fazer Posted March 12, 2015 Posted March 12, 2015 Здравствуйте, рокет/сектор сбрасывается к заводским настройкам... кабель(40м)- меняли , инжектор - меняли, саму антенну - меняли, мачта заземлена, рядом пять антенн - работают... может проработать час, может минуту и скидывается в дефолт кто-нибудь может посоветовать куда копать...? мистика какая-то эта-же антенна в другом месте работает как часы Вставить ник Quote
Samgabial Posted March 12, 2015 Posted March 12, 2015 Reset Button попробуйте в настройках отключить. Вставить ник Quote
fazer Posted March 14, 2015 Author Posted March 14, 2015 (edited) Reset Button - отключал, эффект - 0 оказалось заниженное питание(меньше 200 вольт), странно что остальные пять антенн работали нормально... глючил только этот сектор Edited March 14, 2015 by fazer Вставить ник Quote
YuryD Posted March 14, 2015 Posted March 14, 2015 Вчерашний сброс локо в заводские. Выезжали - и охренели. Металлическая гофротруба на улице аж светилась от нагрева. Гофра закреплена на трубостойку- металлический павильончик на штырях в земле, а внизу ч***к-электрик каким-то образом подал фазу на металлорукав. Как у них не вышибало автоматы, и сколько им накрутил счётчик - непонятно. Но факт - локо ушла в заводские настройки. Кабелю естественно каюк, но пое и локо выжили. Вставить ник Quote
Yuraner Posted March 17, 2015 Posted March 17, 2015 Но факт - локо ушла в заводские настройки. Кабелю естественно каюк, но пое и локо выжили. Стоит её вскрыть и проверить супрессоры на лане(М2-4шт., М5-2шт), а то линия может остаться без защиты. Вставить ник Quote
Recommended Posts