madbed96 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба Знаю, что Дуда может мониторить текущую нагрузку на процессор у микротиков и других устройств. Меня интересуют только микротики. Как делается это, подскажите, перерыл много мануалов, но ни одного по тикам не видел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WideAreaNetwork Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба на мтике tools-graphing-resourse_rules на дуде выбираем устройство мтик Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба open device -- > Services -> [ + ] -> Probe -> cpu -> OK на микротике должен быть включён SNMP Да, Dude уже работет на RB3011. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба Только этот мониторинг сам загружает процессор, и включать SNMP только ради одной этой цели нет никакого смысла. Лучше всего смотреть на график, который сам микротик рисует, но для этого нужно настроить обновление времени через интернет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
madbed96 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Только этот мониторинг сам загружает процессор, и включать SNMP только ради одной этой цели нет никакого смысла. Лучше всего смотреть на график, который сам микротик рисует, но для этого нужно настроить обновление времени через интернет. Так все же, как эту фунцию осуществить, мониторинг будет не постоянный, включаться и выключаться будет ради тестов руками Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба В дуде в function создаете новую функцию, пишите название например CPU и внизу вставляете в поле ros_command("put [system resource get cpu-load]")] Далее идете в Probes и там создаете новый тип, называете например CPU-Load и вставляете поля: Доступно - CPU() Ошибка - if(CPU(), "", "") Значение - CPU() И далее просто добавляете ее службой к нужному микротику, и не нужен никакой устаревший SNMP протокол. И по такой схеме можно снимать любые показания с микротика. Для этого открываете консоль и заходите в нужную ветку настроек, через print получаете список параметров и значений, далее подставляете их по аналогии с представленным кодом, очень удобно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AKim Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба В дуде в function создаете новую функцию, пишите название например CPU и внизу вставляете в поле ros_command("put [system resource get cpu-load]")] Далее идете в Probes и там создаете новый тип, называете например CPU-Load и вставляете поля: Доступно - CPU() Ошибка - if(CPU(), "", "") Значение - CPU() И далее просто добавляете ее службой к нужному микротику, и не нужен никакой устаревший SNMP протокол. И по такой схеме можно снимать любые показания с микротика. Для этого открываете консоль и заходите в нужную ветку настроек, через print получаете список параметров и значений, далее подставляете их по аналогии с представленным кодом, очень удобно. и как это с х86 снять? Такая функция там не работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BETEPAH Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба и не нужен никакой устаревший SNMP протокол. Вас послушать, так всё устарело. А скрипты - это так современно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 15 октября, 2016 · Жалоба Вас послушать, так всё устарело. даже DNS))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Подскажите, а на RB2011 дудка нормально работает? Пару лет назад пробовал - всё зависло нафиг... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Подскажите, а на RB2011 дудка нормально работает? Что имеете под работает ? Dude сервер на 2011 не поставить. А уж с другова Dude сервера обращаться к 2011 - работает нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба mafijs Именно сервер дудки хотел... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Именно сервер дудки хотел... Для RB2011 Dude server никогда не был. System requirements for server package RouterOS: v6.34rc13 or newer Hardware: MikroTik CCR series hardware MikroTik RB3011 -> проверено - рабогает. RouterOS x86 installations RouterOS CHR environment Изменено 20 октября, 2016 пользователем mafijs Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Дуду на рб можно ставить только в микросетях, при количестве устройств на карте более 300 уже начинаются некоторые проблемы, обычно это с записью данных на диск, если графики сохраняются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Netlink1 Опубликовано 30 ноября, 2016 · Жалоба Помогите ! Имею бизнес в Мексике. www.netlink.com.mx Я хозяка и ... женшина. Голова кипит. Снап точно что техники подвесили много левых клиентов. Как могу сама * чтобы их не обвинять без причины* войти в Дуде и увидеть всех моих клиентов? емаил natalia.char@gmail.com Нужна консультация онлайн. Это возможно решить? HELP!!!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BETEPAH Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Прикольно, а в Мексике нет спецов? Странный пост. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Апну тему - если на 3011 поставить дудку - можно данные на внешнюю флешку юсб писать, чтобы встроенную память не мучать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, vnkorol said: Апну тему - если на 3011 поставить дудку - можно данные на внешнюю флешку юсб писать, чтобы встроенную память не мучать? ДА ! И даже нужно так делать. /dude set data-directory=disk1/dude-data Изменено 29 марта, 2018 пользователем mafijs Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба 11 часов назад, mafijs сказал: ДА ! И даже нужно так делать. /dude set data-directory=disk1/dude-data А конфигурация дуды в конфигурации микротика хранится? При экспорт компакт в текстовик сохранится для переноса на другой роутер? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба В микротике экспорт компакт содержит только где база стоит. Конфигурация дуды - карты, соединения и т.д. уже в dude.db Переносится без проблем с помощью https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude_v6/DB_import_export Даже на разные RoS версии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Большое спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Я извиняюсь за, возможно, глупые вопросы. RB260GS вроде как умеет snmp. Как его прикрутить к дудке. Выбрал тип - свитч. Во вкладке snmp нет ничего. У других свитчей (длинки, нетгиры) сразу появляются данные по интерфейсам и проч. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, vnkorol said: RB260GS вроде как умеет snmp Надо спросить у производителя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба 7 минут назад, mafijs сказал: Надо спросить у производителя. По Snmp Walk вот что выдает. Хотелось бы это как-то перенести в свойства коммутатора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба Можно ли на карте добавить второй строчкой айпи адрес устройства? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...