vipro Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 (edited) Есть 4 свича в сети, которые уже давно работают со своими айпишниками, всё гладко. Появилась необходимость прокинуть Vlan с первого свича до четвертого. Схема что-то не очень качественно cохранилась, продублирую словами: Комп1 (192.168.100.2) >>> 27порт свич 3028 (10.10.1.1) 28порт <<<>>> 24порт свич 3627g (10.10.1.2) 23порт <<<>>> 28порт свич 3028 (10.20.1.1) 27порт <<<>>> 28порт свич 3028 (10.20.1.2) 27порт <<< Комп2 (192.168.100.1) Раскладка по портам: 1. 10.10.1.1 Vlan1: 1-26 untag, 28 untag; Vlan2: 27 untag, 28 tag 2. 10.10.1.2 Vlan1: 1-24 untag; Vlan2: 23, 24 tag 3. 10.20.1.1 Vlan1: 1-28 untag; Vlan2: 27, 28 tag 4. 10.20.1.2 Vlan1: 1-26 untag, 28 untag; Vlan2: 27 untag, 28 tag Почему-то нет связи между 192.168.100.1 и 192.168.100.2 Edited April 9, 2012 by vipro Вставить ник Quote
xxxupg Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 посмотри "видят" ли коммутаторы на всём маршруте в этом влане МАКи... Вставить ник Quote
Megas Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 gvrp enable дальше разрешить gvrp на портах. на крайних свичах где нужно vlan создаете его. на всех остальных он должен появиться как dynamic. Вставить ник Quote
vipro Posted April 9, 2012 Author Posted April 9, 2012 да я не знаю как этопосмотреть, но лапочка на 27 портах начинает активно моргать, когда эти вланы делаешь Вставить ник Quote
Megas Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 show fdb но в первую очередь советую ознакомиться с manual для вашего оборудования. Вставить ник Quote
vipro Posted April 9, 2012 Author Posted April 9, 2012 (edited) так ведь если убрать из этой цепи 3627, то и без gvrp работает gvrp именно для 3627 нужен? посмотри "видят" ли коммутаторы на всём маршруте в этом влане МАКи... да, зашел в раздел Monitoring -> MAC Address. Тот MAC, который находится в 27 порту 10.10.1.1 определяется на 28 порту 10.20.1.2 Edited April 9, 2012 by vipro Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 да, зашел в раздел Monitoring -> MAC Address. Тот MAC, который находится в 27 порту 10.10.1.1 определяется на 28 порту 10.20.1.2 Числовой тег vlan'a (VID) совпадает? Если отправлять пакеты в обратную сторону, MAC доходит до последнего коммутатора? Какая ОС на компьютерах? Вставить ник Quote
vipro Posted April 10, 2012 Author Posted April 10, 2012 Да, VID совпадает, МАКи видны с двух сторон на конечных свичах. ОС Windows7. Еще раз повторю, на всякий случай, что без 3627 в цепи все работает. На самом 3627 Vlan оказалось больше, а именно: Vlan1: 1-21,24 untag, 22-23 forb Vlan2: 1-22 forb, 23-24 tag (это тот vlan, который я добавил) Vlan3: 1 tag, 22 untag, 2-21,23-24 forb Vlan4: 1 tag, 23 untag, 2-22,24 forb Может быть как-то Vlan4 мешает? Вставить ник Quote
kayot Posted April 10, 2012 Posted April 10, 2012 Конечно мешает, на том же порту untag висит. Вставить ник Quote
vipro Posted April 10, 2012 Author Posted April 10, 2012 Господа, всем в очередной раз огромнейшее спасибо! На самом деле vlan там никакие не мешают, с точки зрения vlan там все корректно. На 3627 в Access Profile Table не был открыт диапазон ip 192.168.100.0/24 для любых МАК (или как минимум просто нужно было добавить нужные МАК в ACL), поэтому и не работало :) Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.