Коллеги, есть такая задача.

Есть два силовых ввода через АВР.

Необходимо мониторить наличие/отсутствыие напряжения на каждом вводе и по SNMP отдавать эти данные в систему мониторинга.

Буду благодарен за подсказки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Датчик переменного напряжения Sky Control (SC520)

 

Автоматический включатель резерва АВРТ - 1А - 50/220 - УХЛ4 «Байпас-50»

 

Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-3c

  • Отслеживание наличия напряжения в сети питания (до ИБП). Два гальванически развязанных канала с диапазоном от 4 до 6 вольт. С винтовым крепежом.

 

 

Дальше вы уже спрашивайте у тех, кто занимается промышленной автоматикой, у них 100% должно быть.

 

P.S. Имхо, вы с АВР съэкономили. Надо было брать с адаптером мониторинга по SNMP.

Edited by vlad11

Share this post


Link to post
Share on other sites

Датчик переменного напряжения Sky Control (SC520)

 

Автоматический включатель резерва АВРТ - 1А - 50/220 - УХЛ4 «Байпас-50»

 

Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-3c

  • Отслеживание наличия напряжения в сети питания (до ИБП). Два гальванически развязанных канала с диапазоном от 4 до 6 вольт. С винтовым крепежом.

 

 

Дальше вы уже спрашивайте у тех, кто занимается промышленной автоматикой, у них 100% должно быть.

 

P.S. Имхо, вы с АВР съэкономили. Надо было брать с адаптером мониторинга по SNMP.

 

АВР ставили давно, когда денег не было совсем и экономили на всём.

За ссылку спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.