Jump to content
Калькуляторы

Эноргоаудит

Подскажите аппаратуру для энергоаудита, интересует строить графики по напряжения и потреблению по 3ф.

Share this post


Link to post
Share on other sites

тебе для каких целей? Для себя любимого, или с возможностью нагнуть сетевиков по параметрам электроэнергии??

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нага есть проект НАГрузка. 

 

P.s к нагрузке есть структура 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Mechanic сказал:

Подскажите аппаратуру для энергоаудита, интересует строить графики по напряжения и потреблению по 3ф.

Сразу уточняй - показания аппаратуры должны признаваться официальными органами или нет?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 26.12.2019 в 01:17, straus сказал:

Сразу уточняй - показания аппаратуры должны признаваться официальными органами или нет?
 

Желательно да, но рассмотрим другой вариант.

Задача - помочь тсн привести сети в порядок и распределить нагрузки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут большой вопрос за сколько денег и как часто нужно? Просто измерить потребление по фазам и устранить перекос в одном помещении - можно и тупо с клещами побегать, а если хочется по-взрослому, то добро пожаловать в мир высоких энергий и ценников:
https://www.fluke.com/ru-ru/products/electrical-testing/power-quality

 

Fluke 434-II - брал на тест для одного из объектов, честно говоря оно того не стоило, хотя выглядит очень круто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Mechanic сказал:

Желательно да, но рассмотрим другой вариант.

Задача - помочь тсн привести сети в порядок и распределить нагрузки.

Поясняю. Если ответ "да" - всё сильно усложняется. Тогда выбор оборудования сильно сокращается - использовать нужно только внесённое в государственный реестр средств измерения. Оборудование должно иметь свидетельство о периодической поверке и естественно не просроченный срок поверки. А все действия, связанные с измерениями - подключение, снятие и интерпретация результатов, протоколирование - должен делать только специально обученный и аттестованный человек. В этом случае дешевле вызвать аккредитованную лабораторию, которая по договору выполнит все измерения и выдаст протоколы.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, Mechanic сказал:

Желательно да, но рассмотрим другой вариант.

Задача - помочь тсн привести сети в порядок и распределить нагрузки.

 

Все зависит от того - как проложены лучи нагрузки..   Если из одной точки - это один вариант, если магистральная линия(линии) и от нее отводы - то другой.

 

У меня в ТСН - три луча нагрузки, выходят из одной точки. Для балансировки потребления в зимний период собирал данные сутки, тупо 9 токовых клещей писал на камеру.. дальше анализировали максимальные потребления..  После переключения - перекос потребления был снижен на 35%...   

Сейчас бы делал так - ставим на одной точке амперметры и контролируем нагрузку по каждой фазе луча.  При необходимости записи  - ставим устройства с rs485, конвертируем в IP  и записываем куда надо.

pa194i-2s4t.jpg

Если лучи отходят с магистрали - ставим устройства на каждый отвод, придумываем как конвертировать rs485 и доставить на точку контроля.

 

Токовые трансформаторы советую взять разборные, да бы не трогать отводы или прочие устройства коммутации..

i?id=45f5b13e05a73f10536745f62138b88d&n=

 

ps - Если руки не из жопы, и голова варит - можно на соответствующей  ардуинке из готовых библиотек  собрать хоть 10-20 канальный измеритель с выдачей показаний по snmp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

это какие-то конкретные модели или просто с инета картинки ?

В тсн вся разводка сделана по воздуху, сипом, сейчас проясним как лучше делать измерения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this