maverick5 Posted January 19, 2015 · Report post Здравствуйте! Имеем роутер на базе IBM System x3550 M4 под управлением FreeBSD 9.2 Стал траф забираться под 1Gb и решили установить 10-гиговый адаптер. Установили этот Silicom PE210G2SPi9A-XR (intel X520), 2 порта 10GE (SFP+) Появились во фряхе два новых интерфейса: ix0 и ix1, подключаем к свичу, индикатор на адаптере и свиче загорается, но статус на интерфейсе "no carrier" Может кто поделится опытом в чем причина может быть? ix0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=407bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4,TSO6,LRO,VLAN_HWTSO> ether 00:e0:ed:29:c8:bc nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL> media: Ethernet autoselect status: no carrier ix1: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=407bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4,TSO6,LRO,VLAN_HWTSO> ether 00:e0:ed:29:c8:bd nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL> media: Ethernet autoselect status: no carrier Сетевой адаптер установили в Slot1 Спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FiN Posted January 19, 2015 · Report post обе карты выключены ifconfig ix0 up или адрес прописать Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maverick5 Posted January 19, 2015 (edited) · Report post Завтра попробую. Спасибо Edited January 19, 2015 by maverick5 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vlad11 Posted January 20, 2015 · Report post Проверить патч-корды. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
orlik Posted January 20, 2015 · Report post может проблема в autonegotiation ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vlad11 Posted January 20, 2015 · Report post Сколько линий Pci-e в слоте 1 ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rainmib Posted January 20, 2015 · Report post а втыкать в них готовый кабель что ли медный с трансиверами на концах? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maverick5 Posted January 20, 2015 · Report post а втыкать в них готовый кабель что ли медный с трансиверами на концах? Этот кабель втыкал. Завтра, надеюсь, доберусь до серверной отпишусь. Заболел блин ))) на улице +10 а меня угораздило Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SyJet Posted January 20, 2015 · Report post У меня знакомый так же попался с силикомом, пока не запросил дрова у самого силикома... Удивительно, но силиком - Израиль оказался Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maverick5 Posted January 23, 2015 · Report post Все поехало! Надо было фряхе увеличить два параметра: # sysctl -a kern.ipc.nmbclusters=262144 # sysctl -a kern.ipc.nmbjumbop=262144 Может кому пригодится... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
QWE Posted January 23, 2015 (edited) · Report post Все поехало! Надо было фряхе увеличить два параметра: # sysctl -a kern.ipc.nmbclusters=262144 # sysctl -a kern.ipc.nmbjumbop=262144 Может кому пригодится... Интересуюсь 4хпортовыми http://shop.nag.ru/catalog/00006.Servery/02273.Setevye-karty/15347.PE310G4SPi9LA-XR под linux Спрашивал у НАГ про них, но НАГ ничего про эти карточки не может сказать. Мне эта карточка нужна для маршрутизации 10ГБИТ А почему именно Silicom выбрали Вы? Чем они лучше/хуже чем http://shop.nag.ru/catalog/00006.Servery/02273.Setevye-karty/08899.Intel-X520-DA2 Для каких задач Вы хотите их использовать? Дрова отдельно устанавливали или заработали которые во FreeBSD 9.2 ? Edited January 23, 2015 by QWE Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maverick5 Posted January 23, 2015 · Report post А почему именно Silicom выбрали Вы? Чем они лучше/хуже чем http://shop.nag.ru/c....Intel-X520-DA2 Для каких задач Вы хотите их использовать? Дрова отдельно устанавливали или заработали которые во FreeBSD 9.2 ? Эту карту посоветовал какой-то из менеджеров НАГа для нашего сервера. Через него пользователи ломятся в интернет. Дрова не ставил, фряха сама все определила. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...