artplanet Posted September 14, 2017 Сегодня у нас в сторону dataix упал порт на Arista Et3 data-ix errdisabled 29 full 10G 10GBASE-LR show int Et3 Ethernet3 is down, line protocol is down (errdisabled) Hardware is Ethernet, address is 001c.7308.b1f2 (bia 001c.7308.b1f2) Description: data-ix Но вот в логах по команде show log пусто show logging Syslog logging: enabled Buffer logging: level debugging Console logging: disabled Synchronous logging: disabled Trap logging: level informational Sequence numbers: disabled Syslog facility: local4 Hostname format: Hostname only Repeat logging interval: disabled Facility Severity Effective Severity -------------------- ------------- ------------------ aaa errors errors acl errors errors agent errors errors bgp errors errors bridging debugging debugging clear errors errors dataplane debugging debugging envmon errors errors eth errors errors eventmon debugging debugging extension errors errors focalpoint errors errors fru errors errors fwk errors errors hardware errors errors igmpsnooping errors errors intf errors errors ip6routing debugging debugging lacp errors errors lag debugging debugging launcher errors errors lineproto errors errors lldp errors errors logmgr errors errors mdio debugging debugging mirroring errors errors mlag errors errors mroute errors errors msdp debugging debugging nat debugging debugging ntp debugging debugging ospf errors errors ospf3 debugging debugging portsecurity errors errors procmgr debugging debugging ptp debugging debugging pwrmgmt errors errors qos errors errors queuemonitor errors errors redundancy errors errors routing errors errors security debugging debugging servermonitor debugging debugging spantree errors errors sys errors errors sysdb errors errors tapagg debugging debugging tcp debugging debugging transceiver errors errors vm errors errors vmtracersess errors errors vmwarevi errors errors vmwarevs debugging debugging vrf debugging debugging vrrp errors errors vxlan debugging debugging xmpp debugging debugging ztp informational informational Last clearing of system log messages 79 days, 13:57:58 ago by artful Log Buffer: Aug 25 13:50:33 bmor18 Thermostat: %ENVMON-3-FANFAILED: Fan 1 on power supply 2 failure detected Aug 25 13:50:48 bmor18 Thermostat: %ENVMON-3-FANOK: Fan 1 on power supply 2 has recovered Больше никаких записей нет. Что нужно подкрутить чтобы были логи подения поднятия линков да и более подробные логи по какой причине свитч отключил порт show errdisable detect Errdisable Reason Detection Status ------------------------------ ---------------- acl Enabled bpduguard Enabled link-flap Enabled mlagissu Enabled multi-lane-intf Enabled no-internal-vlan Enabled port-channel-shutdown Enabled portchannelguard Enabled portgroup-disabled Enabled portsec Enabled tapagg Enabled uplink-failure-detection Enabled xcvr-unsupported Enabled Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
murano Posted September 15, 2017 Было бы более оптимально слать какому-то обработчику трапы о падении портов по snmp, а дальше уже пришедшие сообщения агрегировать любым удобным способом. Например, слать на email письмо. Трапы, как правило, настраиваются на оборудовании на различные события - up/down при отключении физики и/или административно. В трапе соответствующие цифры меняются, информирую о способе отключения порта. Или Вы в логах ждете что-то, типа "Некий Вася выдернул коннектор через 100 метров"? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart85 Posted September 15, 2017 Я просто дергаю нагиосом по snmp IfOperStatus и IfAdminStatus, а далее ... if [ ${IfOperStatus} != ${IfAdminStatus} ]; then ... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artplanet Posted September 15, 2017 У нас вопрос не про нагиусы и т.д. А как понять по какой именно ошибке упал порт, петля, шторм и т.д. И чтобы это можно увидеть по команде show log Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
murano Posted September 16, 2017 Я же написал выше - ловите трапы. Они несут информацию о причине отказа порта. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artplanet Posted September 20, 2017 а что? в логи ариста писать инфу не умеет ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nixx Posted September 20, 2017 1 час назад, artplanet сказал: а что? в логи ариста писать инфу не умеет ? не агрегация ли у вас? а то "In high-speed mode, only the primary lane(s) will be displayed as active, with the remaining lanes showing as errdisabled". иначе show interfaces status errdisabled не поможет ли вашему горю? ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nuclearcat Posted September 20, 2017 Может сделать Trap logging: level informational - debug? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artplanet Posted September 22, 2017 В 20.09.2017 в 04:59, nixx сказал: не агрегация ли у вас? а то "In high-speed mode, only the primary lane(s) will be displayed as active, with the remaining lanes showing as errdisabled". иначе show interfaces status errdisabled не поможет ли вашему горю? ) обычный порт в access В 20.09.2017 в 19:31, nuclearcat сказал: Может сделать Trap logging: level informational - debug? да при чем тут трапы????? мне в лог консоли нужна ошибка а не отсылать инфу трапом Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...