Перейти к содержимому
Калькуляторы

cisco+EH7512-4G-8PoE-4Sfp Пробелма с вланами

Есть сеть из цисок в основном 2960 в центре 4500

Все порты в access моде в них воткнуты абоненты, принтеры, ip телефоны, камеры - каждые в своём влане.

настройка порта что то типа:

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 101

switchport mode access

Есть транки для связи с центральным коммутатором.

Настройка порта:

interface GigabitEthernet1/0/25

switchport trunk allowed vlan 1,2,5,101,102,104,105

switchport mode trunk

 

vlan 2 - менеджмент в нём находятся сами свичи - у каждого ип для настройки из vlan2

 

Появилась нужда вставить в эту сеть некий промышленный EH7512-4G-8PoE-4Sfp

И на нём тоже должны быть если не такие же вланы то хотя-бы пакеты он должен гонять.

Полный тупик - даже не удалось связать два свича при условии что на циске настроен аксес порт.

post-116534-039140800 1469091219_thumb.jpg

post-116534-093863700 1469091223_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А на вкладке "PVID Settings" что-нибудь настраивали?

Похоже на то, что свитчу надо вручную указать, в какой vlan запихивать входящие нетегированные пакеты - этот самый PVID.

Также возможно, что надо что-то ещё подкрутить на вкладке "VLAN\Settings", например переключатель 802.1Q Tagged/Port-Based VLAN.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал и так и этак - хотя-бы для начала что бы коммутатор коммутатор видел по 2 влану - аннет

post-116534-044274800 1469092856_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сделал порт g 1/0/25 - через который соединены свичи access - заработало.

Но что заработало?

interface GigabitEthernet 1/0/25

switchport access vlan 2

switchport mode acces

свичи друг друга уведели по менеджмент ип и клиент воткнутый во 2 влан тоже смог пингануть соседа.

Вопрос что будет с клиентами воткнутыми в порты EH7512-4G-8PoE-4Sfp у которых должен быть влан 101, 102 и так далее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сделал порт g 1/0/25 - через который соединены свичи access - заработало.

При той конфигурации атоп-а что на скриншотах?

Как я понял, вам надо принять от циски транк на Port8 или PortG1 атоп-а.

В том числе - влан управления №2. Так?

Тогда я бы попробовал так:

На циске - как и было изначально, транк:

interface GigabitEthernet1/0/25
switchport trunk allowed vlan 1,2,5,101,102,104,105
switchport mode trunk

На атопе:

PVID пока везде вернуть в дефолтную единичку.

Для vlan2 сделать "member ports"=пусто, "tagged ports"=8,G1, как и на скриншоте.

Почему так? есть подозрение, что вебморда криво переведена, и "member ports" значит на самом деле "untagged ports".

ЗЫ PVID нужно менять только на тех портах, где без тега должен быть не дефолтный первый vlan.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если менять группу PVID на 3 скриншоте на любые значения кроме 1 1 у нужных портов - связь пропадает.

Пинги иду только если оба порта в PVID 1.

Попробую тему с убором из мембер порт - но помоему не позволяет такое сделать вообще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

добрый день.

 

нарисуйте уже схему, совершенно не понятно, что вы хотите сделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.