alibek Posted September 4, 2019 Posted September 4, 2019 Есть СХД NetApp E2700 на 120 дисков. Диски находятся в двух шасси, в каждом шасси по пять корзин (drawer), в каждую корзину помещается по 12 дисков. Я хочу из каждой корзины создать том, том из 10 дисков + 2 диска под горячую замену. Не соображу, как это сделать. Если создавать disk pool, то тогда нельзя выбрать конкретные диски, которые будут в этом пул входить. СХД сама выбирает диски и старается максимально их раскидать по шасси и корзинам (видимо из соображений отказоустойчивости). Если создавать volume group, то там можно выбрать конкретные диски. Но тогда недоступны нативные фичи СХД (динамическое распределение дисков и RAID-DP), можно только задать RAID-6. И не получается назначить диски под горячую замену. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted September 4, 2019 Posted September 4, 2019 Недавно коллега воевал с NetApp посмотрите, может что и вам подойдет Вообще, сперва создаете aggregate, включая туда нужные диски по ID, потом на aggregate создаете volume. Оставшиеся система сама обозначит как spare Вставить ник Quote
murano Posted September 4, 2019 Posted September 4, 2019 Дополню предыдущего оратора: В aggregate уже создаете LUN’ны нужного размера, с дедупликацией и остальными параметрами, которые будут дисками SAN в инфраструктуре. Вставить ник Quote
alibek Posted September 4, 2019 Author Posted September 4, 2019 Aggregate - это volume group? Это работает, но RAID-DP не работает. А чтобы работало динамическое управление дисками, нужен дисковый пул, но тогда СХД сама выбирает диски. Видимо это издержки энтерпрайза, железка считает, что она лучше знает, как делать. Вставить ник Quote
alibek Posted September 10, 2019 Author Posted September 10, 2019 Еще такой вопрос. На паре дисков у меня есть отметка "Impending failure" в виде желтого треугольника. Сейчас у меня в СХД вставлено несколько дисков, назначенных под Hot spare standby, отмеченных голубыми крестами. Но уже второй день пошел, а СХД ничего никуда не переносит. Может быть ее надо как-то пнуть, чтобы она перенесла данные на запасной диск, а проблемный подготовила к отключению? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted September 10, 2019 Posted September 10, 2019 В конзоли: disk replace start old_disk new_disk Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.