default_vlan Posted June 24, 2019 Posted June 24, 2019 Здравствуйте. Приобрели сабж. До консоли добрались. Есть ли маны по настройке этого чуда? Или хотя бы просто понятия общие, что такое RACK, SHELF, CARD и ONU? Спасибо. Вставить ник Quote
Phantom Of Death Posted June 25, 2019 Posted June 25, 2019 @default_vlan Есть, такие: C320(V2.0.0)Configuration_Manual(CLI).pdf C320(V2.0.0)Hardware_Description.pdf C320(V2.0.0)Maintenance_Manual.pdf Вставить ник Quote
default_vlan Posted June 25, 2019 Author Posted June 25, 2019 2 часа назад, Phantom Of Death сказал: Есть, такие: Спасибо, добрый человек) Вставить ник Quote
default_vlan Posted June 26, 2019 Author Posted June 26, 2019 Кому доводилось это чудо настраивать? Пятый час с доками бьюсь. Понять не могу, нафига ей куча vlan'ов? Цитата #service-port 1 vport 1 user-vlan 2 vlan 8 svlan 1 %Code 36657: Invalid port. А в доке все норм) Как сделать 1 железку на 1 vlan, например vlan 800, а аплинк нетегированный для vlan1? Вставить ник Quote
Phantom Of Death Posted June 26, 2019 Posted June 26, 2019 @default_vlan Пример конфига с боевой железки. Версия прошивки 2.1.0 interface gpon-onu_1/1/1:4 tcont 1 name internet profile 200M gemport 1 name internet tcont 1 encrypt 1 enable downstream service-port 1 vport 1 user-vlan 151 vlan 151 traffic-profile DOWN_200M vport 1 direction egress pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:4 service Internet gemport 1 iphost 1 vlan 151 ip-host 1 ip 10.101.136.18 mask 255.255.248.0 gateway 10.101.136.1 ip-host 1 primary-dns x.x.x.x.x second-dns y.y.y.y.y security-mgmt 1 state enable mode forward protocol web interface gei_1/3/3 no shutdown hybrid-attribute copper negotiation auto flowcontrol disable linktrap enable description ...........Link-To........... smartgroup 1 mode passive switchport mode trunk switchport vlan 1,50,150-182,314 tag switchport vlan 777,2004 tag qos trust dscp port-protect disable uplink-isolate disable Вставить ник Quote
default_vlan Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 11 часов назад, Phantom Of Death сказал: Версия прошивки 2.1.0 А как проверить? Цитата ZXAN#show version-running PhyLoc FileType VerType VerTag BuildTime VerLength -------------------------------------------------------------------------------- 1/1/1 GTGOG MVR V1.2.5P3 2015-01-05 03:47:57 5595416 1/1/1 PM FW V1.2.5P3 2017-03-23 17:03:31 2135 1/1/1 GTGOG BT V4.0.5 2014-12-17 13:37:43 524288 1/1/3 SMXA MVR V1.2.5P3 2015-01-05 03:50:18 14818071 1/1/3 SMXA BT V4.0.13 2017-04-26 9:53:13 524288 1/1/4 SMXA MVR V1.2.5P3 2015-01-05 03:50:18 14818071 1/1/4 SMXA BT V4.0.13 2017-04-26 9:53:13 524288 Просто у меня на создании gemport вот такое: ZXAN(config-if)#gemport 1 name internet ? portid Real port ID unicast Unicast Спасибо Вставить ник Quote
TriKS Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 2 часа назад, default_vlan сказал: ZXAN(config-if)#gemport 1 name internet ? portid Real port ID unicast Unicast unicast tcont 1 dir both Вставить ник Quote
default_vlan Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 11 минут назад, TriKS сказал: unicast tcont 1 dir both Хорошо. А как заставить клиентский VLAN получать анонсы PPPoE сервера? Вставить ник Quote
TriKS Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 7 минут назад, default_vlan сказал: А как заставить клиентский VLAN получать анонсы PPPoE сервера? что, простите? Вставить ник Quote
default_vlan Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 5 минут назад, TriKS сказал: что, простите? Клиенты находятся в своем vlan, сервер доступа в своем. Т.к. клиенты ONU поддерживает только PPPoE или IPoE, то оперативно развернули PPPoE сервер. Насколько я помню, принцип работы PPPoE в том, что он отвечает на бродкаст запросы. Как итог, машина, находящаяся в одном VLAN с сервером, подключается, клиент из другого VLAN - не подключится. Вставить ник Quote
default_vlan Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 52 минуты назад, TriKS сказал: что, простите? Решил проблему так: interface gpon-onu_1/1/1:1 sn-bind enable sn tcont 1 name INTERNET profile 10M gemport 1 name INTERNET unicast tcont 1 dir both service-port 1 vport 1 user-vlan 5 vlan 1 ! не знаю правильно ли, но работает. Вставить ник Quote
TriKS Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 Так я не понял, вам влан вывернуть нужно на клиента? Вставить ник Quote
default_vlan Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 4 минуты назад, TriKS сказал: Так я не понял, вам влан вывернуть нужно на клиента? Может и так. Я с pppoe мало работал. Был вариант затегировать порт сервера для клиентского vlan, но это не то. Вставить ник Quote
Phantom Of Death Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 (edited) @default_vlan У Вас версия прошики 1.2.5.3 1/1/1 GTGOG MVR V1.2.5P3 2015-01-05 03:47:57 5595416 Синтаксис CLI несколько отличается между версиями 1.2.5 и 2.x.x Вам надо смотреть мануалы от прошивки 1.2.5 SJ-20130912164358-005-ZXA10 C320 (V1.2.5P1) Optical Access Convergence Equipment Configuration Manual (CLI).pdf И напишите, подробней, а лучше схему нарисуйте что у Вас к чему, и в какой режиме вы хотите настроить абонентский терминал(ONU), в режиме бриджа, или в режиме роутера. Edited June 27, 2019 by Phantom Of Death Вставить ник Quote
v.petrenko Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 Всем добрый день! А кто нибудь сталкивался с настройкой защиты от шторма на этой железке? Мультикаст, бродкаст, юникаст. В мануалах ничего подобного не нашел, к сожалению. Вставить ник Quote
Phantom Of Death Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 (edited) @v.petrenko pon-onu-mng gpon-onu_1/1/2:10 broadcast-limit ethuni eth_0/1 50 broadcast-limit ethuni eth_0/2 50 broadcast-limit ethuni eth_0/3 50 broadcast-limit ethuni eth_0/4 50 Мультикаст и юникаст должен по идее аналогично конфигурироваться Edited June 27, 2019 by Phantom Of Death Вставить ник Quote
default_vlan Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 может быть дебильный вопрос, но все же. Как-то реально избежать пункта: Цитата onu 2 type ZXHN-F623 sn ZTEG.... В перспективе ожидается 800 - 1000 человек. У меня железо, мягко сказать, удивится от такого количества записей в конфиге. Как быть? Вставить ник Quote
TriKS Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 тип ону может быть один и тот же, а вот серийники... Вставить ник Quote
default_vlan Posted June 28, 2019 Author Posted June 28, 2019 В принципе проблемы решил. Может подскажет кто, как multicast завести? На вышестоящей cisco он multicast vlan 2. Пробовал как в доке - не идет. Подозреваю, что проблема в нативном vlan, т.к. в том же SNR есть возможность его указать, а в ZTE нет. Спасибо. Вставить ник Quote
Phantom Of Death Posted June 30, 2019 Posted June 30, 2019 (edited) @default_vlan vlan 777 name IPTV description Multicast_IPTV multicast-packet drop-unknown igmp enable igmp general-leave enable igmp mvlan 777 igmp mvlan 777 work-mode spr igmp mvlan 777 host-ip 10.101.212.254 igmp mvlan 777 router-ip 10.101.212.254 igmp mvlan 777 version-mode v1 drop igmp mvlan 777 version-mode v2 accept igmp mvlan 777 version-mode v3 accept igmp mvlan 777 snooping-aging-time 260 igmp mvlan 777 last-query-interval 100 igmp mvlan 777 group 225.x.x.x-225.y.y.y.y igmp mvlan 777 source-port smartgroup1 - указываем порт источника igmp mvlan 777 receive-port gpon-onu_1/1/1:6 vport 3, порт получателя (клиента), vport 3 потому что на Onu такой конфиг tcont 3 name IPTV profile IPTV service-port 3 vport 3 user-vlan 777 transparent igmp fast-leave enable vport 3 igmp max-groups 3 vport 3 А нативный влан просто на Zte делаете untag и все. Для примера: interface gei_1/3/3 switchport mode trunk switchport vlan 1,50-70,136,150-182 tag switchport vlan 2 untag Edited June 30, 2019 by Phantom Of Death Вставить ник Quote
default_vlan Posted July 4, 2019 Author Posted July 4, 2019 В 30.06.2019 в 10:25, Phantom Of Death сказал: А нативный влан просто на Zte делаете untag и все. Еще вопрос, если можно. Как-то можно рулить интерфейсами по SNMP? У меня MIB'ы очень скудные и ни одного интерфейса. Не мониторить, ни рулить. Вставить ник Quote
Phantom Of Death Posted July 4, 2019 Posted July 4, 2019 @default_vlan MIBов в свободном доступе я не нашел. Вообще железка заточена на управление через Netnumen. А так при наличии MIBов по snmp все прекрасно рулится. Вставить ник Quote
default_vlan Posted July 4, 2019 Author Posted July 4, 2019 5 минут назад, Phantom Of Death сказал: железка заточена на управление через Netnumen и это грустно. Я не представляю как рубить порты клиентам, которые не оплатили, т.к. в планах DVB-C подать Вставить ник Quote
TriKS Posted July 4, 2019 Posted July 4, 2019 10 минут назад, default_vlan сказал: Как-то можно рулить интерфейсами 1 минуту назад, default_vlan сказал: Я не представляю как рубить порты клиентам exec? Вставить ник Quote
Phantom Of Death Posted July 4, 2019 Posted July 4, 2019 @default_vlan Если железка с околонулевым конфигом, то snmpwalk'ом смотреть разницу между значениями включенного порта и выключенного, мы в свое время так и делали. Вставить ник Quote
Recommended Posts