BillyVanilly Posted September 30, 2015 Здравствуйте! Есть бесперебойник apc smart ups 1000. Древний. На нём только 2 кнопки спереди и сзади только один разъём com. Батареи поменяли. Как сделать калибровку? Читал что через прогу, но как же я подключу его к системнику, если у него только com-разъём? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
[anp/hsw] Posted September 30, 2015 Калибровка влияет только на индикацию заряда батарей. Если вы его просто поставите на какой-нибудь узел, калибровка не требуется. Она требуется, если вам нужно, например, выключать оборудование за 15 минут до того, как батарея полностью израсходуется. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Garra-67 Posted September 30, 2015 Ну ну, без калибровки он будет сразу в ошибку вываливаться или самопроизвольно отключаться. Софтиной upsdiag сделайте калибровку и будет счастье -) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BillyVanilly Posted September 30, 2015 Через чего выставить коэффициент 0? Как его куда подключить, если там только порт com? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ccc Posted September 30, 2015 ну что за глупые вопросы если там только com порт, конечно к компу его надо подключить там где есть либо штатный com порт на мат плате либо вам нужен контроллер для com портов или купите usb-com порт для компа. и там уже ставте прогу от apc и калибруйте. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan_83 Posted September 30, 2015 Читал что через прогу, но как же я подключу его к системнику, если у него только com-разъём? И? Заведи на системнике ком порт и подключай туда. ну что за глупые вопросы если там только com порт, конечно к компу его надо подключить там где есть либо штатный com порт на мат плате либо вам нужен контроллер для com портов или купите usb-com порт для компа. и там уже ставте прогу от apc и калибруйте. Не лишним будет упомянуть что у APC COM кабеля имеют не совсем стандартную разводку. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
[anp/hsw] Posted October 1, 2015 Ну ну, без калибровки он будет сразу в ошибку вываливаться или самопроизвольно отключаться. Это теория или практика? Стоит несколько смартов 700 и 1000 с уже по кругу 3-4 раза заменеными батареями, никаких ошибок нет, только индикация неправильная: когда там еще полтора часа работать, показывает только одно деление. Но нагрузка там маленькая - так, по нескольку свичей. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
witch Posted October 1, 2015 Переходник usb-com работать не будет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Garra-67 Posted October 1, 2015 Через меня этих АРС раньше прошло достаточно. Использую всегда с большими аккумами. Ну может кому то калибровка и бесполезна, но в реале оно помогает, время он показывает правильно. И не надо рассказывать как вы поставили автомобильные батареи, они для этого не предназначены. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kosmich7 Posted October 1, 2015 Переходник usb-com работать не будет. Именно с этой древней моделью или вообще ? У меня совершенно противоположный опыт. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kosmich7 Posted October 1, 2015 Повторю ещё раз: старые ИБП АРС калибровать программи UpsDiag, APC-Fix бесполезно. Например SU3000RMXLI3U "понял" что ему установили новые батареи только после изменения коэф.0 через терминал. Вероятно у вас "сложный" экземпляр, вот этот откалибровался UPSDiag2: APC : 001,051,1157 HOSTNAME : VERSION : 3.14.13 (02 February 2015) freebsd UPSNAME : CABLE : Custom Cable Smart DRIVER : APC Smart UPS (any) UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2015-08-18 11:29:11 MODEL : SMART-UPS 3000 RM XL STATUS : ONLINE LINEV : 235.3 Volts LOADPCT : 15.2 Percent BCHARGE : 88.0 Percent TIMELEFT : 515.0 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds MAXLINEV : 237.9 Volts MINLINEV : 234.0 Volts OUTPUTV : 235.3 Volts SENSE : Low DWAKE : 0 Seconds DSHUTD : 180 Seconds DLOWBATT : 2 Minutes LOTRANS : 196.0 Volts HITRANS : 253.0 Volts RETPCT : 0.0 Percent ITEMP : 27.4 C ALARMDEL : No alarm BATTV : 53.5 Volts LINEFREQ : 50.0 Hz LASTXFER : Automatic or explicit self test NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A SELFTEST : NO STESTI : ON STATFLAG : 0x05000008 DIPSW : 0x00 REG1 : 0x00 REG2 : 0x00 REG3 : 0x00 MANDATE : 01/16/06 SERIALNO : BATTDATE : 08/18/15 NOMOUTV : 220 Volts NOMBATTV : 48.0 Volts EXTBATTS : 3 FIRMWARE : 93.14.I END APC : 2015-10-01 21:40:00 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
witch Posted October 6, 2015 Переходник usb-com работать не будет. Именно с этой древней моделью или вообще ? У меня совершенно противоположный опыт. На 700 не работал. Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
[anp/hsw] Posted October 6, 2015 Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты. А USB-COM что, програмный, по-вашему? Может нужны не "аппаратные" ком-порты, а ком-порты с уровнями сигналов +/-12в, как в старых компах? (в USB-COM по понятным причинам сигнальные уровни +/-5v) Купите нормальный USB-COM, который поддерживает 12в уровни ($40), а не китайское говно за 10. Или, если не хотите, спаяйте переходник сами: http://openschemes.com/2009/09/17/hacking-usb-serial-ports/ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
witch Posted October 6, 2015 ' timestamp='1444110878' post='1183425'] Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты. А USB-COM что, програмный, по-вашему? Может нужны не "аппаратные" ком-порты, а ком-порты с уровнями сигналов +/-12в, как в старых компах? (в USB-COM по понятным причинам сигнальные уровни +/-5v) Купите нормальный USB-COM, который поддерживает 12в уровни ($40), а не китайское говно за 10. Или, если не хотите, спаяйте переходник сами: http://openschemes.com/2009/09/17/hacking-usb-serial-ports/ Проблемма в номерации портов. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
[anp/hsw] Posted October 6, 2015 Проблемма в номерации портов. в какой еще номерации? у вас в диспетчере устройств нету выбора номера порта? как минимум на PL2303 и winXP/win7 оно точно есть, и никуда не делось. вы про этот номер порта? http://media.ffclub.ru/up143904-_-1330502835.jpg Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
witch Posted October 6, 2015 (edited) ' timestamp='1444135271' post='1183697'] Проблемма в номерации портов. в какой еще номерации? у вас в диспетчере устройств нету выбора номера порта? как минимум на PL2303 и winXP/win7 оно точно есть, и никуда не делось. вы про этот номер порта? http://media.ffclub....-1330502835.jpg COM1, COM2..... у меня на asus eee вообще нет СОМ портов, а USB-COM никак не хотел становиться 1 или 2. другие номера портов не работали. Я точно помню что, автор ответил - работать не будет.был 2006 год. Edited October 6, 2015 by witch Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
[anp/hsw] Posted October 6, 2015 USB-COM никак не хотел становиться 1 или 2. а com3 уже не поддерживался? вообще-то стандартных com-портов со времен доса целых 4 (COM1-COM4) и LPT еще 3 штуки. а так скорее всего эти порты были заняты, и их надо было освободить в диспетчере устройств, даже если физически они отсутствуют, драйвер для них может быть загружен, также как и для FDD в новых машинах. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...