andpuxa Опубликовано 17 мая · Жалоба Я наверное не полностью написал исходные данные. На данном свиче несколько vci. С помощью данных правил нужно было ограничить управление только на ip 192.168.201.1. ограничения срабатывают только на телнет и ссх Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Efimtsev Опубликовано 21 мая · Жалоба Как я уже сказал выше, оставьте обращение на nag.support, потому что все равно не очень понятно, что вы имеете в виду, будем разбираться там. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andpuxa Опубликовано 21 мая (изменено) · Жалоба извините, некогда разбираться, почему оно опять перестало работать, просто выключу web Изменено 21 мая пользователем andpuxa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
seagull Опубликовано 30 мая · Жалоба Доброго дня! Обнаружил странную картину с isolate-port. Прошивка: SoftWare Package Version 7.5.3.6(R0004.0517) В общем картина такая - к 2995 подключена OLT голова через port-group на портах e1/0/1-4, и коммутаторы, скажем, на портах 5 и 23. Port-Channel1 и e1/0/5 и 23 работают в switchport mode trunk, и на них присутствуют одинаковые вланы. Настроена изоляция портов: isolate-port group Downlinks switchport interface Ethernet1/0/1-24 isolate-port group Downlinks switchport interface port-channel 1 И тем не менее, на коммутаторах я однозначно вижу маки из port-channel 1. С другого коммутатора - не вижу. Явно какой-то баг с изоляцией в port-channel. Понимаю, что прошивка у меня не самая актуальная, но смотрел changelog - и ничего на эту тему там не видел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Efimtsev Опубликовано 31 мая · Жалоба @seagull, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, следующие моменты: 1. Quote isolate-port group Downlinks switchport interface Ethernet1/0/1-24 isolate-port group Downlinks switchport interface port-channel 1 для чего вы добавили в одну isolate-port group и port-channel интерфейс, и физические порты, которые входят в этот port-channel? Или порт-ченнел добавился автоматически в эту конфигурацию? 2. Quote И тем не менее, на коммутаторах я однозначно вижу маки из port-channel 1. С другого коммутатора - не вижу. С другого коммутатора - это с какого? который подключен в порт отличный от 5 и 23? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
seagull Опубликовано 31 мая · Жалоба Не, на самом деле порты из port-channel не добавляется в isolate-port group, ругается свитч на эти порты, добавляются порты 5-24 по факту. port-channel 1 автоматически конечно не добавился в группу, добавляется вручную, как выше написано. С другого коммутаторы - я имею в виду, что маков с коммутатора в порту 5 не видно в коммутаторе на порту 23, и наоборот. А с port-channel видно. Ну и на port-channel 1 видны маки с 5 и 23. В группе все корректно вроде: opt-sw#sh isolate-port group Isolate-port group Downlinks The isolate-port Ethernet1/0/24 The isolate-port Ethernet1/0/23 The isolate-port Ethernet1/0/22 The isolate-port Ethernet1/0/21 The isolate-port Ethernet1/0/20 The isolate-port Ethernet1/0/19 The isolate-port Ethernet1/0/18 The isolate-port Ethernet1/0/17 The isolate-port Ethernet1/0/16 The isolate-port Ethernet1/0/15 The isolate-port Ethernet1/0/14 The isolate-port Ethernet1/0/13 The isolate-port Ethernet1/0/12 The isolate-port Ethernet1/0/11 The isolate-port Ethernet1/0/10 The isolate-port Ethernet1/0/9 The isolate-port Ethernet1/0/8 The isolate-port Ethernet1/0/7 The isolate-port Ethernet1/0/6 The isolate-port Ethernet1/0/5 The isolate-port port-group 1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Efimtsev Опубликовано 31 мая · Жалоба Провел тестирование. Собрал port-channel между коммутатором SNR-S2995G-24FX и другим коммутатором (из серии S2982G). В port-channel добавил порты 1/0/1 и 1/0/2 с каждой стороны. Данные порты и port-channel настроил транком. Добавил на 2995 port-channel1 и порт 1/0/3 в одну isolate-port group, и в порт 3 подключил ноутбук. Взял для примера адрес 192.168.10.1 и пинговал несуществующий адрес 192.168.10.2. Чтобы узнать кому принадлежит данный IP-адрес, коммутатор в любом случае должен был отправлять ширковещательный ARP-запрос, значит MAC-адрес ПК (если у нас некорректно работает функционал isolate-port group) должен был появиться на магистрали нижестоящего коммутатора (на интерфейсе Port-channel), но его там не было, значит изоляция работает корректно. Чтобы убедиться наверняка, подключил в порт 3 другого коммутатора (2982) еще один ноутбук, назначил ему ранее несуществующий адрес 192.168.10.2, и снова попытался с первого ноутбука пропинговать данный адрес 192.168.10.2. Пинг не проходил. Параллельно снимал дамп в wireshark, видел ARP-запросы, которые оставались без ответа, мак-адресов все также не было. Как только убрал isolate-port group, связность между устройствами сразу появилась. Тестирование проводил на данной версии ПО: V705R002C009B010. Поэтому рекомендую сперва обновить версию ПО, как минимум, до последней рекомендованной: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2995G/recommended/ После этого снова проверить работу isolate-port group. Если все также будет наблюдаться проблема - оставьте обращение на nag.support, прикрепите 'sh ver' + 'sh run' и опишите подробно проблему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
seagull Опубликовано 31 мая · Жалоба Цитата Тестирование проводил на данной версии ПО: V705R002C009B010. Поэтому рекомендую сперва обновить версию ПО, как минимум, до последней рекомендованной: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2995G/recommended/ Ну насчет последнего софта я понимаю, но в этой ветке веб-интерфейс сломали, поддержка наша будет недоумевать. Поэтому и смотрел ченджлоги, и ничего не нашел на эту тему. Ну, придется обновляться, значит... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Efimtsev Опубликовано 3 июня · Жалоба @seagull, подскажите, пожалуйста, что вы подразумеваете под "в этой ветке веб-интерфейс сломали"? Никто ничего не ломал, все работает) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
seagull Опубликовано 3 июня · Жалоба Да нет, я имею в виду, что радикально изменили его, относительно версии 7.5.3.6(R0004.0517), так то он работает... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dexusden11 Опубликовано 10 июня · Жалоба На s2995g-48tx порт Ethernet1/0/1 type- access vlan id - 100 порт ethernet1/0/48 type-Trunk targed-native vlan list 100 к 48-му порту подключен роутер микротик портом ether5 на котором висит vlan 100 к порту 1 подключен ноут. Не идет трафик по vlan 100 Если на ноуте в настройках сетевухи прописываю vlan id 100 и подключаю напрямую к Микротику , то по vlan 100 трафик идет что еще надо прописать на s2995g-48tx? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Smirnov Опубликовано 10 июня · Жалоба @dexusden11, у Вас немного каша. Либо на 1/0/48 vid 100 сделайте тэгом, либо на латыше уберите тэг с ether5. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dexusden11 Опубликовано 10 июня · Жалоба Какой командой на 1/0/48 vid 100 сделайте тэгом ? Настраиваю первый раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Smirnov Опубликовано 10 июня · Жалоба @dexusden11, хорошим тоном является предоставление конфигурации, а не вольный пересказ о средней температуре по больнице. Судя по мурзилке, что была предоставлена ранее, у Вас порт в режиме trunk и Вы зачем-то указали sw tr na vlan 100, т.е. можно вернуться к дефолту sw tr na vlan 1 и будет vid 100 бэгать тэгом. на досуге можно полистать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andpuxa Опубликовано 10 июня · Жалоба Убрать с 48 порта 100 vlan из native Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав Жданов Опубликовано 18 июня (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Коммутатор SNR-S2995G-24FX-UPS. Версия ПО V705R002C010B009. После настройки на стенде всё нормально. Но после установки на узел произошёл сброс до заводских установок. На другом узле установка и запуск произошли штатно, потом произошло отключение электропитания и после восстановления коммутатор стартанул с заводскими настройками. На узлах пока нет резервного питания. Подскажите, что могло повлиять на сброс коммутатора и как этого можно избежать? Изменено 18 июня пользователем Вячеслав Жданов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Smirnov Опубликовано 18 июня · Жалоба @Вячеслав Жданов, недавно было исправление: FIX|CRM20240606021283 issue with switch rebooting with config reset with a reason 'reset by button' in some cases у Вас, случаем, reason не тот же был, не заметили? @Vladimir Efimtsev, хорошо бы услышать от официального источника в каких именно эти "some cases" и как себя от этого оградить, кроме как всё и вся обновить и при этом всё равно не словить сей неприятный some case. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав Жданов Опубликовано 18 июня (изменено) · Жалоба switch convert mode stand-alone !! ! no service password-encryption ! hostname sysLocation sysContact ! authentication logging enable ! username admin privilege 15 password 0 username istranet privilege 15 password 0 username bot password 0 ! authentication line console login local ! ! ! mac-address-learning cpu-control ! ! ! info-center loghost 1 config 10.3.*.** facility local7 info-center loghost 1 output-enable info-center logfile 4 config count 40960 nandflash logfile.log info-center logfile 4 output-enable info-center logfile 4 match level warnings snmp-server enable snmp-server securityip 10.3.*.** snmp-server community rw 0 dfktynby ! ! ! ! ! no anti-arpscan enable anti-arpscan trust ip 172.18.**.1 255.255.255.255 anti-arpscan log enable anti-arpscan recovery enable anti-arpscan recovery time 600 anti-arpscan port-based threshold 3 anti-arpscan ip-based threshold 5 ! cpu-protect enable cpu-protect per-ip limit-speed 200 cpu-protect per-mac limit-speed 200 ! lldp enable ! ! ! mtu 10218 dosattack-check tcp-flags enable ! loopback-detection control-recovery timeout 60 ! loopback-detection trap enable ! dns-server 10.10.**.* priority 2 dns-server 10.10.**.* priority 1 ! ! ! ! vlan 1 ! vlan 149 name mgmt49 ! vlan 276 name KL_49cvlan176 ! vlan 3000 name KL_49 ! interface ethernet1/0/1-8 media-type fiber speed-duplex auto switchport mode access switchport access vlan 276 storm-control broadcast 256 storm-control multicast 256 storm-control unicast 256 lldp mode disable loopback-detection specified-vlan 1;276;149;3000 loopback-detection control shutdown switchport mac-address dynamic maximum 3 switchport arp dynamic maximum 3 ! interface ethernet1/0/9-24 speed-duplex auto switchport mode access switchport access vlan 276 storm-control broadcast 256 storm-control multicast 256 storm-control unicast 256 lldp mode disable loopback-detection specified-vlan 1;276;149;3000 loopback-detection control shutdown switchport mac-address dynamic maximum 3 switchport arp dynamic maximum 3 ! interface ethernet1/0/25-26 speed-duplex force1g-full switchport mode access switchport access vlan 276 storm-control broadcast 512 storm-control multicast 512 storm-control unicast 512 lldp mode disable loopback-detection specified-vlan 1;276;149;3000 loopback-detection control shutdown switchport mac-address dynamic maximum 3 switchport arp dynamic maximum 3 ! interface ethernet1/0/27 speed-duplex force1g-full switchport mode access switchport access vlan 149 loopback-detection control shutdown ! interface ethernet1/0/28 speed-duplex force1g-full switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1;149;276;3000 anti-arpscan trust supertrust-port ! interface vlan1 shutdown no ip address ! interface vlan276 no ip address ! interface vlan3000 no ip address ! interface vlan149 ip address 172.18.**.*** 255.255.255.0 ! ip route 0.0.0.0/0 172.18.**.1 ! ntp enable ntp server 10.3.*.** ntp server 10.3.*.** ! clock timezone ***** add 3 ! ! no login ! isolate-port group clients switchport interface Ethernet1/0/1-24 captive-portal ! end Наш конфиг. Если бы было что-то типа rebooting with config reset, то он бы сбросился, думаю, ещё на стенде Изменено 18 июня пользователем Вячеслав Жданов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Моравец Владислав Опубликовано 18 июня · Жалоба @Вячеслав Жданов Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, "show version", а также вывод команды "type reboot.log". Можете ответить сюда, либо создать обращение на nag.support и сообщить там. @Dmitriy Smirnov Точная причина на данный момент неизвестна, есть лишь несколько гипотез, все инциденты происходят лишь на некоторых экземплярах модели SNR-S2995G-24FX при отключении электропитания на узле связи (возможно, в момент скачка напряжения). На текущий момент с помощью ПО можно ограничить последствия такой перезагрузки - конфигурация сбрасываться не будет, однако со своей стороны продолжаем изучать проблему, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. Как только будет известна точная причина проблемы, мы вас обязательно проинформируем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав Жданов Опубликовано 18 июня (изменено) · Жалоба SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Jun 07 16:47:25 2024 sysLocation 55.928027 CPU Mac f8:f0:82:d1:e4:cd Vlan MAC f8:f0:82:d1:e4:cc SoftWare Package Version V705R002C010B019 BootRom Version 7.5.30 HardWare Version 1.0.2-UPS CPLD Version 1.04 Serial No.:SW075010N321000246 Copyright (C) 2024 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 1 days, 3 hours, 3 minutes #Thu Jan 1 00:09:02 UTC 1970 #reboot reason : reset by button #Thu Jan 1 00:09:48 UTC 1970 #reboot reason : reset by button #Thu Jan 1 00:07:19 UTC 1970 #reboot reason : reset by button and null config the next start #Thu Jan 1 00:04:50 UTC 1970 #reboot reason : reset by button and null config the next start #Thu Jan 1 00:04:24 UTC 1970 #reboot reason : reset by button and null config the next start #Thu Jan 1 00:03:54 UTC 1970 #reboot reason : reset by button and null config the next start #Thu Jan 1 00:03:46 UTC 1970 #reboot reason : reset by button and null config the next start #Sun Jan 4 10:09:19 UTC 1970 #reboot reason : reboot function !Sun Jan 4 10:09:19 UTC 1970 !reboot reason : reboot function Как с помощью ПО или команды избежать сброса? Изменено 18 июня пользователем Вячеслав Жданов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Моравец Владислав Опубликовано 18 июня · Жалоба @Вячеслав Жданов у вас проблема на прошивке V705R002C010B009 воспроизводилась? На V705R002C010B019 не было такой проблемы? Цитата Как с помощью ПО или команды избежать сброса? - перезагрузка со сбросом конфигурации происходит только во время отключения электропитания на коммутаторе (и не каждый раз, только при каких-то определённых условиях, которые мы сейчас выясняем). Т.е. в тех случаях, при которых коммутатор в любом случае отключиться. В "reboot.log" вы можете увидеть причину, будто бы коммутатор перезагрузился "по кнопке". Хотя на самом деле кнопка не нажималась. Такой тип перезагрузки вызывает сброс конфигурации, в новой версии ПО сделали так, чтобы перезагрузка "по кнопке" не сбрасывала настройки. Первопричины такой перезагрузки сейчас выясняем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав Жданов Опубликовано 18 июня · Жалоба @Моравец Владислав, вроде бы, на более новых версиях такого не было. Спасибо за ответ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Моравец Владислав Опубликовано 18 июня · Жалоба @Вячеслав Жданов Если инцидент повторится, сообщите, пожалуйста. Информация будет полезной. С описанием условий (с каким коммутатором, что произошло на УС, версия ПО, подключен резерв или нет и др.). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhur Опубликовано 5 июля · Жалоба Здравствуйте! Можете подсказать, поддерживает ли SNR-S2995G-24FX функцию Cross-stack LAG? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kozubsky Vladimir Опубликовано 5 июля · Жалоба Добрый день, @azhur! Да, поддерживает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...