Перейти к содержимому
Калькуляторы

ИБП (время работы в ЦОД) нормативный документ

Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста где найти нормативный документ описывающий время работы ИБП для ЦОД (после отключения общего электропитания).

 

В некоторых ТЗ пишут 12 часов, хотя ссылки на нормативку не дают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kalmyk, для коммерческих целей как заказчик пожелает. Посмотрите стандарт TIA-942.

Для оператора не менее 4ч.

Не обязательно работу поддерживать от ИБП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kalmyk, для коммерческих целей как заказчик пожелает. Посмотрите стандарт TIA-942.

Для оператора не менее 4ч.

Не обязательно работу поддерживать от ИБП.

Да я смотрел, стандарт то американский, не международный и даже не европейский. Заказчик же, желает руководствоваться только нормами РФ и международными (которых как я понимаю нет).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стандартная практика ЦОДа - 15 мин от ИБП, в течении которых либо вводится резерв либо дизель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kalmyk, для коммерческих целей как заказчик пожелает. Посмотрите стандарт TIA-942.

Для оператора не менее 4ч.

Не обязательно работу поддерживать от ИБП.

Да я смотрел, стандарт то американский, не международный и даже не европейский. Заказчик же, желает руководствоваться только нормами РФ и международными (которых как я понимаю нет).

 

Вполне есть, по крайней мере для телефонии:

 

"В целях обеспечения бесперебойного функционирования средств связи, входящих в состав узлов связи, точек присоединения сети связи, базовых станций фиксированного абонентского доступа, а также базовых станций сети подвижной радиотелефонной связи и сети подвижной радиосвязи, используются резервные автономные источники питания, обеспечивающие при нарушении внешнего электроснабжения функционирование указанных средств связи в составе сети связи не менее 4 часов при нагрузке, соответствующей часу наибольшей нагрузки."

 

(284 приказ Минкомсвязи от 06.12.12)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.