоба Здравствуйте, данное подключение ИБП не возможно по ряду причин. ИБП никак не синхронизирует синусойды при данном подключении если нет такой функции. Для работы ИБП в параллель идут более мощные модели от 6kVa например: https://shop.nag.ru/catalog/09836.istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp-ups/09839.on-line-ibp-ups/14195.snr-ups-onrt-10-mxpl31v2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 15 января · Жалоба @Konstantin Nemcev Константин, вы не поняли вопроса. ИБП не в параллель, а от одного блока аккумуляторов. Синусоида там не причем. Перегрузка понижающего инвертора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 февраля · Жалоба В таких случаях используют отдельные инверторы для подключения нагрузки 220, отдельные источники (зарядные устройства). Тогда никаких проблем не возникнет, если полярность подключения не перепутать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...