Перейти к содержимому
Калькуляторы

Если не понимаешь, то твоя задача найти того, кто будет понимать.

Во вторых, у тебя есть не пересекающиеся "кто виноват" и "что делать".

Виновато то, что статика с уличных проводов перебрасывается на слаботочные. Это значит они где то идут вместе. Это может быть электричество или железо в оптике. Если железо в оптике, надо его прервать до места совместного прохождения. Если электричество, то убрать слаботочные провода или поставить грозозащиту. На электричество поставить фильтры. Для качественной грозозащиты желательно иметь хорошую землю. По сути, земля на нуле тоже сойдет, если понимать что делаешь. На многих грозозащитах все сделано на диодах и даже фаза по земле не смертельна. Лучше конечно сделать свой хороший контур заземления. Я уже писал как он делается. Дел на пару часов. Без земли грозозащита работать не будет, однозначно!

 

Теоретически, можно жильцам предложить подключение защитной земли, кому надо. Или вторичного заземления на входе в квартиру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот, например, фильтр на 220VAC:

http://bast.ru/products/albatros/albatros220-500ac.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Убирайте все наружки и перетяжки медью. Только оптика. Если по наружке - то ftp и землить её (в пределах объекта)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по поводу грозозащиты, так её ведь тоже нужно заземлять куда-то...

Не обязательно. Подумайте над тем, почему птицы легко садятся на 35кВ линию и не испытывают никакого дискомфорта от этого. И почитайте, как ремонтируют/делают профилактику на 330кВ (и выше) линиях не снимая напряжение.

 

Виновато то, что статика с уличных проводов перебрасывается на слаботочные. Это значит они где то идут вместе.

Кто сказал?

А не приходила в голову идея, что разность потенциалов между слаботочной линией и корпусом возникает из-за того, что по питанию/с "земли" пришел импульс перенапряжения, который слился на корпус?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы глупость говорите! Мне не хочется долго спорить... Ваше представление недалеко ушло от "земли" в цветочном горшке!

Ток идет в землю. А вот что он по дороге проходит, то и есть вопрос. Если по дороге он пройдет через ваш компьютер или свитч, то им станет плохо. Посему, для защиты вам нужно сделать путь току более для вас безопасный. Это один способ. Второй способ - отключение, что бы ток до земли вообще не дошел. Вот только тихонечко сливать статику на землю так не получится. Да и вряд ли удастся сделать такой электронный рубильник, что бы молния его не пробила... Птички с профилактикой как раз из этой темы, но не понятно как эту тему прикрутить к грозозащите слаботочных линий. На эзернет портах стоят трансы, которые при перенапряжении просто выгорают. Что там и куда у Нитро сливается на корпус я не знаю...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот только тихонечко сливать статику на землю так не получится.

Какая нафиг статика, вы о чем вообще? Грозовое перенапряжение - импульс, наведенный в момент разряда. Причем как благодаря образовавшемуся емкостному делителю (облако-провод-земля), так и во многом благодаря наведенной в контуре ЭДС (кабель однако с компами и заземлителями контур образовывает с ненулевой площадью).

Статика - это когда зимой снежок провод электризует...

 

На эзернет портах стоят трансы, которые при перенапряжении просто выгорают. Что там и куда у Нитро сливается на корпус я не знаю...

Включать эзернет кабели через модули грозозащиты, соединенные с корпусом, который соединен через емкость фильтра/варисторы с питающей сетью, вам религия не позволяет? Импульс пойдет дальше, обойдя ваше оборудование. Где он рассеется - вопрос десятый, ваше оборудование уцелеет.

 

А вот если сделать заземление, по всем правилам и нормам, с весьма малым сопротивлением - весь импульс и сольется через ваши защитные цепи. Которые ток в несколько килоампер могут и не выдержать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже по этому тонны постов были за 15 лет написаны. Есть отдельный вопрос по импульсу во время разряда и есть отдельный вопрос по импульсам при далеких разрядах, статике от снежка, наведенке и т.п. Включать на корпус наверное можно чтобы малые токи спускать, но если ток пойдет побольше, то он как раз все варисторы и выжгет. Именно для этого и нужен хороший контур. Выжигается там, где есть сопротивление. Если у вас сопротивление на контуре заземления меньше, то и ток туда уйдет. А у них как раз цепи питания и выжигаются. Так что в момент хорошего наведенного импульса у них и сливать токи через БП свитча не получится. Из этого мораль - идем делать контур заземления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Включать на корпус наверное можно чтобы малые токи спускать, но если ток пойдет побольше, то он как раз все варисторы и выжгет.

От прямого попадания молнии какбы ничего не защитит. Витуха в негодность приходит, если ее стриммером (даже не основным стволом!) задевает.

А без варисторов защита - как вы себе это представляете? Неужто фазу с землей при приближении грозы скручивать вместе и кидать на заземлитель? :)

И как вы собираетесь гасить перенапряжение в питающей сети - неужто тоже героически все стараться слить в землю вместо того чтобы ограничить потенциал фазы и нуля до безопасной величины?

 

Выжигается там, где есть сопротивление. Если у вас сопротивление на контуре заземления меньше, то и ток туда уйдет.

А если оборудование не заземлено вообще, а просто ограничена разность потенциалов до безопасной - ток уйдет в другое место, а не через ваше оборудование...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Включать на корпус наверное можно чтобы малые токи спускать, но если ток пойдет побольше, то он как раз все варисторы и выжгет.

От прямого попадания молнии какбы ничего не защитит. Витуха в негодность приходит, если ее стриммером (даже не основным стволом!) задевает.

А без варисторов защита - как вы себе это представляете? Неужто фазу с землей при приближении грозы скручивать вместе и кидать на заземлитель? :)

И как вы собираетесь гасить перенапряжение в питающей сети - неужто тоже героически все стараться слить в землю вместо того чтобы ограничить потенциал фазы и нуля до безопасной величины?

 

Выжигается там, где есть сопротивление. Если у вас сопротивление на контуре заземления меньше, то и ток туда уйдет.

А если оборудование не заземлено вообще, а просто ограничена разность потенциалов до безопасной - ток уйдет в другое место, а не через ваше оборудование...

 

Не, не так :-). Надо делать и то и другое:

 

1. Обеспечить стекание лишнего электрчиства в землю путём установки всяких защит из варисторов и других защитных элементов + нужно обеспечить сопротивление заземления меньше или равно, чем требуют соответствующие документы

 

2. (может быть даже более важное чем первое) Обеспечить развязку между входом и выходом в устройство (здесь имеется ввиду питание и кабели подключения клиентов) на достаточно высоком уровне. Уровни эти обычно в киловольтах измеряются. Чем выше, тем лучше. Изоляция трансформатора на порту свича/сетевой карты вроде как должна быть 1,5-3 киловольта, у нас два трансформатора, т.е. получаем где-то от 3 киловольт изоляцию между двумя устройствами по витой паре (между свичем и клиентом). Значит БП свича должен обеспечивать примерно такой же уровень изоляции, что далеко не всегда выполняется.

 

Разумеется, нужно и остальные меры соблюдать такие как:

 

- не тянуть витуху между зданиями по возможности.

- не заземляться о сомнительные конструкции, т.к. в них может быть вовсе не земля, а громоотвод :-)

- не ставить грозозащиту только на некоторые порты, иначе вероятность *их* выгорания повышается (если ставите защиты, то надо на все верёвки, покидающие заземлённый шкаф, их ставить)

- не надеяться, что все принятые меры уберегут от ..., т.к. они лишь снижают вероятность

 

Ну и там ещё много *мелочей*, которые здравый смысл советует.

 

P.S. Это бесконечный спор о заземлении :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит БП свича должен обеспечивать примерно такой же уровень изоляции, что далеко не всегда выполняется.

С какой такой радости? А если учесть, что в фильтре конденсаторы на землю стоят, эдак по 0.01-0.1 мкф? Которые для импульса - все равно что кусок проволоки, а масса свича соединена с землей, а не в воздухе болтается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.