sergeyzabuga Posted November 7, 2016 · Report post Всем доброго времени суток!!! Может кто сталкивался с такой проблемой: при переходе ИБП в режим автономности, перегружаются два сервера из трех. ИБП ФОРТ FX60A (http://220volt.com.ua/ibp-fort-fx60a/). Когда электричество опять возобновляется, то сервера уже не перегружаются. Как можно повлиять на данную проблему? Заранее благодарен за помощ!!! Share this post Link to post Share on other sites
taf_321 Posted November 7, 2016 · Report post Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий. Share this post Link to post Share on other sites
sergeyzabuga Posted November 7, 2016 · Report post Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий. Нагрузка около 1,2кВт (при номинальной 4кВт) - получается, что он загружен на 30%. А что значит проверить БП? На какие именно параметры там стоит обратить внимание? Share this post Link to post Share on other sites
taf_321 Posted November 7, 2016 · Report post Осмотреть платы на предмет наличия вздувшихся и потекших конденсаторов. Еще для проверки уберите с этого ИБП НЕперегружающийся сервер, и посмотрите - будет перегружаться или нет. И вообще по ИБП. Пишут что ИБП на 4кВт при номинальном напряжении АКБ 48в. На нагрузке в 1.2кВт это даст ток на батареях 27-30А. На мой взгляд, это как-то овердо...я. Вы как хотите, но я бы от этой железки постарался избавиться, поставив что-то более вменяемое. Share this post Link to post Share on other sites
pvl Posted November 8, 2016 · Report post Возможно при переключении на батарею ИБП на выходе дает не чистый синус. Блоки питания с APFC c расширенным диапазоном питающей сети 110-240V или 85-240V очень не любят такое. Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC Share this post Link to post Share on other sites
dIMbI4 Posted November 8, 2016 · Report post ребят, упс оффлайн,считай инвертор, какой нафиг синус)) просто замените эту поделку на нормальный лайн-интерактив или лучше всего онлайн упс. Share this post Link to post Share on other sites
Skudra Posted November 12, 2016 · Report post Нормальный режим загрузки ИБП 60-80%. В Вашем случае скорее всего долгое время переключения на автономию вот и сервер уходит в ребут поскольку фактически на сервере пропадает питание. Share this post Link to post Share on other sites
Dimentos Posted November 28, 2016 · Report post скорее всего долгое время переключения на автономию Согласен. Например, "Сибконтакт" при переключении с сети на АКБ проваливает выходное напряжение до 60В. Может и у автора так же. Осциллограф или анализатор напряжения поможет узнать, в чём дело. А если не хочется разбираться, то купите нормальный ИБП в нормальным двойным преобразованием. Или сочиняйте фильтр с большой ёмкостью на выходе Вашего, чтобы напряжение не проседало за время переключения. Share this post Link to post Share on other sites