sergeyzabuga Posted November 7, 2016 Всем доброго времени суток!!! Может кто сталкивался с такой проблемой: при переходе ИБП в режим автономности, перегружаются два сервера из трех. ИБП ФОРТ FX60A (http://220volt.com.ua/ibp-fort-fx60a/). Когда электричество опять возобновляется, то сервера уже не перегружаются. Как можно повлиять на данную проблему? Заранее благодарен за помощ!!! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
taf_321 Posted November 7, 2016 Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergeyzabuga Posted November 7, 2016 Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий. Нагрузка около 1,2кВт (при номинальной 4кВт) - получается, что он загружен на 30%. А что значит проверить БП? На какие именно параметры там стоит обратить внимание? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
taf_321 Posted November 7, 2016 Осмотреть платы на предмет наличия вздувшихся и потекших конденсаторов. Еще для проверки уберите с этого ИБП НЕперегружающийся сервер, и посмотрите - будет перегружаться или нет. И вообще по ИБП. Пишут что ИБП на 4кВт при номинальном напряжении АКБ 48в. На нагрузке в 1.2кВт это даст ток на батареях 27-30А. На мой взгляд, это как-то овердо...я. Вы как хотите, но я бы от этой железки постарался избавиться, поставив что-то более вменяемое. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted November 8, 2016 ребят, упс оффлайн,считай инвертор, какой нафиг синус)) просто замените эту поделку на нормальный лайн-интерактив или лучше всего онлайн упс. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skudra Posted November 12, 2016 Нормальный режим загрузки ИБП 60-80%. В Вашем случае скорее всего долгое время переключения на автономию вот и сервер уходит в ребут поскольку фактически на сервере пропадает питание. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimentos Posted November 28, 2016 скорее всего долгое время переключения на автономию Согласен. Например, "Сибконтакт" при переключении с сети на АКБ проваливает выходное напряжение до 60В. Может и у автора так же. Осциллограф или анализатор напряжения поможет узнать, в чём дело. А если не хочется разбираться, то купите нормальный ИБП в нормальным двойным преобразованием. Или сочиняйте фильтр с большой ёмкостью на выходе Вашего, чтобы напряжение не проседало за время переключения. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...