  1. Здравствуйте. Спасибо за ваше обращение. К сожалению п.3 содержит не верную информацию. Правильно должно быть так: ВНИМАНИЕ: Длительная работа ИБП за пределами температурного диапазона от 15 до 25°C (59°-77°F) сокращает срок службы встроенных аккумуляторных батарей. Мы исправим руководство пользователя и обновим его на data.nag.ru Спасибо, что обратили внимание.
  2. Верно Группы розеток отключатся по напряжению батарей, настройка делается в меню ИБП. Сервера отключатся по значению остаточного процента заряда с помощью ПО ClientMate, которое доступно для разных ОС: http://www.megatec.com.tw/Download.htm После отключения нагрузки, ИБП остается в работе с минимальным зарядом АКБ, до появления основного питания. Это нужно чтобы не сбросились настройки ИБП. Питание на группы розеток будет подано после появления входного напряжения, одновременно с этим параллельно начнется заряд аккумуляторов. Их именно 2. Вход и выход. Стандартное решение для большинства ИБП. Если порт один, то есть вероятность, что это изображен SNMP модуль мониторинга. Хорошо бы видеть о чем речь, может мы о разном.... Прошу обратить внимание: В первых партиях ELEMENT II, которые сейчас поступили на склад, модуль защиты ETHERNET линии отсутствует и будет добавлен в следующих партиях.
  3. Здравствуйте. Лучшим вариантом будет - создать обращение на support.nag.ru Постарайтесь подробнее описать при каких обстоятельствах возникла ошибка, это поможет ускорить поиск решения.
  4. Здравствуйте. >>в описании присутствует RJ45, кто нибудь знает какой функционал доступен по порту? В первых партиях ELEMENT II порты RJ-45 отсутствуют. Основное их назначение - защита Ethernet линии от перенапряжения. Они не предназначены для удаленного мониторинга. В последующих партиях они будут добавлены в стандартную комплектацию. Функция удаленного мониторинга доступна при установке SNMP карты мониторинга DL801. >>некий внешний блок розеток с возможностью управления Смысл "управления" заключается в том, чтобы выставить в меню ИБП напряжение разряда на аккумуляторах при котором один ряд розеток будет отключен раньше, чем ИБП отключится по окончании заряда батарей. Данная функция позволяет отключить не критически важное оборудование раньше, чем то, которое является критически важным, тем самым продлив время его автономной работы. Управлять розетками удаленно, по своему желанию отключать и включать их нельзя. Для этого применяются специальные ПДУ с функцией управления розетками.