Merridius Posted August 2, 2013 Добрый день всем. Подскажите кто в курсе. Есть соединение Cisco 6500 -> Dlink DGS3120 -> Dlink Des-3200. Везде настроен MSTP, Шеститонник - рутовый коммутатор. Так вот, если на DES-3200 на аплинковом порту включен forwarding BPDU, то DGS3120 сразу же его блокирует, как только выключаю, все становится нормально. Что конкретно выполняет этот fbpdu? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted August 2, 2013 пропускает bpdu транзитом. например, если длинк стоит между двумя коммутаторами, на них stp включен, а на длинке нет, то включенный fbpdu будет пересылать между ними пакетики bpdu. на практике fbpdu лучше не использовать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Merridius Posted August 2, 2013 То есть этот fbpdu, если его выключить, работе STP никак не мешает? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted August 2, 2013 да Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
g3fox Posted August 11, 2013 А по какой причине порт то блокируется? Он что в логи пишет? В нормальной ситуации такого быть не должно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...