Daedalus Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Доброго времени суток! Имеется контроллер Actidata NetViewer NV-1 для удаленного мониторинга температуры, он поддерживает мониторинг через встроенную веб-страницу, а также через SMTP и SNMP. Интересует реализация через SNMP. вот так выглядит страница настройки параметров SNMP в контроллере: Мне надо выводить температуру в виде графика в cacti, графики это уже дело техники, но я не могу достучаться по SNMP к устройству. Необходимые OID'ы мне известны. Адрес моего компьютера 172.16.111.1, адрес шлюза 172.16.111.254, контроллер доступен по адресу 172.16.111.253. Работаю под MS Windows 7, установил программу SNMP Walk, вот что она выдает: C:\Users\Daedalus>snmpwalk 172.16.111.253 -v 1 -c public 1.3.6.1.4.1.37758 No log handling enabled - using stderr logging -v: (Sub-id not found: (top) -> -v) C:\Users\Daedalus> Подскажите, что я делаю не так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tartila Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Доброго времени суток! Имеется контроллер Actidata NetViewer NV-1 для удаленного мониторинга температуры, он поддерживает мониторинг через встроенную веб-страницу, а также через SMTP и SNMP. Интересует реализация через SNMP. вот так выглядит страница настройки параметров SNMP в контроллере: Мне надо выводить температуру в виде графика в cacti, графики это уже дело техники, но я не могу достучаться по SNMP к устройству. Необходимые OID'ы мне известны. Адрес моего компьютера 172.16.111.1, адрес шлюза 172.16.111.254, контроллер доступен по адресу 172.16.111.253. Работаю под MS Windows 7, установил программу SNMP Walk, вот что она выдает: C:\Users\Daedalus>snmpwalk 172.16.111.253 -v 1 -c public 1.3.6.1.4.1.37758 No log handling enabled - using stderr logging -v: (Sub-id not found: (top) -> -v) C:\Users\Daedalus> Подскажите, что я делаю не так. -v 1c? не? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daedalus Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба -v 1c? не? пробовал - ничего не меняется: C:\Users\Daedalus>snmpwalk 172.16.111.253 -v 1c -c public 1.3.6.1.4.1.37758 No log handling enabled - using stderr logging -v: (Sub-id not found: (top) -> -v) C:\Users\Daedalus> Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба snmpwalk -v1 -c public 172.16.111.253 1.3.6.1.4.1.37758 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daedalus Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба s.lobanov, благодарю, все заработало. Спасибо! Уважаемый ALL, а как вообще этот контроллер, что можете про него сказать? Как он в работе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...