Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Добрый день. Я вот еще чайник, можно подсказать. Можно ли построить связь между коммутаторами на оптических патчкордах? У нас коммутаторы у них можно вставить  

WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)

WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км).

Можно ли на в качестве связи использовать патчкорд? Например патчкорд можно приобрести различной длины - вот например

https://anlan.ru/catalog/opticheskie-patch-kordy-lc-lc-9-125/sort-price_desc

http://lanbi.ru/catalog/category96

, можно  ли создавать сеть таким образом?

просто ситуация такая - нам деньги выделяют по проектам, согласование очень долго, за наличку еще можно купить(чек надо), а если платить за сварку то это услуга - нужен договор, все поехало.... 

В общем раскритикуйте мне проект, по существу. И еще если так делать, то петлю на входе в коммутатор перед SFP модулем куда девать? Оптический бокс ставить?

 

Edited by Vasiley
подумал - дописал
Posted
24 минуты назад, Vasiley сказал:

можно  ли создавать сеть таким образом?

Если оба коммутатора и сам в пределах одного здания - конечно можно. Только патч такой нежный и порядком заипетесь его прокладывать, если вообще это получится не сломав при этом патч или засрав разъемы. 
Если же прокладка патча планируется вне помещения, то надо приобретать внешний (outdour) патчкорд или же кусок кабеля для внешней прокладки и fast connector. Но последнее - лотерея, сильно зависит от качества fast connector'ов и навыка.

Обратитесь в НАГ или к другому интригатору и они помогут вам с выбором.

Posted

Вы не указали условия монтажа и длину а так можно конечно.

 

Для защиты от случайного повреждения/перегиба/излома чему подвержен обычный кабель в буфере 33 что идет на патч-корды можно использовать армированные. Там кабель посерьезнее.

Можно заказать кабельную сборку из куска дропа нужной длины оконцованным с обеих сторон куском патч-корда.

Можно заказать претермированный кабель с кучей волокон для подвесного монтажа.

Короче задачи и бюджет :)

Posted

Дополняя и обобщая. примерно так:

1. В пределах стойки или ряда стоек в крайнем случае - патчкорд незащищенный

2.  В пределах помещения (смежных помещений) с нормальной климатикой с прокладкой без прохода тесных отверстий - патчкорды заказные в гофротрубе.

3. Внутри здания через всякие технические помещения или рядом расположенные здания с выходом на улицу (без прокладки через тесные отверстия) - претерминированная кабельная сборка, например, такая:

https://www.ssd.ru/kabelnaya-sborka-ks-vkh-24-sm-06-20-20-24sc-upc210x-24sc-upc210x-20-m-ssd

4. В остальных случаях - кабель+ кросс/кросс-муфта + патчкорды.  

Posted

Для кабельной сборки проблем не будет, ибо оконечено обычным 2-3мм кабелем. Для внутренних патчей тоже, радиус изгиба у патчкорда оптического больше чем витой пары, но 3см выкроить почти всегда можно.

Posted

в общем такое дело нужно соединить так. На 3 этаже находится серверная, нужно соединить 8, 7, 6 этажи, прокладка оптики должна проходить по вентиляционной шахте. Хорошо а если оптическим кабелем и варить? мне кабель какой выбрать? одну жилу тянуть на каждый этаж? или несколько? вот такой можно? - 

FO-S3-IN-9-1-PVC-YL Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 1 волокно, simplex, плотное буферное покрытие (tight buff er) 900 мкм, диаметр кабеля 2,8 мм, для внутренней прокладки (-30°C – +80°C), PVC, желтый
Posted

Можно и таким. Только он не намного плотнее и стресоустойчивей обычного 3мм патчкордного кабеля. Если класть по шахтам, трубам, где при прокладке надо иметь возможность потянуть его и протащить :
Тогда уж какой-то FTTH прокладывать, например, FO-FTTH-IN-9S-2-LSZH-BK, впрочем у любого продавца есть аналогичный плоский кабель со стеклопрутками или стальными силовыми элементами.

 

16 минут назад, Vasiley сказал:

одну жилу тянуть на каждый этаж?

Одной судя по вашему описанию хватит (один WDM-линк), но по цене 1-2 волокна отличается не сильно, советую иметь запасное.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.