leon_vsalda Posted March 13, 2023 Posted March 13, 2023 (edited) Здравствуйте. Имеется древний ИБП SNR-UPS-ONRT-10-MPL 10 кВт, года так 2012 - 2014-го Была настроена e-mail рассылка уведомлений, но без авторизации, на 25 порт почтового сервера. После проверки заставили закрыть исх.почту без авторизации. Закрыли. Сейчас должен отправлять на 587 порт TCP с шифрованием STARTTLS Но настроить ИБП не получается, - тестовое сообщение не приходит получателю... Есть какой-то выход? Edited March 13, 2023 by leon_vsalda Вставить ник Quote
alibek Posted March 13, 2023 Posted March 13, 2023 Какой-нибудь локальный почтовый релей на микро-пк или ардуине? Вставить ник Quote
leon_vsalda Posted March 13, 2023 Author Posted March 13, 2023 В принципе, решил. На нашем шлюзе безопасности (он же почтовый сервер) есть возможность добавить доверенные IP для отправки без авторизации. Полумера, но пока так... Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 16, 2023 Posted March 16, 2023 Установите куда-то программу SNMPView и соедините с ИБП, она же сможет и почту отправлять с нормальной авторизацией, а вы сможете удаленно состояние батарей просматривать и другую информацию. Вставить ник Quote