Jump to content

Recommended Posts

Posted
6 часов назад, Mechanic сказал:

Подскажите аппаратуру для энергоаудита, интересует строить графики по напряжения и потреблению по 3ф.

Сразу уточняй - показания аппаратуры должны признаваться официальными органами или нет?
 

Posted
В 26.12.2019 в 01:17, straus сказал:

Сразу уточняй - показания аппаратуры должны признаваться официальными органами или нет?
 

Желательно да, но рассмотрим другой вариант.

Задача - помочь тсн привести сети в порядок и распределить нагрузки.

Posted

Тут большой вопрос за сколько денег и как часто нужно? Просто измерить потребление по фазам и устранить перекос в одном помещении - можно и тупо с клещами побегать, а если хочется по-взрослому, то добро пожаловать в мир высоких энергий и ценников:
https://www.fluke.com/ru-ru/products/electrical-testing/power-quality

 

Fluke 434-II - брал на тест для одного из объектов, честно говоря оно того не стоило, хотя выглядит очень круто.

Posted
8 часов назад, Mechanic сказал:

Желательно да, но рассмотрим другой вариант.

Задача - помочь тсн привести сети в порядок и распределить нагрузки.

Поясняю. Если ответ "да" - всё сильно усложняется. Тогда выбор оборудования сильно сокращается - использовать нужно только внесённое в государственный реестр средств измерения. Оборудование должно иметь свидетельство о периодической поверке и естественно не просроченный срок поверки. А все действия, связанные с измерениями - подключение, снятие и интерпретация результатов, протоколирование - должен делать только специально обученный и аттестованный человек. В этом случае дешевле вызвать аккредитованную лабораторию, которая по договору выполнит все измерения и выдаст протоколы.
 

Posted
23 часа назад, Mechanic сказал:

Желательно да, но рассмотрим другой вариант.

Задача - помочь тсн привести сети в порядок и распределить нагрузки.

 

Все зависит от того - как проложены лучи нагрузки..   Если из одной точки - это один вариант, если магистральная линия(линии) и от нее отводы - то другой.

 

У меня в ТСН - три луча нагрузки, выходят из одной точки. Для балансировки потребления в зимний период собирал данные сутки, тупо 9 токовых клещей писал на камеру.. дальше анализировали максимальные потребления..  После переключения - перекос потребления был снижен на 35%...   

Сейчас бы делал так - ставим на одной точке амперметры и контролируем нагрузку по каждой фазе луча.  При необходимости записи  - ставим устройства с rs485, конвертируем в IP  и записываем куда надо.

pa194i-2s4t.jpg

Если лучи отходят с магистрали - ставим устройства на каждый отвод, придумываем как конвертировать rs485 и доставить на точку контроля.

 

Токовые трансформаторы советую взять разборные, да бы не трогать отводы или прочие устройства коммутации..

i?id=45f5b13e05a73f10536745f62138b88d&n=

 

ps - Если руки не из жопы, и голова варит - можно на соответствующей  ардуинке из готовых библиотек  собрать хоть 10-20 канальный измеритель с выдачей показаний по snmp.

  • 3 weeks later...
Posted

это какие-то конкретные модели или просто с инета картинки ?

В тсн вся разводка сделана по воздуху, сипом, сейчас проясним как лучше делать измерения.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.