batuy Posted May 31, 2023 Posted May 31, 2023 Добрый! задумался тут по вопросу замены имеющихся APC. стал присматриваться к сабжу, документация просто ужос-ужос. в описании присутствует RJ45, кто нибудь знает какой функционал доступен по порту? манагеры уже неделю ответы ищут. Вставить ник Quote
rz3dwy Posted May 31, 2023 Posted May 31, 2023 там самая обычная карта мегатек. Функционал у всех примерно схожий, вот ссылка на помощь по интерфейсу http://www.megatec.com.tw/netagent9/std/en_help/helpBasicInformation.htm настроить snmp, настроить почтовик и система мониторинга будет вести графики, а карта сообщает обо всех событиях и запускает нужный вам тест акб с заданной периодичностью Вставить ник Quote
batuy Posted June 1, 2023 Author Posted June 1, 2023 (edited) Спасибо. у сабжа упоминается возможность управления группами розеток по неким событиям. встроенная карточка так умеет? в ссылке есть раздел netswich Quote When the following UPS event happens or NetFeeler II alarm triggered, NetSwitch will executes its pre-set action immediately to the specific power outlet (Outlet A-H) on Remote Power Manager. вроде бы оно Quote UPS Load Overrun UPS Lost Communication AC Power Failed UPS Battery Low UPS Temperature Overrun как понимаю в доке имеется ввиду некий внешний блок розеток с возможностью управления, но не понятно у данного ups розетками можно управлять и если возможно, то каждой розеткой или некими группами? Edited June 1, 2023 by batuy Вставить ник Quote
SVS-DRP Posted June 1, 2023 Posted June 1, 2023 Здравствуйте. >>в описании присутствует RJ45, кто нибудь знает какой функционал доступен по порту? В первых партиях ELEMENT II порты RJ-45 отсутствуют. Основное их назначение - защита Ethernet линии от перенапряжения. Они не предназначены для удаленного мониторинга. В последующих партиях они будут добавлены в стандартную комплектацию. Функция удаленного мониторинга доступна при установке SNMP карты мониторинга DL801. >>некий внешний блок розеток с возможностью управления Смысл "управления" заключается в том, чтобы выставить в меню ИБП напряжение разряда на аккумуляторах при котором один ряд розеток будет отключен раньше, чем ИБП отключится по окончании заряда батарей. Данная функция позволяет отключить не критически важное оборудование раньше, чем то, которое является критически важным, тем самым продлив время его автономной работы. Управлять розетками удаленно, по своему желанию отключать и включать их нельзя. Для этого применяются специальные ПДУ с функцией управления розетками. Вставить ник Quote
batuy Posted June 1, 2023 Author Posted June 1, 2023 т.е. я правильно понял, все управление группами данного упс сводится к выключению по остаточной емкости и все? соответственно реализовать хотелки в виде: 1. при отключении питания через n минут выключаем одну группу розеток с не важным оборудованием, при достижении порога в минут 10 до полного разряда и выключения упс даем команду на отключение серверов. 2. при появлении питания включаем группу с важным оборудованием, через n минут после появления основного питания включаем группу с не важным оборудованием. без внешнего блока управляемых розеток не получится? и я не очень понимаю, как можно защищать езернет линию одним RJ45 портом, их не должно быть два (вход и выход)? в описании (да и на картинках) только один rj45. Вставить ник Quote
SVS-DRP Posted June 5, 2023 Posted June 5, 2023 Цитата управление группами данного упс сводится к выключению по остаточной емкости и все Верно Цитата при отключении питания через n минут выключаем одну группу розеток с не важным оборудованием, при достижении порога в минут 10 до полного разряда и выключения упс даем команду на отключение серверов. Группы розеток отключатся по напряжению батарей, настройка делается в меню ИБП. Сервера отключатся по значению остаточного процента заряда с помощью ПО ClientMate, которое доступно для разных ОС: http://www.megatec.com.tw/Download.htm После отключения нагрузки, ИБП остается в работе с минимальным зарядом АКБ, до появления основного питания. Это нужно чтобы не сбросились настройки ИБП. Цитата включаем группу с важным оборудованием, через n минут после появления основного питания включаем группу с не важным оборудованием. Питание на группы розеток будет подано после появления входного напряжения, одновременно с этим параллельно начнется заряд аккумуляторов. Цитата и я не очень понимаю, как можно защищать езернет линию одним RJ45 портом, их не должно быть два (вход и выход)? Их именно 2. Вход и выход. Стандартное решение для большинства ИБП. Если порт один, то есть вероятность, что это изображен SNMP модуль мониторинга. Хорошо бы видеть о чем речь, может мы о разном.... Прошу обратить внимание: В первых партиях ELEMENT II, которые сейчас поступили на склад, модуль защиты ETHERNET линии отсутствует и будет добавлен в следующих партиях. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.