Перегружается сервер на ИБП Перегружается сервер при переходе на ИБП

Всем доброго времени суток!!!

 

Может кто сталкивался с такой проблемой: при переходе ИБП в режим автономности, перегружаются два сервера из трех.

ИБП ФОРТ FX60A (http://220volt.com.ua/ibp-fort-fx60a/).

 

Когда электричество опять возобновляется, то сервера уже не перегружаются.

 

Как можно повлиять на данную проблему?

 

Заранее благодарен за помощ!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий.

 

Нагрузка около 1,2кВт (при номинальной 4кВт) - получается, что он загружен на 30%.

 

А что значит проверить БП? На какие именно параметры там стоит обратить внимание?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Осмотреть платы на предмет наличия вздувшихся и потекших конденсаторов.

 

Еще для проверки уберите с этого ИБП НЕперегружающийся сервер, и посмотрите - будет перегружаться или нет.

 

И вообще по ИБП. Пишут что ИБП на 4кВт при номинальном напряжении АКБ 48в. На нагрузке в 1.2кВт это даст ток на батареях 27-30А. На мой взгляд, это как-то овердо...я. Вы как хотите, но я бы от этой железки постарался избавиться, поставив что-то более вменяемое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно при переключении на батарею ИБП на выходе дает не чистый синус.

Блоки питания с APFC c расширенным диапазоном питающей сети 110-240V или 85-240V очень не любят такое.

 

Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC

Share this post


Link to post
Share on other sites

ребят, упс оффлайн,считай инвертор, какой нафиг синус)) просто замените эту поделку на нормальный лайн-интерактив или лучше всего онлайн упс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нормальный режим загрузки ИБП 60-80%. В Вашем случае скорее всего долгое время переключения на автономию вот и сервер уходит в ребут поскольку фактически на сервере пропадает питание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

скорее всего долгое время переключения на автономию

Согласен. Например, "Сибконтакт" при переключении с сети на АКБ проваливает выходное напряжение до 60В. Может и у автора так же. Осциллограф или анализатор напряжения поможет узнать, в чём дело.

А если не хочется разбираться, то купите нормальный ИБП в нормальным двойным преобразованием. Или сочиняйте фильтр с большой ёмкостью на выходе Вашего, чтобы напряжение не проседало за время переключения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this