Перейти к содержимому
Калькуляторы

Мониторинг температуры по SNMP SNMP, Actidata, температура, контроль

Доброго времени суток! Имеется контроллер Actidata NetViewer NV-1 для удаленного мониторинга температуры, он поддерживает мониторинг через встроенную веб-страницу, а также через SMTP и SNMP. Интересует реализация через SNMP.

вот так выглядит страница настройки параметров SNMP в контроллере:

902400m.jpg

 

Мне надо выводить температуру в виде графика в cacti, графики это уже дело техники, но я не могу достучаться по SNMP к устройству. Необходимые OID'ы мне известны.

Адрес моего компьютера 172.16.111.1, адрес шлюза 172.16.111.254, контроллер доступен по адресу 172.16.111.253.

 

Работаю под MS Windows 7, установил программу SNMP Walk, вот что она выдает:

 

C:\Users\Daedalus>snmpwalk 172.16.111.253 -v 1 -c public 1.3.6.1.4.1.37758

No log handling enabled - using stderr logging

-v: (Sub-id not found: (top) -> -v)

 

C:\Users\Daedalus>

 

Подскажите, что я делаю не так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток! Имеется контроллер Actidata NetViewer NV-1 для удаленного мониторинга температуры, он поддерживает мониторинг через встроенную веб-страницу, а также через SMTP и SNMP. Интересует реализация через SNMP.

вот так выглядит страница настройки параметров SNMP в контроллере:

902400m.jpg

 

Мне надо выводить температуру в виде графика в cacti, графики это уже дело техники, но я не могу достучаться по SNMP к устройству. Необходимые OID'ы мне известны.

Адрес моего компьютера 172.16.111.1, адрес шлюза 172.16.111.254, контроллер доступен по адресу 172.16.111.253.

 

Работаю под MS Windows 7, установил программу SNMP Walk, вот что она выдает:

 

C:\Users\Daedalus>snmpwalk 172.16.111.253 -v 1 -c public 1.3.6.1.4.1.37758

No log handling enabled - using stderr logging

-v: (Sub-id not found: (top) -> -v)

 

C:\Users\Daedalus>

 

Подскажите, что я делаю не так.

 

-v 1c? не?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

-v 1c? не?

пробовал - ничего не меняется:

C:\Users\Daedalus>snmpwalk 172.16.111.253 -v 1c -c public 1.3.6.1.4.1.37758

No log handling enabled - using stderr logging

-v: (Sub-id not found: (top) -> -v)

 

C:\Users\Daedalus>

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

s.lobanov, благодарю, все заработало. Спасибо!

Уважаемый ALL, а как вообще этот контроллер, что можете про него сказать? Как он в работе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.