BillyVanilly Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Есть бесперебойник apc smart ups 1000. Древний. На нём только 2 кнопки спереди и сзади только один разъём com. Батареи поменяли. Как сделать калибровку? Читал что через прогу, но как же я подключу его к системнику, если у него только com-разъём? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Калибровка влияет только на индикацию заряда батарей. Если вы его просто поставите на какой-нибудь узел, калибровка не требуется. Она требуется, если вам нужно, например, выключать оборудование за 15 минут до того, как батарея полностью израсходуется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Ну ну, без калибровки он будет сразу в ошибку вываливаться или самопроизвольно отключаться. Софтиной upsdiag сделайте калибровку и будет счастье -) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BillyVanilly Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Через чего выставить коэффициент 0? Как его куда подключить, если там только порт com? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ccc Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба ну что за глупые вопросы если там только com порт, конечно к компу его надо подключить там где есть либо штатный com порт на мат плате либо вам нужен контроллер для com портов или купите usb-com порт для компа. и там уже ставте прогу от apc и калибруйте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Читал что через прогу, но как же я подключу его к системнику, если у него только com-разъём? И? Заведи на системнике ком порт и подключай туда. ну что за глупые вопросы если там только com порт, конечно к компу его надо подключить там где есть либо штатный com порт на мат плате либо вам нужен контроллер для com портов или купите usb-com порт для компа. и там уже ставте прогу от apc и калибруйте. Не лишним будет упомянуть что у APC COM кабеля имеют не совсем стандартную разводку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Ну ну, без калибровки он будет сразу в ошибку вываливаться или самопроизвольно отключаться. Это теория или практика? Стоит несколько смартов 700 и 1000 с уже по кругу 3-4 раза заменеными батареями, никаких ошибок нет, только индикация неправильная: когда там еще полтора часа работать, показывает только одно деление. Но нагрузка там маленькая - так, по нескольку свичей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Переходник usb-com работать не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Через меня этих АРС раньше прошло достаточно. Использую всегда с большими аккумами. Ну может кому то калибровка и бесполезна, но в реале оно помогает, время он показывает правильно. И не надо рассказывать как вы поставили автомобильные батареи, они для этого не предназначены. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Переходник usb-com работать не будет. Именно с этой древней моделью или вообще ? У меня совершенно противоположный опыт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Повторю ещё раз: старые ИБП АРС калибровать программи UpsDiag, APC-Fix бесполезно. Например SU3000RMXLI3U "понял" что ему установили новые батареи только после изменения коэф.0 через терминал. Вероятно у вас "сложный" экземпляр, вот этот откалибровался UPSDiag2: APC : 001,051,1157 HOSTNAME : VERSION : 3.14.13 (02 February 2015) freebsd UPSNAME : CABLE : Custom Cable Smart DRIVER : APC Smart UPS (any) UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2015-08-18 11:29:11 MODEL : SMART-UPS 3000 RM XL STATUS : ONLINE LINEV : 235.3 Volts LOADPCT : 15.2 Percent BCHARGE : 88.0 Percent TIMELEFT : 515.0 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds MAXLINEV : 237.9 Volts MINLINEV : 234.0 Volts OUTPUTV : 235.3 Volts SENSE : Low DWAKE : 0 Seconds DSHUTD : 180 Seconds DLOWBATT : 2 Minutes LOTRANS : 196.0 Volts HITRANS : 253.0 Volts RETPCT : 0.0 Percent ITEMP : 27.4 C ALARMDEL : No alarm BATTV : 53.5 Volts LINEFREQ : 50.0 Hz LASTXFER : Automatic or explicit self test NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A SELFTEST : NO STESTI : ON STATFLAG : 0x05000008 DIPSW : 0x00 REG1 : 0x00 REG2 : 0x00 REG3 : 0x00 MANDATE : 01/16/06 SERIALNO : BATTDATE : 08/18/15 NOMOUTV : 220 Volts NOMBATTV : 48.0 Volts EXTBATTS : 3 FIRMWARE : 93.14.I END APC : 2015-10-01 21:40:00 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Переходник usb-com работать не будет. Именно с этой древней моделью или вообще ? У меня совершенно противоположный опыт. На 700 не работал. Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты. А USB-COM что, програмный, по-вашему? Может нужны не "аппаратные" ком-порты, а ком-порты с уровнями сигналов +/-12в, как в старых компах? (в USB-COM по понятным причинам сигнальные уровни +/-5v) Купите нормальный USB-COM, который поддерживает 12в уровни ($40), а не китайское говно за 10. Или, если не хотите, спаяйте переходник сами: http://openschemes.com/2009/09/17/hacking-usb-serial-ports/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба ' timestamp='1444110878' post='1183425'] Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты. А USB-COM что, програмный, по-вашему? Может нужны не "аппаратные" ком-порты, а ком-порты с уровнями сигналов +/-12в, как в старых компах? (в USB-COM по понятным причинам сигнальные уровни +/-5v) Купите нормальный USB-COM, который поддерживает 12в уровни ($40), а не китайское говно за 10. Или, если не хотите, спаяйте переходник сами: http://openschemes.com/2009/09/17/hacking-usb-serial-ports/ Проблемма в номерации портов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Проблемма в номерации портов. в какой еще номерации? у вас в диспетчере устройств нету выбора номера порта? как минимум на PL2303 и winXP/win7 оно точно есть, и никуда не делось. вы про этот номер порта? http://media.ffclub.ru/up143904-_-1330502835.jpg Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) · Жалоба ' timestamp='1444135271' post='1183697'] Проблемма в номерации портов. в какой еще номерации? у вас в диспетчере устройств нету выбора номера порта? как минимум на PL2303 и winXP/win7 оно точно есть, и никуда не делось. вы про этот номер порта? http://media.ffclub....-1330502835.jpg COM1, COM2..... у меня на asus eee вообще нет СОМ портов, а USB-COM никак не хотел становиться 1 или 2. другие номера портов не работали. Я точно помню что, автор ответил - работать не будет.был 2006 год. Изменено 6 октября, 2015 пользователем witch Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба USB-COM никак не хотел становиться 1 или 2. а com3 уже не поддерживался? вообще-то стандартных com-портов со времен доса целых 4 (COM1-COM4) и LPT еще 3 штуки. а так скорее всего эти порты были заняты, и их надо было освободить в диспетчере устройств, даже если физически они отсутствуют, драйвер для них может быть загружен, также как и для FDD в новых машинах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...