Jump to content

Recommended Posts

Posted

Подскажите, насколько POE живет на алюминии (ССА) или брать медь и не трахать никому голову?

POE будет цисковское для телефонов 7940 свитчиком 3550 и 3524, а также для камер ubnt aircam.

Расстояния - не более 45 метров до устройства.

Posted

Для POE важно только сопротивление провода. Т.к. у алюминия погонное сопротивление незначительно выше чем у меди, то просто имеет смысл проверить что сечение жил не совсем уж дохлое.

В общем то даже в домах отказались от алюминия только потому что окисляется и менее надежный механически.

Posted

Ок понял, возьму медь

 

Без вариантов. PoE усугубляет недостатки алюминиевого кабеля - потеря контакта под нагрузкой наступит ещё раньше. Плюс растояния у вас, для алюминия, большие.

Posted

Как то целый год тянули абонентам алюминиевую витуху. Потом на обслуживание потратили больше чем сэкономили (сплошные перетяжки/замены коннекторов). Вернулись обратно к нормальный медным кабелям.

POE работать то будет, но не советую экономить на этом.

Posted

Данный пример из области постоянно таскаемого кабеля. При статичном положении и в тепле ничего ему не будет.

Posted

Данный пример из области постоянно таскаемого кабеля. При статичном положении и в тепле ничего ему не будет.

 

Интересно, у вас алюминиевые кабели, те, что нормально работают в статичном положении и тепле, с обоих сторон обжаты RJ45 или расшиваются на патчпанели/плинты?

Posted

Патчпанелями и плинтами не пользуемся. Даже в своем офисе. Только обжимка, только хардкор! =) На самом деле и алюминий у нас редкость т.к. для абонентов все же не подходит, а для себя в основном пользуем остатки из экономии.

Реально даже при расшивке контакт портится только в теории или при постоянном дергании кабеля; фактически же там к месту контакта нет доступа воздуха ибо плотная врезка и механическое воздействие не такое чтобы жила "расплылась".

Posted

Патчпанелями и плинтами не пользуемся. Даже в своем офисе. Только обжимка, только хардкор! =) На самом деле и алюминий у нас редкость т.к. для абонентов все же не подходит, а для себя в основном пользуем остатки из экономии.

Реально даже при расшивке контакт портится только в теории или при постоянном дергании кабеля; фактически же там к месту контакта нет доступа воздуха ибо плотная врезка и механическое воздействие не такое чтобы жила "расплылась".

 

Ага.

 

Относительно алюминиевого кабеля есть два, независимых друг от друга, вопроса:

 

1. Низкие характеристики кабеля изначально (большое активное сопротивление, НЕ прохождение тестов на полной длине линии - это однозначно "измеряемые" моменты);

2. Ухудшение качества контакта с жилами кабеля во время эксплуатации.

 

Относительно первого всё однозначно. Устраивает то, что есть - можно пользоваться (например, на 20 метрах или на 100Мбит/с), не устраивает - точно нельзя.

 

Относительно второго есть повод подумать. По логике вещей, гальваническая пара возникает тогда, когда ножевой контакт прорезает тонкий слой меди на алюминиевой жиле. Дальше в действие вступают атмосферная и электрохимическая коррозии.

 

Если медь не прорезается, то и гальваническая пара не возникает. Вероятно это ваш случай.

 

Возможно здесь и кроется источники пессимизма, реализма и оптимизма относительно алюминиевого кабеля.

 

Если оно так, то желающим сэкономить на кабеле следует советовать хотя-бы НЕ пользоваться плинтами/патчпанелями.

 

Наверное.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.