LLatypov Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Форумчане привет. Имеется некая /24 подсеть с видеонаблюдением. Изначально все устройства имели статику, сейчас постепенно перевожу на динамику (опц 82). Проблема заключается вот в этом. Цитата 10.128.3.252.68 > 10.128.1.250.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from e0:50:8b:58:06:39, length 307, hops 1, xid 0x8e1dc34d, Flags [Broadcast] (0x8000) Gateway-IP 10.128.3.252 Client-Ethernet-Address e0:50:8b:58:06:39 Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Discover Parameter-Request Option 55, length 9: Subnet-Mask, Default-Gateway, Time-Server, IEN-Name-Server Domain-Name-Server, Hostname, Domain-Name, BR NTP Hostname Option 12, length 12: "10_128_3_242" Client-ID Option 61, length 7: ether e0:50:8b:58:06:39 Agent-Information Option 82, length 27: Circuit-ID SubOption 1, length 6: 1-1001 Remote-ID SubOption 2, length 17: e0-d9-e3-a1-dc-80 END Option 255, length 0 С камер каждые две секунды прилетают такие сообщения. Причем адрес камера получает, пинг не рвется. Схема: Кам.--> Eltex2308P---->Cisc3550---->DES3810-28(relay)---->DHCP() В Remote-ID прилетает правильный мак. Circuit-ID порт-влан. Что интересно больше всего запросов начинает сыпаться когда заходишь на вебку камеры. Ну и модель камеры IPC-HFW1420S (прошивка последняя) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhur Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба 2 часа назад, LLatypov сказал: Parameter-Request Option 55, length 9: Subnet-Mask, Default-Gateway, Time-Server, IEN-Name-Server Domain-Name-Server, Hostname, Domain-Name, BR NTP Предположение: ваш DHCP-сервер не выдаёт что-то из этих параметров, без чего девайс "жить не может", вот и переспрашивает постоянно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLatypov Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Проблема решена. Вся причина была в перебитой земле. Электрики во время переключений решили что желто-зеленый провод был лишним, и не стали его подключать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба В отрезанной же "земле"! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Странно, что "земля" может такой эффект давать. Камеры ведь по идее полностью гальванически развязаны, хоть при питании по PoE, хоть через БП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба полностью не развязаны Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLatypov Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Проверил мультиком, минус питания = корпус. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...