hexes Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день господа, первый в моём хозяйстве кусок ВОЛС Linksys SRW2008 - SFP(greenlan) - 100м - SFP(greenlan) - 3COM 3226 Периодически происходят перебои, с непонятной частотой и не выявленной взаимосвязью. Иногда Zabbix успевает поднять кипеш иногда нет (очень кратковременные перебои), до неск. пакетов. Помогите разобраться в чём проблема? Грешу на SFP модули, была бы возможность, поменял бы, но не на что... (модули примерно такие http://www.green-lan.ru/catalog/4-sfp-/20--sfp-wdm-20km-1310nm-125g-sc-bidi.html) Как копать, куда... Ума не приложу. Да ещё бы знать какие SFP (в случае замены) подойдут к обеим железкам (ибо один комплект не подошёл). 3Com Port: 26 Label: Apparatna.. Receive Statistics Transmit Statistics Unicast Packets: 982468092 Unicast Packets: 220773093 Non Unicast Packets: 285789 Non Unicast Packets: 9796115 Octets: 1131619803 Octets: 296947754 Fragments: 0 Collisions: 0 Errors Undersized: 0 Oversized: 0 CRC Errors: 0 Jabbers: 0 Packet Size Analysis 64 Octets: 15838472 65-127 Octets: 286223573 128-255 Octets: 110038099 256-511 Octets: 20371935 512-1023 Octets: 336085802 1024-1518 Octets: 444765529 Linksys Drop Events 0 Received Bytes (Octets) 2138179251 Received Packets 252130693 Broadcast Packets Received 7063778 Multicast Packets Received 2839715 CRC& Align Errors 0 Undersize Packets 0 Oversize Packets 0 Fragments 0 Jabbers 0 Collisions 0 Frames of 64 Bytes 15973770 Frames of 65 to 127 Bytes 307847357 Frames of 128 to 255 Bytes 110678304 Frames of 256 to 511 Bytes 20911864 Frames of 512 to 1023 Bytes 336396966 Frames of 1024 to 1632 Bytes 569168871 Вот что нашёл в разделе «802.1x Statistics» Received EAP LenError The number of EAPOL frames that have been received by this Authenticator in which the Packet Body Length field is invalid 163 на других портах такого нет. Погуглил, и не понял, связано ли это с моей проблемой... Вроде как нет, но... (на всякий случай нарыл интерфейс линксиса http://ui.linksys.com/files/SRW2008/1.0.2/home.htm) Изменено 19 апреля, 2012 пользователем hexes Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба 802.1x на порту включен? Рискните отключить, если не используете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hexes Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Alex/AT а вот в разделе Security -> 802.1x Settings -> Enable 802.1x галка не стоит. Т.е. отключен 802.1x. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба а с другой стороны? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hexes Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Alex/AT с другой такого не нашёл... :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Di_ Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба попробуй мультикаст отфильтровать, и sfp в соседние порты воткнуть.... и какой из коммутаторов отваливается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hexes Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба попробуй мультикаст отфильтровать, и sfp в соседние порты воткнуть.... В соседние - попробую, спасибо. А отфильтровать как? и какой из коммутаторов отваливается? А фиг его знает. Связь рвётся и всё. Как понять не знаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hexes Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба За сутки 0.1% потерь пакетов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hexes Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Вообщем полностью сменил всю магистраль (взял другие «патч-корды», взял другое волокно, сменил порты), вроде стало немного лучше, но совсем проблема не ушла. LinkSys в логах ругается: 1 2147432702 14-Jun-2012 15:41:52 Warning %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow. 2 2147432703 14-Jun-2012 15:41:52 Debug %OS-D-MEMORY: No free memory: size = 364, pool = UPnP, task = UPNP 3 2147432704 14-Jun-2012 15:41:51 Warning %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow. 4 2147432705 14-Jun-2012 15:41:51 Debug %OS-D-MEMORY: No free memory: size = 340, pool = UPnP, task = UPNP 5 2147432706 14-Jun-2012 15:36:51 Warning %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow. 6 2147432707 14-Jun-2012 15:36:51 Debug %OS-D-MEMORY: No free memory: size = 364, pool = UPnP, task = UPNP 7 2147432708 14-Jun-2012 15:36:51 Warning %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow. 8 2147432709 14-Jun-2012 15:36:51 Debug %OS-D-MEMORY: No free memory: size = 340, pool = UPnP, task = UPNP 9 2147432710 14-Jun-2012 15:31:51 Warning %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow. 10 2147432711 14-Jun-2012 15:31:51 Debug %OS-D-MEMORY: No free memory: size = 364, pool = UPnP, task = UPNP 11 2147432712 14-Jun-2012 15:31:51 Warning %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow. 12 2147432713 14-Jun-2012 15:31:51 Debug %OS-D-MEMORY: No free memory: size = 340, pool = UPnP, task = UPNP погуглил, нашёл несколько тем, пишут «Посмотрите Storm control и Broadcast Storm Control.» на 3com-е Broadcast Storm Control Включен Packet Rate Threshold in Packets Per Second (500-262143) стоял по дефолту 2000. на Linksys-e я не нашёл где глянуть... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...