j262 Опубликовано 29 июля, 2004 · Жалоба Не мог бы кто обьяснить физический смысл грозозашиты ?? отчего происходят наводки ясно : электромагнитное поле индуцирует ток на длинной паре проводов , которые можно представить конденсатором и индуктивностью . а вот как грозозашита препятствует выгоранию портов что-то не ясно . поиском пользовался но безрезультатно . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Onegin_LSB Опубликовано 29 июля, 2004 · Жалоба грозозащита при скачке ЭДС скидывает его на землю перед портами, портам ничего не достается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 29 июля, 2004 · Жалоба вот есть у меня 8-ми парный utp кабель какие концы я должен заземлить ? а качество сигнала не ухудшается ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Onegin_LSB Опубликовано 29 июля, 2004 · Жалоба заземлять думаю ничего не нужно, нужно ставить грозозащиту с двух сторон Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j262 Опубликовано 29 июля, 2004 · Жалоба а вот сам процесс с физической точки зрения как происходит ? простой пример какой-нить , как грозозашита ( пусть очень простая ) зашишает порт . обьясните plz. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agaze Опубликовано 29 июля, 2004 · Жалоба простой пример какой-нить Представь опыт (в живую не делать - убьют): наливаешь в 50 грамовую рюмку 100гр водки - излишек выливается на стол. В случае с грозозащитой излишек электричества выливается на землю. :-) На самом деле все конечно значительно сложнее, но ты сам просил простой пример. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 29 июля, 2004 · Жалоба Ну чтож, прийдеться обьяснять : Прибежала зарядженная тучка , зарядила проводники , и вот нечаянно пукнула ;-))) не выдержала бедная и молния разрядила эту тучку на землю .... Рассматриваем статику в проводах - поле изчезло , что накопленному заряду делать, убегать в разные стороны - но сторон нетак уж много аж две (два конца проволки) ну вот прибегает волна к концу а тут очень высокое сопротивление - ток превращаеться в напряжение - и хочет пробить трансформаторы .... Второй вариант - развития событий - молния ударила в землю и ток начал растекаться по земле , для простоты понятия какие потенциалы будут присутствововать , возмите расстелите кровать и простыню в центре потяните вверх ... ну вот имеем трехмерную модель распределения потенциалов на поверхности земли , с одной сторны простыни - припустим находиться електрическая подстанция , в центре находиться ваш заземлитель например елекричесский щит вашего дома к которому вы причепились питанием свича ... препад напряжений тысячи вольт ... Ну а вот ребята подсказывают что надо поставить грозозащиты . что они делают , или по крайней мере должны делать . Для тех кто скажет заземлить пришедший импульс - сразу скажу ответ не правильный . Грозозащита должна обеспечить минимальную достаточную разницу потенциалов между составными частями сети (провода, свичи. заземлители , питающая сеть ...). Ну а теперь а процесах которые происходят в защите По витой паре прибежал импульс - первый вариант уменьшить его амплитуду - например надеть на кабель ферритовое кольцо - в результате для синфазной составляющей грозовой наводки кольце будет индуктивностью - в результате высокочастоные составляющие импульса не пройдут - тойсь импульс размажеться во премени ... Что дальше делать - надо слить это напряжение на заземляющую шину (почему я не говорю о земле потом посмотрим) чем самое лучше воспользоваться трехвыводными рязрядниками напряжением 75-90 вольт . Тойсь при превишении напряжения на проводниках больше чем 90 вольт разрядник пробьется и пойдет ток на земляную шину ... В результате потенциал земляной шины подымиться . На сколько ? А это зависит от качества вашего заземлителя , длины провода к нему .... Ну а если не заземлять земляную шину что произойдет ??? Да ничего страшного просто пробються другие грозозащиты только уже со стороны заземления и потенциал побежит дальше на другие витые пары , в результате ваш свич подпрыгнет по потенциалу .... Как воробей на проводах ;-))).... Но к свичу подходит еще один провод это провод питания - если на нем не будет стоять грозозащиты - то разряд пойдет туда , тойсь пробьеться трансформатор блока питания .... Но мы люди придусмотрительные и по питанию тоже поставили грозозащиту. В результате пробиваються елементы защиты (варисторы , разрядники ... ) защиты по питанию и часть енергии сливаеться туда , вот теперь свич таки "подпрыгнул" ;-))) итд итп Вот такая маленькая затравка для выяснения что такое грозозащита и с чем ее едят... Данный текст я буду дописывать (редактировать) по мере возникновения вопросов , так что время от времени читайте его . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zdrav Опубликовано 30 июля, 2004 · Жалоба В полностю согласен с Sirco. Если задача выравнит потенциалы а не слить енергию на земле, то можно ли изпользовать быстрые шотки диоды как ВАТ85. У них допустимый ток на много ниже чем у 1N4007 или HER107. Для ВАТ85: "Planar Schottky barrier diode with an integrated protection ring against static discharges, encapsulated in a hermetically-sealed subminiature SOD68. continuous forward current = 200 mA; repetitive peak forward current, tp<1s = 300 mA; non-repetitive peak forward current tp<10ms = 5 A; reverse recovery timе = 4 ns; diode capacitance = 10 pF" Ето же самы воробышек. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 31 июля, 2004 · Жалоба В полностю согласен с Sirco.Если задача выравнит потенциалы а не слить енергию на земле Нет , не все тут так просто, своим описанием я только хотел показать какие возможны варианты протекания токов , что и как происходит ... Заземление нужно , так как земля это самый "большой" проводник . Но говорить что земля это бездонная бочка и сколько туда енергии не сливай потенциал заземлителя не меняеться это тоже не правильно , в связи с этим и привел крайний вариант с другой стороны - тойсь работа грозозащит без заземления - а истина где-то посередине .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон Богатов Опубликовано 31 июля, 2004 · Жалоба Во-первых, наводка приводит к возникновению поля в кабеле (разности потенциалов), а не ЭДС как таковой. Вопрос сугубо терминологический, но все же это разные вещи. По определению. (В данном случае ЭДС является наводящее поле). Во-вторых, напряженность наведенного поля в кабеле определяется: 1. Напряженностью наводящего поля (Если совсем точно - потоком напряженности наводящего поля через сечение проводника) 2. Частотой (или, что тоже самое, длиной волны). Не будет наводки, если длина проводника меньше 1/2 длины волны. (Если меньше 1/4 длины волны - то вообще никакой наводки в принципе не может быть). 3.Длиной проводника (чем больше - тем сильнее) Существует разные способы борьбы с наводками: 1. Симметричные линии передачи (UTP). При этом синфазные поля вычитаются и на трансформаторе остается голимый нуль. 2. коаксиальные кабели. При этом на оси цилиндра экрана кабеля поля нет вообще (все вычитается - попробуйте нарисовать зарядовую картинку). 3. Заземленные экраны. (Если экран НЕ заземлен, то получается на порядок ХУЖЕ, чем вовсе без экрана). Коаксиал можно заземлять только с одной стороны! Или вообще не заземлять - с точки зрения наводок это несущественно...., в отличие от электробезопасности. 4. Фильтры всех видов и типов. Разумеется, борьба с наведенными полями сильно зависит от частоты.... Во время грозы возникают импульсные поля (несколько мкс) огромной напряженности, создающие разность потенциала на концах длинных проводников, а также между проводником и заземленными конструкциями. В кабельных линиях используют: 1. Грозоразрядники, они же "гром-полосы" у телефонистов. Работает очень просто - провоцируется разряд между двумя остриями, тем самым спасается активное оборудования (иначе разряд пойдет сквозь него). 2. Полупроводники, сопротивление которых ПАДАЕТ с ростом напряжения. (Варисторы и т.п.). Ток, соответственно, растет не линейно, а экспоненциально. Недостаток - одноразовость, большая собственная емкость, недостаточное быстродействие. 3. Для защиты антенн используют специальные несимметричные фильтры, сопротивление которых по постоянному току с ВЫХОДА на ВХОД равно нулю ("короткое"). Вот это оборудование практически "непробиваемо", потому что СВЧ-фильтр в данном случае - изделие металлическое и механическое. Прочное... Ну вот, вкратце так... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 31 июля, 2004 · Жалоба 2 Антон Богатов да что-то в твоих рассуждениях есть интересное - но хотелось поближе к теме и более простыми словами . Со своей сторны: Величина наводки очень сильно зависит от высоты подвеса кабеля , чем выше подвешен кабель тем сильнеее статическая наводка ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон Богатов Опубликовано 31 июля, 2004 · Жалоба Величина наводки очень сильно зависит от высоты подвеса кабеля , чем выше подвешен кабель тем сильнеее статическая наводка ... Вообще для всех наводок - это неверно. Точнее, верно, но при высотах подвеса, равных километрам.... А вот в отношении грозовой наводки ты прав полностью, поскольку разность потенциалов "кабель-земля" разумеется вырастает... А поскольку напряженность падает пропорционально квадрату расстояния, то и разность потенциалов поступает так же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 31 июля, 2004 · Жалоба От статики немного поногает, если заземлить в витой паре коричневую и синюй пары... Проверено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 31 июля, 2004 · Жалоба От статики немного поногает, если заземлить в витой паре коричневую и синюй пары... Проверено. А не пробовал бело цветную землить с одной стороны а цветную с другой стороны ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 31 июля, 2004 · Жалоба А ты пробовал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zdrav Опубликовано 31 июля, 2004 · Жалоба Существует разные способы борьбы с наводками: 1. Симметричные линии передачи (UTP). При этом синфазные поля вычитаются и на трансформаторе остается голимый нуль. "голимый нуль" будет теоретически, а на практике есть какая нибудь асимметрия. Вместе с синфазной наводкой, в линии проявляет себя и противофазная. Причина появления ее является пространственная и электромагнитная асимметрия "симметричной" линии. - а истина где-то посередине .... Конечно. У воробя два ножка. Я думаю для защиту свитча висяший на дерево, не надо заземлять. Ето только приводит другие проблемы - разница потенциалов земли в обе конца линка; - грозозащита может не выдержить ток к земли, всгорает, надо бежать менять; - елементы грозозащит могут внести асимметричность и противофазный пик(20 В вполне достаточны); - если защита расчитана работать с "хорошим" заземлением, то ответственость обеспечит ее остается на монтажник, проектант - свою работу завершил; ... Не хватает владение писменого руского языка дальше писать:))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gibberling Опубликовано 2 августа, 2004 · Жалоба А может кто-нибудь сказать - как проверить, рабочий грозоразрядник или нет (есть 2 разрядника типа ГРАД-2420, один из них нерабочий, а какой именно - неизвестно) ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон Богатов Опубликовано 2 августа, 2004 · Жалоба Шокером :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 2 августа, 2004 · Жалоба Не будет наводки, если длина проводника меньше 1/2 длины волны. (Если меньше 1/4 длины волны - то вообще никакой наводки в принципе не может быть). Ой ли! Четвертьволновый штырь - замечательная антенна А с учетом, что он не вертикален - резонанс будет и у более короткого провода Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Korwin Опубликовано 2 августа, 2004 · Жалоба Ребят, подскажите плз как землить если это необходимо. Имеется: 3 пункта практически идентичных. Антенна-градовская решётка на 27 Дб, от неё коаксиал 1-2 метра, дальше бридж, от него от 30 до 100 метров витой пары на локалку. Ну и грозозащита, есс-но какая нужна? А то траблы такие. Инженеры все в разъездах, так шеф настрополил меня установить экспериментальный участок беспровоки:( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон Богатов Опубликовано 2 августа, 2004 · Жалоба Не будет наводки, если длина проводника меньше 1/2 длины волны. (Если меньше 1/4 длины волны - то вообще никакой наводки в принципе не может быть). Ой ли! Четвертьволновый штырь - замечательная антенна А с учетом, что он не вертикален - резонанс будет и у более короткого провода Хм. Речь идет не о поле уединенного штыря (антенна), а о поле, возникающем внутри линии связи. Физика здесь другая. Впрочем, это уже теоретические изыскания... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...