Jump to content
Калькуляторы

3com DHCP Rely + Inter-VLAN Routing? как добится? 5500G-EI + 3com 4500

Всем привет.

нарисовалась не очень хорошая пролема.

Оборудование: коммутатор 3Com 5500G-EI в стекке 2 шт. + 3Com 4500 + Server 2008 R2 как DHCP

Топология: 4 VLAN сети

Vlan 1 - Management VLAN - 10.0.0.0/24

VLAN_10 192.168.10.0 /24 пользовательская сеть

VLAN_20 192.168.20.0 /24 пользовательская сеть

VLAN_30 192.168.30.0 /24 пользовательская сеть

VLAN_50 192.168.50.0 /24 сервера DHCP и т.д.

 

DHCP Server - Ip address=192.168.50.10 имеет 3 пула из VLANов v10 = .10.10-.10.50; v20 = .20.10-.20.50; v30 = .30.10-.30.50

 

Sw 5500G-EI (Unit 1) Vlan-interface 1 10.0.0.1/24:

ports g1/0/1+g1/0/25: Link aggregation gr 1 - LACP - до Sw4500 (g1/0/49+g1/0/50); v10,20,30 - tagged; v1-untagged

ports g1/0/2-g1/0/5 - v10 untagged

ports g1/0/6-g1/0/10 - v20 untagged

ports g1/0/11-g1/0/15 - v30 untagged

port g1/0/25 - v50 untagged

Vlan-Inteface v10 - 192.168.10.1/24; dhcp-server 0

Vlan-Inteface v20 - 192.168.20.1/24; dhcp-server 0

Vlan-Inteface v30 - 192.168.30.1/24; dhcp-server 0

Vlan-Inteface v50 - 192.168.50.1/24

DHCP Relay: dhcp-server 0 ip 192.168.50.10

 

Sw 4500-50 Vlan-interface 1 ip address= 10.0.0.2/24

ports g1/0/49+g1/0/50: Link aggregation gr 1 LACP до Sw5500G-EI (g1/0/1+g1/0/25); v10,20,30 - tagged; v1-untagged

ports g1/0/1-g1/0/10 - v10 untagged

ports g1/0/11-g1/0/20 - v20 untagged

ports g1/0/21-g1/0/30 - v30 untagged

 

так вот в чем проблема то возникает:

при подключении компа к портам коммутатора 5500, комп получает ip адресс от сервера без проблемпри том из соответствующей ВЛАН сети. как и должно быть, срабатывает Relay и на основаниее IP агента используется соответствующий Scope

при подключении к Access порту различных Vlan на 4500 никакого IP адреса не присваивается.

WireShark на разных коммутаторах показал что DHCP-Discover уходит но ответ не доходит до 5500.

 

При подключении к 5500 коммутатора HP2620 вместо 4500 - все работает как надо

 

Проблема которая видится мною это то что 4500 L3 и не хочет комутировать широквещательный трафик в соответствующую VLAN. потому и не доходит Дисковер до 5500 (это доказывает 2620 включеный вместо 4500)

 

но как эту проблему победить. Заставить работать 4500 на L2 уровне, а не L3 + сохранив возможность упралять 4500.

 

еще нашел в одной из тем форума

выделено жирным.

DRiVen

LAYER 3 SWITCHING

Hardware based routing

12 static routes, in addition to default

address

1,990 dynamic Address Resolution

Protocol (ARP) entries; 10 static

4 IP interfaces

Routing Information Protocol (RIP) v1

and v2; supports 2,000 entries

Dynamic Host Configuration Protocol

 

Прошу помощи и подсказок, как заставить пройти DHCP запрос до 5500, без настройки DHCP Relay на 4500.

 

Спасибо

 

Relay (DHCP Relay)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так а где релей у тебя на 4500? Что бы DHCP discover прошёл через L3 4500 на нём НЕОБХОДИМО релей (поправьте меня, если я ошибаюсь).

Edited by biox

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покажите конфиг 4500. Явки и пароли вырежите заранее. Меня лично смущает зачем

4 IP interfaces

, если коммутатор используется как L2.

Edited by passer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покажите конфиг 4500. Явки и пароли вырежите заранее. Меня лично смущает зачем

4 IP interfaces

, если коммутатор используется как L2.

 

В том то и оно, должно работать на L2 уровне, т.к. объявлено то все правильно, но явно работает на L3.

 

# sw-4500

#

link-aggregation group 1 mode static

#

#

acl number 4999

rule 0 deny dest 0000-0000-0000 ffff-ffff-ffff

#

vlan 1

name v1

igmp-snooping enable

#

vlan 10

#

vlan 20

name v20

#

vlan 30

name v30

#

interface Vlan-interface1

ip address 10.0.1.78 255.255.248.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так а где релей у тебя на 4500? Что бы DHCP discover прошёл через L3 4500 на нём НЕОБХОДИМО релей (поправьте меня, если я ошибаюсь).

 

В том то и дело, что работает он на L3, но 802.1Q на уровне L2 разве нет, да можно выйти из ситуации тем что назначить ip адреса на интерфейсы в соответствующих VLAN. и настроить DHCP Relay но ограничение в 4 IP адреса то и мешает, а если VLANов будет больше (оно так и будет) на один 4500?

 

Вот как заставить коммутатор L3, обрабатывать кадры не выше L2?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вобщем не понятно все равно.

Сбросил оба коммутатора и настроил с нуля. Все заработало

В чем была проблема так и не понятно.

Relay настроен только на 5500.

Edited by Hadge_hog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.