slifin Posted July 1, 2015 В общем ситуация следующая - есть 4 коммутатора подключенные звездой (все Q-tech 2800), на вышестоящем коммутаторе постоянно фиксируются курьеры мультикаста от нижестоящих коммутаторов. Конфиг покопал но ничего не нашёл. Вариант только гадать и отключать мультикаст на порту коммутатора? Разьве это выход? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tehmeh Posted July 1, 2015 На нижележащих портах пропишите igmp snooping drop query. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
snark Posted July 1, 2015 http://4isp.blogspot.ru/2012/04/qtech-qsw-2900.html Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
s.lobanov Posted July 1, 2015 2900 и 2800 абсолютно разные свитчи Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
snark Posted July 1, 2015 Я ожидал подобного комментария, правда думал, что скажут: "ты чо, читать не умеешь? у меня/ТС 2800, а ты дал ссылку на 2900!". Я дал ссылку не потому что там пошаговая инструкция инструкция для настройки конкретной модели свича, а потому что там описан общий принцип настройки свича той же фирмы, т.к. не думаю, что у 2-х моделей Qtech прям уж радикально что-то меняется и CLI их OLT лишь подтверждает это. В профессии сетевика головой думать уже совсем не модно и нужны только точные инструкции строго под конкретную модель конкретного же железа, а еще лучше кнопка "сделать збс!"? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
s.lobanov Posted July 1, 2015 у 2-х моделей Qtech прям уж радикально что-то меняется и CLI их OLT лишь подтверждает это 2900 и 2800 это АБСОЛЮТНО разные свитчи от двух разных китайских вендоров. единственное их сходство это то, что они типа cisco-like. тогда уж сразу на cisco.com можно ссылку давать Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
snark Posted July 1, 2015 2900 и 2800 это АБСОЛЮТНО разные свитчи Настолько, что "drop query" будет на них делать АБСОЛЮТНО разные вещи? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tehmeh Posted July 1, 2015 Каждый по своему прав и головой думать надо, и коммутаторы действительно сильно разные. Сделать drop query, например, на 2900 можно не везде, это сильно зависит от софта. Пару версий назад добавили report supression (я глупец всегда думал, что это часть igmp snooping as is) и варианты на случай превышений лимитации по кол-ву подписок с порта. Версии 4 назад от стейбла не было возможности сделать drop query/report. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
slifin Posted July 2, 2015 (edited) Ребят не ругайтесь ну что уж вы. Раньше я создавал эксэс лист и добавлял диапазон ип 239.1.1.1-239.1.1.254 Но. Есть одно Но. Периодически непонятно почему от Мпользователя просто перестают создаваться группы. (у абонента приставка иптв) и всё))) методом тыка выяснилось что из-за этого профиля возникается такая трабла и если его удалить, всё начинает работать без проблем, крайний случай помогал после удаления профиля ребут коммутатора. Забыл сказать прошивки пробовал последнюю предпоследнюю и пред предпослеюню) На стоковой прошивке с завода данный вариант не работает так как коммутатор просто не понимает что я ему задаю у него даже профиль вроде нельзя создать) Edited July 2, 2015 by slifin Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tehmeh Posted July 2, 2015 Могу посоветовать подебажить IGMP-сигнализацию между STB (еще чем-то) и коммутатором, на одной из 7-х версий у нас почему-то перестал Query проходить на порт абонента, откатились на 6-ю, и все в порядке. Можно также в ACL добавить 224.0.0.0/24. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted July 2, 2015 Периодически непонятно почему от Мпользователя просто перестают создаваться группы. Потому что в ACL нужно добавлять еще и 224.0.0.1-254 (или хотя бы 224.0.0.1-2). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tehmeh Posted July 2, 2015 У нас-то прописано. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...