Перегружается сервер на ИБП Перегружается сервер при переходе на ИБП

Всем доброго времени суток!!!

 

Может кто сталкивался с такой проблемой: при переходе ИБП в режим автономности, перегружаются два сервера из трех.

ИБП ФОРТ FX60A (http://220volt.com.ua/ibp-fort-fx60a/).

 

Когда электричество опять возобновляется, то сервера уже не перегружаются.

 

Как можно повлиять на данную проблему?

 

Заранее благодарен за помощ!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий.

 

Нагрузка около 1,2кВт (при номинальной 4кВт) - получается, что он загружен на 30%.

 

А что значит проверить БП? На какие именно параметры там стоит обратить внимание?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Осмотреть платы на предмет наличия вздувшихся и потекших конденсаторов.

 

Еще для проверки уберите с этого ИБП НЕперегружающийся сервер, и посмотрите - будет перегружаться или нет.

 

И вообще по ИБП. Пишут что ИБП на 4кВт при номинальном напряжении АКБ 48в. На нагрузке в 1.2кВт это даст ток на батареях 27-30А. На мой взгляд, это как-то овердо...я. Вы как хотите, но я бы от этой железки постарался избавиться, поставив что-то более вменяемое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ребят, упс оффлайн,считай инвертор, какой нафиг синус)) просто замените эту поделку на нормальный лайн-интерактив или лучше всего онлайн упс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нормальный режим загрузки ИБП 60-80%. В Вашем случае скорее всего долгое время переключения на автономию вот и сервер уходит в ребут поскольку фактически на сервере пропадает питание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

скорее всего долгое время переключения на автономию

Согласен. Например, "Сибконтакт" при переключении с сети на АКБ проваливает выходное напряжение до 60В. Может и у автора так же. Осциллограф или анализатор напряжения поможет узнать, в чём дело.

А если не хочется разбираться, то купите нормальный ИБП в нормальным двойным преобразованием. Или сочиняйте фильтр с большой ёмкостью на выходе Вашего, чтобы напряжение не проседало за время переключения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.