LordEvil Опубликовано 21 июля, 2005 · Жалоба тут давеча произашла забавная ситуевина - знакомый занимается строительством своей сети в СВАО. Решили устанавливать оборудование на чердаках но проблема в том что чердаки у них деревянные и ДЕЗ не хочет давать разрешение ссылаясь на то что из-за коряво установленного оборудования у них недавно был пожар - выгорел чердак жилого дома и ГосПожНадзор обьявил всем что причина в возгорании оборудования одного из провайдеров. Отсюда вопрос - что нужно сделать что бы обезопасить оборудование от таких приколов и соответственно убедить ПожНадзор и ДЕЗ что все будет красиво????? Первое что пришло в голову - установка самосрабатывающих порошковых огнетушителей....но они сцуки оч дорогие.......:( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AIN Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба Отсюда вопрос - что нужно сделать что бы обезопасить оборудование от таких приколов и соответственно убедить ПожНадзор и ДЕЗ что все будет красиво?????Первое что пришло в голову - установка самосрабатывающих порошковых огнетушителей....но они сцуки оч дорогие.......:( 1. Порошковые огнетушители вовсе недорогие. Кажется, модель "Буран" стоит порядка 25$ 2. А зачем вообще подводить 220в? От возгорания проводки огнетушитель в ящике не спасет. Воспользуйтесь технологией PoE - самоделки очень простые, или можно D-Link, баксов за 50, если красоты хочется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LordEvil Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба Отсюда вопрос - что нужно сделать что бы обезопасить оборудование от таких приколов и соответственно убедить ПожНадзор и ДЕЗ что все будет красиво????? Первое что пришло в голову - установка самосрабатывающих порошковых огнетушителей....но они сцуки оч дорогие.......:( 1. Порошковые огнетушители вовсе недорогие. Кажется, модель "Буран" стоит порядка 25$ 2. А зачем вообще подводить 220в? От возгорания проводки огнетушитель в ящике не спасет. Воспользуйтесь технологией PoE - самоделки очень простые, или можно D-Link, баксов за 50, если красоты хочется. фишка в том что там не один девайс как правило стоит да и привыкли они на UPSах все делать так что все равно его придется на чердак тащить. И еще - сервачек там они хотят на одной из крыш повесить.......жесть но вот такие они =)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nailer Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба LordEvil, кабели в металлическом рукаве тяните. А вот сервачок лучше туда все-таки не ставить.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snet Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба Сервачек лучше не стваить гопы спиндят жалко будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LordEvil Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба ну в общем нужен совет как обезопасится от пожара .... а по поводу чо ставить из оборудования - в жизни бывают разные ситуации и приходится ставить не тока сервачки на чердак..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anton Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба а если не на чердак? а перед выходом на чердак повесить (то есть в подъезде) некоторых домах таким образом эта проблема решается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба LordEvil, Как бы пожарнадзор бы не гнул пальцы(опять сцуки бабки хотят стрясти..пусть покажут акт экспертизы о причине пожара), установка металлических ящков и прокладка всех проводов в металлоруковах спасут ситуацию. Металл не горит :). Другой вариант спускать оборудование на последний этаж на площадку. Можно повыше подвесить, чтобы желание взломать ящик было минимально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба первое это шкафчик стандарный электрический пылевлагозащищенный для наружной установки провода 220в протянуть кабелем(как минимум ПУНП 3х2,5) не поддерживающим горение,плюс в гофре тоже не поддерживающей горение...(если по деревоконструкциям то металорукав) на лесничной площадке откуда будет идти провод поставить УЗО на 30ма(для пожарников и 300ма идет но легче найти первое...) в ящике порошковый огнетушитель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LordEvil Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба ну в принципе да.......провода в металлоруковах, облрудование подключать к электро сети только через УЗО и с установкой UPS ну и порошковые самосрабатывающие огнетушители в принципе могут спасти ситуацию? Вопрос в том чо нужно показать ГосПожНадзору что б они это фсе разрешили вешать..........ну а про деньги - там шумно все "горело" так что мало кто захочет подставлятся в этой ситуации....... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба если все сделаете правильно и провода слаботочку-сеть положите хотябы в прямой видимости в гофру даже пластиковую(есть сертификат пожарного соответствия на гофру) но не распространяющую горение то нет проблем... сдадите... провода тоже рекомендуется брать с сертификатом пожарнадзора и класть в металической либо пластиковой гофре... на потолке ящика огнетушитель... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба самое главное сходите в пожар надзор и спросите мы хотим сделать такто такто... какая есть критика что нужно учесть... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба где-то я слышал что это называется не "сходите" и "спросите", а "возьмите техусловия", еще я где-то слышал что есть Правила Устройства электроустановок ПУЭ, Правила Пожарной безопасности ППБ и прочие руководящие документы и типа там все есть и типа это самое ПУЭ есть на этом самом сайте в разделе "документы" :). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GreeNGO Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба Спускайте ящики на 5 этаж. Вещать на площадке повыше. Клеить наклейки типа "Стой, высокое напряжение" и т.д а еще лучше на сигнализацию ставить собственную с выводом на некий пункт мониторинга (в идеале это ЦУС) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LordEvil Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба ну на этажи - это не выход. по поводу чо хотят - ГПН в принципе просит одного - что бы там ничо не загорелось.............управа и ДЕЗ пока молчат........... а вообще - всем спасибо за консультацию! Оч помогли! надеюсь теперь получится там все сделать более менее намана. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flashwolf Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба Воспользуйтесь технологией PoE - самоделки очень простые, или можно D-Link, баксов за 50, если красоты хочется. самоделки - большое "подставлялово" при пожаре, еще хуже чем 220 В подвести. так что никто не разрешит их. а PoE использует напряжение 48 В, что выше тех 36-40-42 В, которые так любят электрики в помещениях с повышенной опасностью. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...