QWE Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба Серверная. Нужен один генератор. Момент такой есть потребители 3Ф - кондиционер на 14КВТ холода (4-5КВТ потребление). И 4 ре стойки 1Ф по 2-3,5 КВт. В стойках стоят ИБП PowerWare для которых критичен чистый СИНУС!!! Какой генератор подойдет? Если брали то у кого брали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба 3 часа назад, QWE сказал: Серверная. Нужен один генератор. Момент такой есть потребители 3Ф - кондиционер на 14КВТ холода (4-5КВТ потребление). И 4 ре стойки 1Ф по 2-3,5 КВт. В стойках стоят ИБП PowerWare для которых критичен чистый СИНУС!!! Какой генератор подойдет? Если брали то у кого брали? Пиковый ток кондея 40А по каждой фазе Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба кстати, для ИБП может быть критичен не только синус, но и частота например, N-Power'ы при выходе за пределы 49-51 уходят на батарею Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба 25 минут назад, rdc сказал: кстати, для ИБП может быть критичен не только синус, но и частота например, N-Power'ы при выходе за пределы 49-51 уходят на батарею завтра привезут или JCB или SDMO дизель 3Ф 30КВТ. надеюсь взлетит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 12 сентября, 2017 · Жалоба у нас Atlas Copco QAS 60 на прицепе возим между узлами при неприятностях вполне нормально тянет и офис с 3 кондеями по 14 квт , упс АРС при их пуске не ругается, частота не проседает при средней нагрузке 40-50а 3ф Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Хорошо жить в столицах, можно выбирать :) У нас такой бизнес отсутствует, как класс. Нее, строительный 100квт можно арендовать, но заранее и на месяц, не менее :) Мелочи до 5кВт - да легко, у самих такие есть... Про аренду - брали у одного из магистралов толстый, так выяснилось, что гена хоть и русский(надписи на табличках), но ибп сказал что у него 58 герц, правда просто сматерился но прожевал. Ребята на добитии видимо перекрутили рчв. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) · Жалоба В 12.09.2017 в 18:01, QWE сказал: завтра привезут или JCB или SDMO дизель 3Ф 30КВТ. надеюсь взлетит В последний момент очканул и решил заказать на 40КВт, но такого не было и привезли JCB 90 QX (60КВт, если не ошибаюсь). Искать 40КВт времени было в обрез. Все взлетело. НО при включении кондеев по одному - свет люминесцентных ламп в офисе помаргивал(на какие то 0,01-0,03мс), но не пропадал. И это при 60КВт генератора!!! т.е. пусковой ток компрессора кондея приличный. Кондиционерщики сказали - умножай на 5 от рабочего и получишь пусковой. Кондей не инверторный. УПСЫ съели синус генератора без проблем. Изменено 7 октября, 2017 пользователем QWE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 7 октября, 2017 · Жалоба а на какое время брали и сколько стоило? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 7 октября, 2017 · Жалоба В Петербурге - 50квт по звонку - привезут в течении часа-двух за 20 тысяч на 8 часов. Если заказывать в плановом порядке - 12 тысяч смена. Или 15 привоз/увоз, 1.5 сутки + соляра. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) · Жалоба 1 час назад, RialCom.ru сказал: а на какое время брали и сколько стоило? 6 8часовых смен 60КВт 67тр. , 30КВт - 54тр. все включено + инженер который заводит гену. соляры жрут много Изменено 7 октября, 2017 пользователем QWE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 8 октября, 2017 · Жалоба Насчёт жрут - для стационарного дизеля при неполной загрузке - около 200г в час на каждый киловатт. Так учил тов. Ленин в учебниках про теорию и конструкцию автомобильных двигателей. В стационарном режиме они жрут примерно одинаково, оптимальный режим без пиков 60-80% от номинала движка. Брать толстые дизеля с учётом пиков - неэкономично, да и в переходных режимах дизель уступает бензиновому по изменению скорости вращения, хотя механическая инерция толстые дизеля вытягивает. Т.е. частота будет плавать и дергаться, что может кому-то не понравиться. Хотя нормальный дизель с запасом мощности в 2 раза - это то, что мне бы пригодилось, хоть и редко. У нас в городе - просто не бывает, спрос малый... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...