sergeyzabuga Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Всем доброго времени суток!!! Может кто сталкивался с такой проблемой: при переходе ИБП в режим автономности, перегружаются два сервера из трех. ИБП ФОРТ FX60A (http://220volt.com.ua/ibp-fort-fx60a/). Когда электричество опять возобновляется, то сервера уже не перегружаются. Как можно повлиять на данную проблему? Заранее благодарен за помощ!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyzabuga Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Проверьте БП на перегружающемся сервере. И это, какая в сумме нагрузка висит у вас на этом ИБП? Я бы побоялся такую коробку-моробку нагружать более 40% от номинала. Как раз во избежании таких вот последствий. Нагрузка около 1,2кВт (при номинальной 4кВт) - получается, что он загружен на 30%. А что значит проверить БП? На какие именно параметры там стоит обратить внимание? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Осмотреть платы на предмет наличия вздувшихся и потекших конденсаторов. Еще для проверки уберите с этого ИБП НЕперегружающийся сервер, и посмотрите - будет перегружаться или нет. И вообще по ИБП. Пишут что ИБП на 4кВт при номинальном напряжении АКБ 48в. На нагрузке в 1.2кВт это даст ток на батареях 27-30А. На мой взгляд, это как-то овердо...я. Вы как хотите, но я бы от этой железки постарался избавиться, поставив что-то более вменяемое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба ребят, упс оффлайн,считай инвертор, какой нафиг синус)) просто замените эту поделку на нормальный лайн-интерактив или лучше всего онлайн упс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skudra Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Нормальный режим загрузки ИБП 60-80%. В Вашем случае скорее всего долгое время переключения на автономию вот и сервер уходит в ребут поскольку фактически на сервере пропадает питание. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба скорее всего долгое время переключения на автономию Согласен. Например, "Сибконтакт" при переключении с сети на АКБ проваливает выходное напряжение до 60В. Может и у автора так же. Осциллограф или анализатор напряжения поможет узнать, в чём дело. А если не хочется разбираться, то купите нормальный ИБП в нормальным двойным преобразованием. Или сочиняйте фильтр с большой ёмкостью на выходе Вашего, чтобы напряжение не проседало за время переключения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...