fenix-vt Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Приветствую! Интересует возможность замены блоков питания на более мощные в Cisco Catalyst 6509 без обрыва трафика. Т.е. первый "слабый" выключаем, вынимаем -- вставляем вместо него более мощный, включаем. Повторяем процедуру со вторым "слабым". Кто-либо такое практиковал? Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
John_obn Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Пробовали, все ок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Пробовали, все ок.а FAN на FAN2 тоже можно на ходу?спасибо за консультацию! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
John_obn Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба FAN не меняли, но уверен, что это возможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Если не ошибаюсь я как то пробовал суп32 запустить в старом шасси и блоками 1300 - он запускается, ругается на несоответствие блоков и вертилятора, еще и еще ругается и минут через 10 гаснет Вероятно, что заменить вентилятор можно за это время ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба если кому интересно, прошло все нормально -- без обрыва трафика. земенили и оба БП м FAN. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба Уважаемы коллеги, прошу проконсультировать. после замены на ходу блоков питания в 6509 возникла непонятная проблема. до этого стояли CAC-1300, заменили на два CAC-2500 но при этом, один (который меняли первым) так и продолжает видеться в системе как CAC-1300 Core2>sho power system power redundancy mode = redundant system power total = 2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V) system power used = 718.20 Watts (17.10 Amps @ 42V) system power available = 1612.80 Watts (38.40 Amps @ 42V) Power-Capacity PS-Fan Output Oper PS Type Watts A @42V Status Status State ---- ------------------ ------- ------ ------ ------ ----- 1 WS-CAC-1300W 1153.32 27.46 OK OK on 2 WS-CAC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on ..... пробовали после этого еще раз вынуть и вставить первый блок -- не помогло. этот первый блок достался в наследство с ebay (т.е. происхождение не 100% надежно). но, маркирован правильно, весит тяжелее, чем 1300, после включения, гудит сильнее, "кушает" больше (взял показания с упса). второй имеет нормальное происхождение. это такой глюк/фича и нужен просто ребут физический, или все же проблема с блоком и его стоит поменять? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
John_obn Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба Забавно, ради интереса можно переставить его в другой слот :) Посмотреть что покажет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) · Жалоба Забавно, ради интереса можно переставить его в другой слот :)Посмотреть что покажет. я тоже думал, но проверять уже не рискнул -- работы были без заявки, боялся за трафик.забавно вот еще что: Core2>sho env environmental alarms: no alarms backplane: operating clock count: 2 operating VTT count: 3 fan-tray 1: fan-tray 1 type: WS-C6K-9SLOT-FAN (мы заменили его на FAN2 -- новый в упаковке, сомнений нет :) ) fan-tray 1 version: 1 fan-tray 1 fan-fail: OK VTT 1: VTT 1 OK: OK VTT 1 outlet temperature: 28C VTT 2: VTT 2 OK: OK VTT 2 outlet temperature: 27C VTT 3: VTT 3 OK: OK VTT 3 outlet temperature: 27C clock 1: clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-use clock 2: clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-use power-supply 1: power-supply 1 fan-fail: OK power-supply 1 power-input: AC high (но при этом, output-mode не high) power-supply 1 power-output-fail: OK power-supply 2: power-supply 2 fan-fail: OK power-supply 2 power-input: AC high power-supply 2 power-output-mode: high (а тут -- high) power-supply 2 power-output-fail: OK module 1: module 1 power-output-fail: OK module 1 outlet temperature: 25C module 1 inlet temperature: 27C module 1 device-1 temperature: 27C module 1 device-2 temperature: 29C module 1 RP outlet temperature: 27C module 1 RP inlet temperature: 29C module 1 EARL outlet temperature: 23C module 1 EARL inlet temperature: 22C module 4: module 4 power-output-fail: OK module 4 outlet temperature: 27C module 4 inlet temperature: 24C module 4 device-1 temperature: 23C module 4 device-2 temperature: 25C module 8: module 8 power-output-fail: OK module 8 outlet temperature: 37C module 8 inlet temperature: 23C module 9: module 9 power-output-fail: OK module 9 outlet temperature: 38C module 9 inlet temperature: 24C chassis connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 1 module 1 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 1 power consumption: 145.32 Watts ( 3.46 Amps @ 42V) module 4 module 4 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 4 power consumption: 93.24 Watts ( 2.22 Amps @ 42V) module 8 module 8 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 8 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V) module 9 module 9 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V) module 9 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V) chassis per slot cooling capacity: 37 cfm ambient temperature: < 55C module 1 cooling requirement: 30 cfm module 4 cooling requirement: 30 cfm module 8 cooling requirement: 30 cfm module 9 cooling requirement: 30 cfm Изменено 24 января, 2011 пользователем fenix-vt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Мы провели тесты на стендовой Cisco 6509 Таки, да. Тот БП, который меняется в системе первым, будет отображаться со старыми "реквизитами" до перезагрузки. (но, при этом, работает нормально) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbbr Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Коллеги, вопрос по теме. В тачке 2 блока - один 220, второй - 48VDC. Почему тот, который 48, показывает мощность вполовину меньшую? #sh power system power redundancy mode = redundant system power redundancy operationally = non-redundant system power total = 2669.10 Watts (63.55 Amps @ 42V) system power used = 1445.64 Watts (34.42 Amps @ 42V) system power available = 1223.46 Watts (29.13 Amps @ 42V) Power-Capacity PS-Fan Output Oper PS Type Watts A @42V Status Status State ---- ------------------ ------- ------ ------ ------ ----- 1 PWR-2700-AC 2669.10 63.55 OK OK on 2 PWR-2700-DC 1319.22 31.41 OK OK on Pwr-Allocated Oper Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба e нас вот так например system power redundancy mode = redundant system power total = 2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V) system power used = 1809.36 Watts (43.08 Amps @ 42V) system power available = 521.64 Watts (12.42 Amps @ 42V) Power-Capacity PS-Fan Output Oper PS Type Watts A @42V Status Status State ---- ------------------ ------- ------ ------ ------ ----- 1 WS-CAC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on 2 WS-CDC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on Pwr-Allocated Oper Fan Type Watts A @42V State ---- ------------------ ------- ------ ----- 1 WS-C6506-E-FAN 140.70 3.35 OK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба АС от простой UPS SmartRT3000 DC от станционных 48в которые 54 когда есть напряжение на подстанции и до 45в просаживаются при отключении Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbbr Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба В смысле? 220-и вольтовый блок запитан от сети, 48-и вольтовый от 48-и вольт. RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба В смысле? 220-и вольтовый блок запитан от сети, 48-и вольтовый от 48-и вольт. RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих? ну, с AC понятно... :)а вот DC бывает запитано от -60В, а не от -48В. Потому уточнял на всякий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба эти источники DC от 45 до 72 работают - по моему опыту Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...