LostSoul Опубликовано 21 июля, 2019 · Жалоба добрый день коллеги. может подсказать кто-нибудь, сколько такой кондиционер, производительностью на холод 35КВт потребляет минимально вхолостую? То есть включили в пустом помещении, настроили на температуру окружающего воздуха, стоит работает вхолостую. Сколько в месяц сожрет? https://www.airpromvent.ru/shop/Precizionnye_kondicionery/Avtonomnyy_blok_Emerson_Liebert_CR035RA.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Goog Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба http://old.radistr.ru/files/2367/Liebert.%20CRV.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Goog сказал: http://old.radistr.ru/files/2367/Liebert. CRV.pdf спасибо за ссылку, но интересующих меня данных в указанном проспекте нет. там есть только цифры потребления при полной загрузке - 9.5КВт меня интересует потребление при работе вхолостую, без источников тепла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Morze Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба Для кондишина нет понятия полной/частичной загрузки. Потребление его статично и равняется, в среднем, ~0,3 (тут на класс энергопотребления смотреть нужно) от заявленной мощности. А вот циклы включения - отключения компрессора зависят от скорости прогревания помещения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба в нем будет постоянно работать вентилятор внутреннего объема плюс теплопотери помещения, да же если нет оборудования связи - сам кондиционер греется вентилятором, что то от стен - если плохая теплоизоляция и солнечная сторона, прилично может нагреваться помещение с учетом необходимости запускать контур хладагента для этого небольшого внутреннего тепловыделения самим агрегатом я бы предположил 500квт/ч в месяц кто сделает другую ставку? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Goog Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, RialCom.ru сказал: 500квт/ч Тролинг? квт/ч -> кВт*ч ставок делать не буду. предположу, что д.б. больше в разы, но не на порядок Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба В 23.07.2019 в 06:01, Morze сказал: Для кондишина нет понятия полной/частичной загрузки. Потребление его статично и равняется, в среднем, ~0,3 (тут на класс энергопотребления смотреть нужно) от заявленной мощности. А вот циклы включения - отключения компрессора зависят от скорости прогревания помещения. это как бы инвертор который по идее способен крутить мэдленно мэдленно компрессором. это раз. 2 часа назад, RialCom.ru сказал: в нем будет постоянно работать вентилятор внутреннего объема его обороты тоже наверняка регулируются. и если температура на входе и выходе воздушного потока то почему бы не снизить обороты до фоновых? 2 часа назад, RialCom.ru сказал: плюс теплопотери помещения, да же если нет оборудования связи - сам кондиционер греется вентилятором, что то от стен - если плохая теплоизоляция и солнечная сторона, прилично может нагреваться помещение теплопотерь помещения нету, так как температура внутри равна температуре снаружи. внешних стен тоже нету, помещение глубоко внутри здания. 2 часа назад, RialCom.ru сказал: 500квт/ч в месяц спасибо за мнение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба имхо вентилятор внутреннего объема не должен менять скорость вращения иначе может получиться, что от оборудования из дальних уголков не будет сниматься тепло - просто не продавит давлением да и вращение спирального компрессора нет смысла замедлять до медленно-медленно принимается гистрезис в несколько градусов и теплосъем происходит периодически Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, RialCom.ru сказал: имхо вентилятор внутреннего объема не должен менять скорость вращения иначе может получиться, что от оборудования из дальних уголков не будет сниматься тепло - просто не продавит давлением ну значит вероятно его можно принудительно установить в "медленно". если я знаю что у меня нагрузка в шкафу - край 500вт и продувается хорошо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба прецизионный кондиционер должен прокачать определенный объем воздуха от своего теплообменника до оборудования, которое нужно охладить и назад его всосать если вы снизите воздушный поток - просто не снимите тепло с оборудования распределение тепла и эффективный экономный его вынос из серверной- целая наука странно, что на этом форуме нет отдельного раздела по охлаждениию если нужно стойке снять 500вт - могу предложить кондиционер риттал, который ставиться сверху на стойку - случайно завалялся не установленный Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, RialCom.ru сказал: странно, что на этом форуме нет отдельного раздела по охлаждениию если нужно стойке снять 500вт - могу предложить кондиционер риттал, который ставиться сверху на стойку - случайно завалялся не установленный ну так не так стояла задача. там задача была такая, что досталось в наследство уже все смонтированное. и хотелось понять сколько будет расход если вместо сотен серверов воткнуть пока несколько штук и ждать развития. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба если объем помещения небольшой и теплоизоляция хорошая - может не будет много электроэнергии жрать только несколько десятков серверов все же, а не сотен, потянет такой кондиционер Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба вообще тогда недопонимаю ТС - если досталось уже сооружение - включите на несколько дней в разрыв цепи питания какой нить электросчетчик, вместо серверов своих подходящий по мощности масляный обогреватель и картина как на ладони и увидите на счетчике в момент включения компрессора потребление, и просто когда вентилятор еще смею предположить, что надо бесперебойник учитывать в тепловыделение так же советую для объективности сначала установить планируемую температуру помещения на сутки и только потом засекать показания счетчика всему находящемуся в помещении оборудованию, стенам и полу, стойкам, лоткам и кабелям нужно принять заданную температуру -у всего скарба приличная теплоемкость только ради нескольких серверов, имхо, бессмысленная затея, если в ближайшее время их существенно не прибавится - выгоднее на постой в какой нить цод если этот прецизионник уже какое то время проработал, плохо обслуживался и выйдет из строя - вопрос ремонта выйдет в огромные деньги к тому же если грамотно формировали серверную - их хотя бы пару надо было ставить на случай резерва и вывода в регламент Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, RialCom.ru сказал: вообще тогда недопонимаю ТС - если досталось уже сооружение - включите на несколько дней в разрыв цепи питания какой нить электросчетчик, вместо серверов своих подходящий по мощности масляный обогреватель и картина как на ладони да если бы так можно было сделать, то и вопросов бы не было. прежде чем расконсервировать включать и играться, нужно было пообещать жениться минимум на год. Меня в целях моих расчетов вполне устроила убежденность, что "не более 5-15т.р./мес на холостой режим работы" Кондиционеров таких в помещении естественно два. Системы ИБП никто не заставляет включать оригинальные, у меня есть много замечательных 3КВт ИБП из соседней темы :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...