  1. Данное поведение является абсолютно нормальным. Если ИБП был выключен принудительно (нажатием кнопок), то при подаче питания он останется в том же состоянии, как до отключения питания, т.е. не отдавая нагрузку. В том случае, если ИБП отключился сам (по достижению разряда АКБ), то при подаче питания он автоматически вернется в предыдущее состояние, т.е. включит нагрузку.
  2. Данный ИБП достаточно старой модификации. Изначально рассчитан на 1 фаза вход и 1 фаза выход. Изменить на 3 фазы не получится
  3. Добрый день. Если он был изначально одна фаза на вход и одна на выход, то три фазы на вход не сделать. Если же ИБП изначально был три фазы на вход и одна на выход, но был запитан от одной фазы через перемычки, то тут без проблем можно использовать полноценно на три фазы входящего напряжения. Предлагаю сделать фото задней панели с разъемами, тогда сразу станет все понятно.
  4. Добрый день NUT не используем, поэтому сказать сложно заработает ли он на вашем устройстве. Еще смотря какая OS там установлена. Альтернативы мониторинга можно выбрать если подключены через RS232 то UPSilon http://data.nag.ru/SNR%20UPS/Software/UPS%20Online%201-3kVA%20/UPSilon%202000/ если используете SNMP карту мониторинга, то SNMPview ClientMate или даже MIB-browser http://data.nag.ru/SNR%20UPS/Software/UPS-SNMP%20cards/NetAgent/
  5. Серия SH диапазон входного напряжения INV 140-300 VAC UPS 160-265 VAC Время переключения на АКБ INV не более 15мс UPS до 10мс Серия SK диапазон входного напряжения INV 90-280 VAC UPS 162-280 VAC Время переключения на АКБ INV до 30мс UPS до 30мс Режим UPS более подходит для тех моментов, когда к инвертору подключено оборудование Режим INV рассчитан на нагрузку, для которой не критичны колебания напряжения и достаточно длительное время переключения (обогреватель, лампа, вентилятор...)
  6. Добрый день Вряд ли имеется такой стандарт, ведь время автономной работы обусловлено исключительно потребностями и возможностями оператора. С точки зрения надежности электропитания, совместно с ЦОДом стоит устанавливать генератор, способный поддерживать всю нагрузку. ИБП в данном случае будет служить тем резервирующим элементом, который поддержит работу оборудования в момент отключения сети и запуска генератора с выходом его на рабочую мощность, как правило это время не больше одной минуты.
  7. можно рассмотреть так же варианты среди http://shop.nag.ru/search?word=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&parent_id=225 погрешность 3-4 градуса
  8. Добрый день. В настройках на ВЭБ-интерфейсе можно изменить значение количество батарей - 20 вольтаж оставляем тем же самым (это значение напряжение для одной ячейки в АКБ) Но по факту, данные настройки вляют только на показания от карты мониторинга. На работу самого ИБП они не влияют. в настройках ИБП (непосредственно на дисплее) какие параметры (setting) выставлены? должно быть MOD - nor bat num - 20 bat cup - 7Ah проверьте так же, чтобы на блоке батарей были оба автомата включены. OUTPUT: 120VDC, 63A означает, что относительно центральной точки в связке АКБ, с положительного полюса приходит 120В и с отрицательного 120В. вместо штатных подойдут http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/09004.SNR-BAT-12-9S из режима байпас, попробуйте переключиться удержанием кнопки "ON" если не переходит, то просьба показать окно "status" какие данные там отображаются
  9. В вашем случае идет речь о карточке Status 1.0, а не о SNR-UPS-ODC-SNMP-CARD Попробуйте вариант с кнопкой default зажимаете кнопку, затем вставляете карточку (на горячую) в ИБП (держите кнопку примерно 5сек) настройки должны сброситься , а карточка будет доступна по адресу 192.168.0.100 (admin\admin)
  10. Добрый день. Подскажите, в принципе карточка доступна в сети? Подключитесь патчкордом к ней на прямую от компьютера и выполните поиск устройств при помощи программы Netility http://data.nag.ru/SNR%20UPS/Software/UPS-SNMP%20cards/NetAgent/ Наклейка с паролем должна быть с нижней стороны SNMP карты
  11. Добрый день на сколько я могу сделать вывод из вашего обращения, у вас 4х проводная система питания 3 фазы (L) и N (нуль) который и является одновременно заземлением если это так, то да, вы можете на выходе источника бесперебойного питания соединив обе клеммы N и G и заземлив их получить 2х проводную систему питания L и N или 3х проводную систему питания L, N, G, где N и G ни чем друг от друга отличатся не будут Проще говоря, если вы на входе имеет заземленную нейтраль, то нет ничего страшного в том, чтобы заземлить нейтраль на выходе из ИБП.
  12. Добрый день. MIB файлы можно найти на data.nag.ru http://data.nag.ru/SNMP-CARDS/SNR-UPS-ODC-SNMP-CARD/MIB/
  13. IP адрес на SNR-SNMP картах мониторинга можно определить и при необходимости изменить, используя утилиту Netility http://data.nag.ru/SNR%20UPS/Software/snmp_netagent_manual_ru_v6_2.pdf http://data.nag.ru/SNMP-CARDS/SNR-UPS-ODC-SNMP-CARD/Software/
  14. Для того, чтобы сбросить текущий пароль на SNMP карте, необходимо проделать следующие операции заходим на http://x.x.x.x/password.cgi (x.x.x.x - IP-address карточки) логин: admin пароль: находится непосредственно на карточке (наклейка) после авторизации нажимаем Clear all завершив данную процедуру, все учетные данные будут удалены и при входе на веб-интерфейс авторизацию требовать не будет.
  15. Подскажите, удалось-ли решить проблему, если да, то каким способом?