Верно
Группы розеток отключатся по напряжению батарей, настройка делается в меню ИБП.
Сервера отключатся по значению остаточного процента заряда с помощью ПО ClientMate, которое доступно для разных ОС:
http://www.megatec.com.tw/Download.htm
После отключения нагрузки, ИБП остается в работе с минимальным зарядом АКБ, до появления основного питания. Это нужно чтобы не сбросились настройки ИБП.
Питание на группы розеток будет подано после появления входного напряжения, одновременно с этим параллельно начнется заряд аккумуляторов.
Их именно 2. Вход и выход. Стандартное решение для большинства ИБП. Если порт один, то есть вероятность, что это изображен SNMP модуль мониторинга. Хорошо бы видеть о чем речь, может мы о разном....