Jump to content
Калькуляторы

Сервер IBM System x3550 M4 + 10Gb адаптер + FreeBSD Как правильно настроить?

Здравствуйте!

 

Имеем роутер на базе IBM System x3550 M4 под управлением FreeBSD 9.2

Стал траф забираться под 1Gb и решили установить 10-гиговый адаптер.

Установили этот Silicom PE210G2SPi9A-XR (intel X520), 2 порта 10GE (SFP+)

 

Появились во фряхе два новых интерфейса: ix0 и ix1, подключаем к свичу, индикатор на адаптере и свиче загорается, но статус на интерфейсе "no carrier"

Может кто поделится опытом в чем причина может быть?

ix0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
       options=407bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4,TSO6,LRO,VLAN_HWTSO>
       ether 00:e0:ed:29:c8:bc
       nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
       media: Ethernet autoselect
       status: no carrier
ix1: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
       options=407bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4,TSO6,LRO,VLAN_HWTSO>
       ether 00:e0:ed:29:c8:bd
       nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
       media: Ethernet autoselect
       status: no carrier

 

Сетевой адаптер установили в Slot1

x3550m4_7914_systemboard_small.jpg

 

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

а втыкать в них готовый кабель что ли медный с трансиверами на концах?

 

Этот кабель втыкал. Завтра, надеюсь, доберусь до серверной отпишусь. Заболел блин ))) на улице +10 а меня угораздило

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня знакомый так же попался с силикомом, пока не запросил дрова у самого силикома... Удивительно, но силиком - Израиль оказался

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все поехало!

Надо было фряхе увеличить два параметра:

# sysctl -a kern.ipc.nmbclusters=262144
# sysctl -a kern.ipc.nmbjumbop=262144

Может кому пригодится...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все поехало!

Надо было фряхе увеличить два параметра:

# sysctl -a kern.ipc.nmbclusters=262144
# sysctl -a kern.ipc.nmbjumbop=262144

Может кому пригодится...

Интересуюсь 4хпортовыми http://shop.nag.ru/catalog/00006.Servery/02273.Setevye-karty/15347.PE310G4SPi9LA-XR под linux

Спрашивал у НАГ про них, но НАГ ничего про эти карточки не может сказать.

Мне эта карточка нужна для маршрутизации 10ГБИТ

А почему именно Silicom выбрали Вы? Чем они лучше/хуже чем http://shop.nag.ru/catalog/00006.Servery/02273.Setevye-karty/08899.Intel-X520-DA2

Для каких задач Вы хотите их использовать?

Дрова отдельно устанавливали или заработали которые во FreeBSD 9.2 ?

Edited by QWE

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему именно Silicom выбрали Вы? Чем они лучше/хуже чем http://shop.nag.ru/c....Intel-X520-DA2

Для каких задач Вы хотите их использовать?

Дрова отдельно устанавливали или заработали которые во FreeBSD 9.2 ?

 

Эту карту посоветовал какой-то из менеджеров НАГа для нашего сервера.

Через него пользователи ломятся в интернет.

Дрова не ставил, фряха сама все определила.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.