SyJet Posted September 4, 2016 Доброго времени суток! Исходные данные: технический этаж жилого дома (под крышей), напольный антивандальный шкаф 22U на постаменте. В шкафу: установка питания Eltek, 4 аккумулятора 150А/ч, 2 модуля РРЛ, оптический коммутатор. Вопрос, как организовать пожаротушение + автоматика, да так, чтобы с последующим получением всех бумаг, включая технадзор и пожарников. Узел очень критичный. Для пожаротушения планируется автономный огнетушитель. В общем есть вопросы: 1. Какую автоматику применять, как я понимаю необходимо обесточивать электроустановку. 2. Что делать вытяжными вентиляторами? 3. Вообще стоит ли в данном случае совмещать электроустановку с оборудованием в одном шкафу? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted September 4, 2016 Ставят два датчика вверху шкафа- подключается к сертифицированной ОПС-мы ставим типа болид, один шлейф как Охрана, второй как пожарка... в качестве пожаротушения - ОСП-1 при сработке- на мониторинг выходит... плюс сработка автомата 220в, для обесточивания системы... Отключение вентиляции... 48в не обязательно обесточивать(если заряда+емкости батареи достаточно то серваки будут работать пока не приедешь) Сразу скажу- после сработки таких огнетушителей- хоть жидкостных хоть порошковых(ОСП-1) по нормальному все оборудование вскрывать, продувать... И мыть спиртом с щеткой жесткой... с последующей продувкой. По документам- вообще надо проект, это когда будешь узел связи сдавать(если малый узел то там упрощенка) там помоему и проект уже не нужен... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bachaa Posted September 4, 2016 Вопрос не об этом, конечно, но все, что я когда либо делал на крышах со временем вынес от туда и забыл как страшный сон. Не стоит оно такого гемороя. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...