Прошу совета. Кто-нибудь ставит ИБП на кондиционеры?

Есть серверная типа "каморка" - 2*4м.

Там стоит продакшн-стойка, подпёрта 3->1 ИБП SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31 + 16*40Ач (сейчас стоят наговские tesla)

Загрузка ИБП 60-65%, стойку держит часа 2. Но за эти 2 часа там всё поплавится нафиг, когда электричество отключают, открываем дверь и ставим здоровый напольный пропеллер.

А отключают на полчаса-час, а то и больше раз в год точно, плюс иногда мигает.

 

Кондиционеров 2шт. 6кВт Daikin ATYN60L/ARYN60L - заявлено на охлаждение ток 7,92А, при включении охлаждения максимум, что отловил прибор - 10,5А. Одного достаточно для охлаждения.

Хотим одному из них обеспечить бюджетное бесперебойное питание, бюджетнее наговских, видимо, не найти.

Хватит ли SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31V2, или стоит взять с бОльшим запасом - SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2?

И что изменилось в этой серии V2, кто знает ?

Posted

в момент пуска компрессора на акб без городской сети попробуйте - не перебрасывает он в байпас ? ток на очень короткое время может быть не на 20процентов, а в несколько раз выше

  • 3 weeks later...
Posted

Надо брать ИБП для кондиционера с очень большим запасом. Но тут цена будет очень велика, проще, если окошко есть, туда простой промышленный вентилятор установить.

Posted

на какое время Вы хотите обеспечить электропитание кондиционера от ИБП? базовые АКБ потянут его 10 мин

фактически ИБП предполагает держать нагрузку до момента запуска генератора/аварийного фидера

может проще эти 10 мин не заморачиваться на ИБП, а обеспечить генератором объект с автозапуском?

да и простой без кондиционера этого помещения 10 минут вполне допустим - ну поднимется на 5 градусов да же - так остынет

про вентиляцию - а откуда будет поступать холодный воздух? с улицы?

и куда выбрасываться нагретый?

пыть и прочие листья в серверах осядут?

Posted

Экономически выгоднее проще и надежнее будет поставить простенький генератор с автозапуском и простейшим авр.

у кондиционеров без инвертора еще будет большой пусковой ток, который не каждый ибп потянет особенно зимой. 

Ну а если просто- то делать аварийную вентиляцию с продувом уличным воздухом от ибп

Posted
14 часов назад, RialCom.ru сказал:

про вентиляцию - а откуда будет поступать холодный воздух? с улицы?

и куда выбрасываться нагретый?

пыть и прочие листья в серверах осядут?

Можно с улицы, а можно и из внутреннего объема помещения.

 

У нас, например, был забор с улицы. Вместо стекла в окне установили лист пластика, снаружи стандартную москитную сетку. В пластик закрепили обычный напольный вентилятор баллу биф 4в, он имеет 3 скорости и довольно таки производительный, не шумит. Обратный выброс так же через лист этого пластика сверху, но там отверстия были меньше для наличия подпора воздуха.

 

При включении внутри комнаты получалось повышенное давление воздуха, внутренняя дверь была в меру герметичной с уплотнениями. Даже в жару и температуре на улице +35 в помещении температура не поднималась выше +37, т.к. был хороший обмен воздуха.

 

Когда вентилятор выключался, в следствии повышенного давления внутри помещения, воздух обратно выбрасывался и через сетку вентилятора, сдувал все к ней прилипшее (те же листья и пух), они просто отлетали в момент выключения.

 

Цена вопроса 4 тыщи за вентилятор, 2 за лист пластика, 1 за москитную сетку, 4 тыщи на электропроводку + датчик температуры.

 

На зиму просто за вентилятором подвешивали плотную ткань, которая не позволяла сильно проходить холодному воздуху, а при включении вентилятора ее поднимало потоком воздуха.

  • 4 weeks later...
Posted (edited)

Водяной фанкоил и клапан из водопровода, сливать в канализацию.
Всё включается при превышении температуры в помещении выше уставки кондиционера на 5 градусов.

Edited by Дегтярев Илья
Posted

у Вас есть положительный опыт такого охлаждения?

городская вода будет +15С и выше

и нужно очень приличные объемы проливать через фан-койл, что б несколько квт тепла с воздуха +30С снять

ну или брать очень большой размер теплообменника

Posted

Есть подобного рода охлаждение через водо-воздушный теплообменник, 25квт. по мощности нагрева. У него есть и возможность охлаждения, даже путем подачи сильно минусового антифриза. Поддон для конденсата в комплекте. Так вот при температуре воды из скважины +7 градусов дует довольно таки холодный воздух, расход воды порядка 10-15 литров в минуту для нормальной отдачи холода. Вот и считайте сколько нужно воды слить в канализацию для хорошего охлаждения.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...