Я наверное не полностью написал исходные данные. На данном свиче несколько vci. С помощью данных правил нужно было ограничить управление только на ip 192.168.201.1. ограничения срабатывают только на телнет и ссх

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как я уже сказал выше, оставьте обращение на nag.support, потому что все равно не очень понятно, что вы имеете в виду, будем разбираться там.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

извините, некогда разбираться, почему оно опять перестало работать, просто выключу web

Изменено пользователем andpuxa

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня!

 

Обнаружил странную картину с isolate-port.

Прошивка: SoftWare Package Version 7.5.3.6(R0004.0517)

 

В общем картина такая - к 2995 подключена OLT голова через port-group на портах e1/0/1-4,

и коммутаторы, скажем, на портах 5 и 23.

Port-Channel1 и e1/0/5 и 23 работают в switchport mode trunk, и на них присутствуют одинаковые вланы.

Настроена изоляция портов:

isolate-port group Downlinks switchport interface Ethernet1/0/1-24

isolate-port group Downlinks switchport interface port-channel 1
 

И тем не менее, на коммутаторах я однозначно вижу маки из port-channel 1.

С другого коммутатора - не вижу.

Явно какой-то баг с изоляцией в port-channel.

 

Понимаю, что прошивка у меня не самая актуальная, но смотрел changelog - и ничего на эту тему там не видел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@seagull, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, следующие моменты:

1.
 

Quote

 

isolate-port group Downlinks switchport interface Ethernet1/0/1-24

isolate-port group Downlinks switchport interface port-channel 1

 

для чего вы добавили в одну isolate-port group и port-channel интерфейс, и физические порты, которые входят в этот port-channel? Или порт-ченнел добавился автоматически в эту конфигурацию?

 

2.
 

Quote

 

И тем не менее, на коммутаторах я однозначно вижу маки из port-channel 1.

С другого коммутатора - не вижу.

 

С другого коммутатора - это с какого? который подключен в порт отличный от 5 и 23?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не, на самом деле порты из port-channel не добавляется в  isolate-port group, ругается свитч на эти порты, добавляются порты 5-24 по факту.

port-channel 1 автоматически конечно не добавился в группу, добавляется вручную, как выше написано.

С другого коммутаторы - я имею в виду, что маков с коммутатора в порту 5 не видно в коммутаторе на порту 23, и наоборот.

А с port-channel видно. Ну и на port-channel 1 видны маки с  5 и 23.

 

В группе все корректно вроде:

opt-sw#sh isolate-port group
Isolate-port group Downlinks
    The isolate-port Ethernet1/0/24
    The isolate-port Ethernet1/0/23
    The isolate-port Ethernet1/0/22
    The isolate-port Ethernet1/0/21
    The isolate-port Ethernet1/0/20
    The isolate-port Ethernet1/0/19
    The isolate-port Ethernet1/0/18
    The isolate-port Ethernet1/0/17
    The isolate-port Ethernet1/0/16
    The isolate-port Ethernet1/0/15
    The isolate-port Ethernet1/0/14
    The isolate-port Ethernet1/0/13
    The isolate-port Ethernet1/0/12
    The isolate-port Ethernet1/0/11
    The isolate-port Ethernet1/0/10
    The isolate-port Ethernet1/0/9
    The isolate-port Ethernet1/0/8
    The isolate-port Ethernet1/0/7
    The isolate-port Ethernet1/0/6
    The isolate-port Ethernet1/0/5
    The isolate-port port-group 1

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Провел тестирование. Собрал port-channel между коммутатором SNR-S2995G-24FX и другим коммутатором (из серии S2982G). В port-channel добавил порты 1/0/1 и 1/0/2 с каждой стороны. Данные порты и port-channel настроил транком.

Добавил на 2995 port-channel1 и порт 1/0/3 в одну isolate-port group, и в порт 3 подключил ноутбук. Взял для примера адрес 192.168.10.1 и пинговал несуществующий адрес 192.168.10.2. Чтобы узнать кому принадлежит данный IP-адрес, коммутатор в любом случае должен был отправлять ширковещательный ARP-запрос, значит MAC-адрес ПК (если у нас некорректно работает функционал isolate-port group) должен был появиться на магистрали нижестоящего коммутатора (на интерфейсе Port-channel), но его там не было, значит изоляция работает корректно.

Чтобы убедиться наверняка, подключил в порт 3 другого коммутатора (2982) еще один ноутбук, назначил ему ранее несуществующий адрес 192.168.10.2, и снова попытался с первого ноутбука пропинговать данный адрес 192.168.10.2. Пинг не проходил. Параллельно снимал дамп в wireshark, видел ARP-запросы, которые оставались без ответа, мак-адресов все также не было. Как только убрал isolate-port group, связность между устройствами сразу появилась.

Тестирование проводил на данной версии ПО: V705R002C009B010.

Поэтому рекомендую сперва обновить версию ПО, как минимум, до последней рекомендованной: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2995G/recommended/

После этого снова проверить работу isolate-port group. Если все также будет наблюдаться проблема - оставьте обращение на nag.support, прикрепите 'sh ver' + 'sh run' и опишите подробно проблему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата

Тестирование проводил на данной версии ПО: V705R002C009B010.

Поэтому рекомендую сперва обновить версию ПО, как минимум, до последней рекомендованной: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2995G/recommended/

Ну насчет последнего софта я понимаю, но в этой ветке веб-интерфейс сломали, поддержка наша будет недоумевать.

Поэтому и смотрел ченджлоги, и ничего не нашел на эту тему.

Ну, придется обновляться, значит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@seagull, подскажите, пожалуйста, что вы подразумеваете под "в этой ветке веб-интерфейс сломали"?

Никто ничего не ломал, все работает)

 

image.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да нет, я имею в виду, что радикально изменили его, относительно версии 7.5.3.6(R0004.0517), так то он работает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На s2995g-48tx порт Ethernet1/0/1 type- access vlan id - 100

порт ethernet1/0/48 type-Trunk targed-native vlan list 100

к 48-му порту подключен роутер микротик портом ether5 на котором висит vlan 100

к порту 1 подключен ноут.

Не идет трафик по vlan 100

 

Если на ноуте в настройках сетевухи прописываю vlan id 100 и подключаю напрямую к Микротику , то по vlan 100 трафик идет

что еще надо прописать на s2995g-48tx?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dexusden11, у Вас немного каша. Либо на 1/0/48 vid 100 сделайте тэгом, либо на латыше уберите тэг с ether5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой командой на 1/0/48 vid 100 сделайте тэгом ?  Настраиваю первый раз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dexusden11, хорошим тоном является предоставление конфигурации, а не вольный пересказ о средней температуре по больнице. Судя по мурзилке, что была предоставлена ранее, у Вас порт в режиме trunk и Вы зачем-то указали sw tr na vlan 100, т.е. можно вернуться к дефолту sw tr na vlan 1 и будет vid 100 бэгать тэгом.

 

на досуге можно полистать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Коммутатор SNR-S2995G-24FX-UPS. Версия ПО V705R002C010B009. После настройки на стенде всё нормально. Но после установки на узел произошёл сброс до заводских установок. На другом узле установка и запуск произошли штатно, потом произошло отключение электропитания и после восстановления коммутатор стартанул с заводскими настройками. На узлах пока нет резервного питания. Подскажите, что могло повлиять на сброс коммутатора и как этого можно избежать?

Изменено пользователем Вячеслав Жданов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Вячеслав Жданов, недавно было исправление: FIX|CRM20240606021283 issue with switch rebooting with config reset with a reason 'reset by button' in some cases

у Вас, случаем, reason не тот же был, не заметили?

 

@Vladimir Efimtsev, хорошо бы услышать от официального источника в каких именно эти "some cases" и как себя от этого оградить, кроме как всё и вся обновить и при этом всё равно не словить сей неприятный some case.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

switch convert mode stand-alone
!!
!
no service password-encryption
!
hostname 
sysLocation 
sysContact 
!
authentication logging enable
!
username admin privilege 15 password 0 
username istranet privilege 15 password 0 
username bot password 0 
!
authentication line console login local
!
!
!
mac-address-learning cpu-control
!
!
!
info-center loghost 1 config 10.3.*.** facility local7
info-center loghost 1 output-enable
info-center logfile 4 config count 40960 nandflash logfile.log
info-center logfile 4 output-enable
info-center logfile 4 match level warnings
snmp-server enable
snmp-server securityip 10.3.*.**
snmp-server community rw 0 dfktynby
!
!
!
!
!
no anti-arpscan enable
anti-arpscan trust ip 172.18.**.1 255.255.255.255
anti-arpscan log enable
anti-arpscan recovery enable
anti-arpscan recovery time 600
anti-arpscan port-based threshold 3
anti-arpscan ip-based threshold 5
!
cpu-protect enable
cpu-protect per-ip limit-speed 200
cpu-protect per-mac limit-speed 200
!
lldp enable
!
!
!
mtu 10218
dosattack-check tcp-flags enable
!
loopback-detection control-recovery timeout 60
!
loopback-detection trap enable
!
dns-server 10.10.**.* priority 2
dns-server 10.10.**.* priority 1
!
!
!
!
vlan 1
!
vlan 149
 name mgmt49
!
vlan 276
 name KL_49cvlan176
!
vlan 3000
 name KL_49
!
interface ethernet1/0/1-8
 media-type fiber
 speed-duplex auto
 switchport mode access
 switchport access vlan 276
 storm-control broadcast 256
 storm-control multicast 256
 storm-control unicast 256
 lldp mode disable
 loopback-detection specified-vlan 1;276;149;3000
 loopback-detection control shutdown
 switchport mac-address dynamic maximum 3
 switchport arp dynamic maximum 3
!
interface ethernet1/0/9-24
 speed-duplex auto
 switchport mode access
 switchport access vlan 276
 storm-control broadcast 256
 storm-control multicast 256
 storm-control unicast 256
 lldp mode disable
 loopback-detection specified-vlan 1;276;149;3000
 loopback-detection control shutdown
 switchport mac-address dynamic maximum 3
 switchport arp dynamic maximum 3
!
interface ethernet1/0/25-26
 speed-duplex force1g-full
 switchport mode access
 switchport access vlan 276
 storm-control broadcast 512
 storm-control multicast 512
 storm-control unicast 512
 lldp mode disable
 loopback-detection specified-vlan 1;276;149;3000
 loopback-detection control shutdown
 switchport mac-address dynamic maximum 3
 switchport arp dynamic maximum 3
!
interface ethernet1/0/27
 speed-duplex force1g-full
 switchport mode access
 switchport access vlan 149
 loopback-detection control shutdown
!
interface ethernet1/0/28
 speed-duplex force1g-full
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1;149;276;3000
 anti-arpscan trust supertrust-port
!
interface vlan1
 shutdown
 no ip address
!
interface vlan276
 no ip address
!
interface vlan3000
 no ip address
!
interface vlan149
 ip address 172.18.**.*** 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0/0 172.18.**.1
!
ntp enable
ntp server 10.3.*.**
ntp server 10.3.*.**
!
clock timezone ***** add 3
!
!
no login
!
isolate-port group clients switchport interface Ethernet1/0/1-24
captive-portal
!
end


Наш конфиг. Если бы было что-то типа rebooting with config reset, то он бы сбросился, думаю, ещё на стенде

Изменено пользователем Вячеслав Жданов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Вячеслав Жданов Здравствуйте!

Пришлите, пожалуйста, "show version", а также вывод команды "type reboot.log". Можете ответить сюда, либо создать обращение на nag.support и сообщить там.

 

@Dmitriy Smirnov Точная причина на данный момент неизвестна, есть лишь несколько гипотез, все инциденты происходят лишь на некоторых экземплярах модели SNR-S2995G-24FX при отключении электропитания на узле связи (возможно, в момент скачка напряжения). На текущий момент с помощью ПО можно ограничить последствия такой перезагрузки - конфигурация сбрасываться не будет, однако со своей стороны продолжаем изучать проблему, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. Как только будет известна точная причина проблемы, мы вас обязательно проинформируем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Jun 07 16:47:25 2024
  sysLocation 55.928027
  CPU Mac f8:f0:82:d1:e4:cd
  Vlan MAC f8:f0:82:d1:e4:cc
  SoftWare Package Version V705R002C010B019
  BootRom Version 7.5.30
  HardWare Version 1.0.2-UPS
  CPLD Version 1.04
  Serial No.:SW075010N321000246
  Copyright (C) 2024 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 0 weeks, 1 days, 3 hours, 3 minutes



#Thu Jan  1 00:09:02 UTC 1970
#reboot reason : reset by button
#Thu Jan  1 00:09:48 UTC 1970
#reboot reason : reset by button
#Thu Jan  1 00:07:19 UTC 1970
#reboot reason : reset by button and null config the next start
#Thu Jan  1 00:04:50 UTC 1970
#reboot reason : reset by button and null config the next start
#Thu Jan  1 00:04:24 UTC 1970
#reboot reason : reset by button and null config the next start
#Thu Jan  1 00:03:54 UTC 1970
#reboot reason : reset by button and null config the next start
#Thu Jan  1 00:03:46 UTC 1970
#reboot reason : reset by button and null config the next start
#Sun Jan  4 10:09:19 UTC 1970
#reboot reason : reboot function
!Sun Jan  4 10:09:19 UTC 1970
!reboot reason : reboot function



Как с помощью ПО или команды избежать сброса?
 

Изменено пользователем Вячеслав Жданов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Вячеслав Жданов у вас проблема на прошивке V705R002C010B009 воспроизводилась? На V705R002C010B019 не было такой проблемы?

 

 

Цитата

Как с помощью ПО или команды избежать сброса?

- перезагрузка со сбросом конфигурации происходит только во время отключения электропитания на коммутаторе (и не каждый раз, только при каких-то определённых условиях, которые мы сейчас выясняем). Т.е. в тех случаях, при которых коммутатор в любом случае отключиться.

В "reboot.log" вы можете увидеть причину, будто бы коммутатор перезагрузился "по кнопке". Хотя на самом деле кнопка не нажималась. Такой тип перезагрузки вызывает сброс конфигурации, в новой версии ПО сделали так, чтобы перезагрузка "по кнопке" не сбрасывала настройки.

Первопричины такой перезагрузки сейчас выясняем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Моравец Владислав, вроде бы, на более новых версиях такого не было.

Спасибо за ответ.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Вячеслав Жданов Если инцидент повторится, сообщите, пожалуйста. Информация будет полезной. С описанием условий (с каким коммутатором, что произошло на УС, версия ПО, подключен резерв или нет и др.).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!
Можете подсказать, поддерживает ли SNR-S2995G-24FX функцию Cross-stack LAG?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, @azhur!
Да, поддерживает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.