dvrsk-isu Posted January 15, 2024 Имеется некое количество ИБП SNR-UPS-ONRT-3000-XL72, это бесперебойники без внутренних аккумуляторов с возможностью подключения внешнего источника. Перечитав кучу форумов и прочей информации, пришли к выводу что затея не очень хорошая, но делать было нечего. Вскрыв, посмотрев померив, поняли что очевидной гальванической привязки вроде как нет (но это не точно). Подключили два сперебойника к аккумам, все норм. Включили один в сеть 220, все норм, работают оба. Включили второй в 220. Бахнули оба. Причем один прям жестко, с откалыванием корпусов транзисторов. В связи с этим вопрос. Был ли у кого ни будь опыт подключения таких ИБП в параллель к одному источнику? И есть ли у кого ни будь схема на этот ИБП? Если есть схема, киньте на электронку santyer@yandex.ru, а то тут не один документ открыть не смог. Видимо удаляют. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hRUst Posted January 15, 2024 Нельзя так его включать Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Konstantin Nemcev Posted January 15, 2024 Здравствуйте, данное подключение ИБП не возможно по ряду причин. ИБП никак не синхронизирует синусойды при данном подключении если нет такой функции. Для работы ИБП в параллель идут более мощные модели от 6kVa например: https://shop.nag.ru/catalog/09836.istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp-ups/09839.on-line-ibp-ups/14195.snr-ups-onrt-10-mxpl31v2 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hRUst Posted January 15, 2024 @Konstantin Nemcev Константин, вы не поняли вопроса. ИБП не в параллель, а от одного блока аккумуляторов. Синусоида там не причем. Перегрузка понижающего инвертора. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted February 9, 2024 В таких случаях используют отдельные инверторы для подключения нагрузки 220, отдельные источники (зарядные устройства). Тогда никаких проблем не возникнет, если полярность подключения не перепутать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...