DejaVu Posted October 3, 2014 Posted October 3, 2014 Коллеги, есть шасси WS-C4507R+E В наличии 2 БП DC и 1 AC, пока в офисе работает на AC блоке. PS1 PWR-C45-1400AC AC 1400W good good n.a. PS2 PWR-C45-1400DC DCSP1400W bad/off bad/off n.a. Когда поедет на М8 планируем подключить оба БП. Читал мануал, там написано страшное: If you have power supplies with different types or different wattages installed in your switch, the switch does not recognize one of the power supplies and does not have power redundancy. и Do not mix the 1400 W DC power supply with any other power supply, even for a hot swap or other short-term emergency. Doing so can seriously damage your switch. Если я правильно понял - лучше не ставить одновременно ACиDC БПшки. Или опыт есть? :) Вставить ник Quote
Butch3r Posted October 4, 2014 Posted October 4, 2014 Изучал вопрос на примере asr 1006. На сайте написано, что: Do not combine AC and DC power supplies in the same chassis.Саппорт циски также ответил что этого делать не стоит. Раз у вас всё это дело есть в наличии - лучше вам проверить и рассказать Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted October 4, 2014 Posted October 4, 2014 Неприятная фича! А я обожаю на объектах телефонных, где батарейные 48/60в один на постоянку и второй такой же мощности на 230в переменки в 65 каталистах включить Отлично все фурфчит и никаких нареканий Вставить ник Quote
DejaVu Posted October 4, 2014 Author Posted October 4, 2014 У 65 ых нет ограничений на разные БП, и у 3750 нет. А мануал для 45 похоже очень осторожный индус писал. Эксперимент то можно будет провести, но он может получиться весьма затратным ;) Вставить ник Quote
sol Posted October 4, 2014 Posted October 4, 2014 Дело, скорее всего не в кошкалисте. Иногда, конструкция станционного питания -60в не предусматривает гальванической отвязки от питающей сети. Особенно часто это бывает в странах в напругой в сети ~110в. )) В шеститонном питателе оба провода -60в питания отвязаны гальванически от земли и от выходных напруг. В четырёхтонном питателе это может быть не так. И тогда возможны злые чудеса, связанные со стариком Кирхгофом. Тестером, а лучше мегаомметром меряйте сопротивление между корпусом источника питания и обоими проводами DC входа. Если сопротивление похоже на изоляцию - то с вероятностью 99% можете смело втыкать. Вставить ник Quote
Butch3r Posted October 4, 2014 Posted October 4, 2014 Втыкать то может и можно, только мне кажется что ещё и софт на это дело может выругаться. Встатвить в шасси 2 БП, подать питание только на один и включить её и посмотреть чё будет говорить. Вставить ник Quote
YuryD Posted October 4, 2014 Posted October 4, 2014 Тестером, а лучше мегаомметром меряйте сопротивление между корпусом источника питания и обоими проводами DC входа. Если сопротивление похоже на изоляцию - то с вероятностью 99% можете смело втыкать. С советским мегаомметром мы можем получить труп железки, еще до ее включения. Страшная вещь, бывший энергетик нашего оффисного здания решил вводы померять на изоляцию. Померял - добил изоляцию силового кабеля, в результате пожар кабеля и чудовищное задымление здания. Я еще три дня выкашливал бурую сажу из лёгких, и неделю жили на генераторах, питая узел в здании без освещения и отопления, зимой... Вставить ник Quote
sol Posted October 5, 2014 Posted October 5, 2014 А не надо отчаянно крутить ручку индуктора на этом мегаомметре. Надо ТОЧНО по инструкции. И, если с помощью него удалось пробить изоляцию кабеля, то недолго этот кабель проработал бы. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.